提速道岔电路分析与故障处理

目前我国铁路提速区段上安装的基本上是钩锁型分动外锁闭道岔, 且 多机牵引。根据提速区段的等级、速度的高低,安装的提速道岔可分为固 定辙岔心和可动辙岔心两种,尖轨和心轨分别安装了多点牵引转辙设备。 一般采用

S700K型电动转辙机或者ZYJ7型电动液压转辙机作为牵引转辙 设备。两种牵引设备除ZYJ7型室外控制电路主、副机的启动接点采用并 联使用(目的是要保证只有主、副机全部转换到位,用接点切断转辙机的 电机电源)和转辙机的动力传动方式不同外,其室内控制电路完全一致。 所以无论采用S700K转辙机牵引,还是ZYJ7型转辙机牵引,控制电路的 原理,故障的分析判断和处理方式基本上相同。 现取S700K钩锁型分动外 锁闭提速道岔来分析举例。

一、分动外锁闭道岔控制电路的组成和特点

(一)道岔启动电路(动作电路)

1、1DQJ继电器电路(采用JWJX — H125/80型继电器)(如图一)

1DQJF

1

-

4

1DQJ T-/3 KF

QDJ Q4-1

Z

1 1DQJ

。6-7衣

1 1 k DCJ KF 141

1 143 42DQJ5 1DQJF 1DQJF 2DQ

SJ

1 2

-2

⑴、用3-4线圈来检查道岔启动前的联锁条件是否符合要求(SJf, DGJt道岔

处在空闲解锁状态)和道岔需要转换的方向(定位 DCJ或反位 FCJ),这一点同电气集中道岔工作原理相同。

⑵、在1DQJ1-2线圈自闭电路中串联了 BHJf接点,是用来监督检查 道岔的转换。道岔转换到位后,用转辙机内启动接点断开三相电机的控制 电路使BHJJ切断1DQJ的自闭电路。

⑶、在1DQJ1-2线圈自闭电路中还检查了 QDJ?接点,用来检查尖轨 (或心轨)几个牵引点转辙设备是否动作一致。如果其中有一台电机不动 作,那么QDJJ将切断其它几台电机的动作电路,保证尖轨(或心轨)几 个牵引点的转辙设备动作的一致性。

⑷、为保证2DQJ转极以后,1DQJB电器从励磁电路可靠转到自闭电 路上,1DQJ采用了缓放型继电器,即1DQJ励磁吸起f- 1DQJF- 2DQJ 转极

(1DQJ3-4线断电)-控制电路通过 DBQ线圈往外送电-BHJf- 1DQJ1-2线圈自

昇f

闭电路构通。

2、1DQJF继电器电路(采用 JWXC-480 ⑴、完全复示1DQJ继电器的动作。 ⑵、控制2DQJ转极。

⑶、用加强接点给室外转辙机送动作电源。

3、 2DQJ继电器电路(采用 JYJXC-135/200

⑴、用1DQJ和操作控制条件(DCJ或FCJ)进行转极。 ⑵、用2DQJ的前接点区分定反位动作方向。

⑶、在动作电路中对B、C相电源进行换相,使三相电机实现正转或 反转。 4、 切断继电器QDJ电路(如图二)

KF

图2

⑴、同一尖轨(或心轨)几个牵引点的 BHJJ都在落下时,QDJ励磁 吸起,表示道岔处在静态位置。

⑵、道岔转换时,第一个吸起的 BHJf切断QDJ继电器第一条励磁电 路。 ⑶、用ZBHJf构通QDJ第二条自闭电路

⑷、RC回路在QDJ第一条励磁电路被BHJf切断后,保持2-3秒的缓 放时间,能可靠地转接到第二条励磁电路上,保证道岔可靠转换。

⑸、由于QDJ1-2线圈有第二条励磁电路,而 3-4线圈上的自闭电路 意义就不大了。

5、 总保护继电器ZBHJ电路(如图二)

⑴、对于采用多机牵引的提速道岔,尖轨和心轨各独立设置一套ZBHJ 和QDJ电路。

⑵、同一尖轨(或心轨)几个牵引点的 BHJ都吸起后,ZBHJ才能励 磁吸起。如果其中有一个牵引点的 BHJ不能吸起,那么ZBHJ将不能励磁 f QDJ的第二条励磁电路不能构通,QDJ经2-3秒缓放后落下后,将切断 其它几个牵引点的1DQJ1-2线圈自闭电路,保证同一尖轨(或心轨)各牵 引点间动作的一致性(不动都不动)。

⑶、用同一尖轨(或心轨)几个牵引点的BHJf前接点并联构成ZBHJ 的自闭电路,保证各牵引点要动就动到底,否则 13秒(或30秒)切断。

6、 断相保护器DBQ和保护继电器BHJ电路(如图三)

图3

当三相电源缺相或三相负载断相时,为了保护三相电机不被烧坏, 在道岔动作电路中设计了断相保护器电路,由断相保护器DBC和保护继电 器BHJ来实现。

⑴、由于道岔平时不动作,故断相保护器的3个变压器输入线圈中无 电流通过,桥式整流堆也无直流输出,因此 BHJ平时处于落下状态。

⑵、当道岔动作时,如果三相负载工作正常则 3个变压器的输入线 圈中有电流通过,在变压器H次侧得到感应电压后,串联叠加送至桥式整

流的交流输入端,经桥式整流后,得到直流电源,使 BHJ励磁吸起。

⑶、当发生断相时,这一相的变压器I次侧相当于开路,其阻抗为 无穷大, 而另两相电源由于三相中缺少一相, 故负载电流值也将变小, 相 位也了生变化,与其对应的变压器H次侧的感应电压的幅值及相位也发生 变化,使3个变压器H次侧串联叠加输出的电压很低, 基本趋于零,故桥 式整流堆的直流输出电

S700K电路分析