悬臂构件 - ≥100 2.模板及其支架的拆除时间和顺序

模板及其支架的拆除时间和顺序在施工单位的施工技术方案中应有明确规定,拆模必须按顺序进行,一般是后支的先拆、先支的后拆;先拆非承重部分、后拆承重部分。重大复杂的模板拆除,应专门制定拆模方案并按照执行。

1)多层建筑施工,当上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支架不得拆除,再下一层楼板的支架,仅可拆除一部分;跨度4m及4m以上的梁下均应保留支架,其间距不得大于3m。

2)高层或上层荷载较大的的建筑梁、板模板,完成一层结构,其底模及其支架的拆除时间控制,应对所用混凝土的强度发展情况,分层进行核算,确保下层梁、楼板混凝土能承受上层全部荷载。

3)拆除模板时不应乱敲硬撬,不要用力过猛,不要损伤混凝土,高处模板拆除后逐块传递下来,不得抛掷,不应对楼层形成冲击荷载,注意保护定型模板及组合式钢模板不变形。拆除的模板和支架宜分散并及时清运,不应集中堆放在楼层上,不应对楼层形成集中何在损伤楼板。将模板清理干净,板面涂刷隔离剂,分类堆放整齐,以利重复利用和保持文明现场。

6.1.3 模板施工常见质量问题及原因分析 1.柱、墙板轴线偏位

a.现象:拆模后,发现混凝土柱、墙板实际轴线位置与建筑物轴线位置不符。

b.原因分析:①.放线错误;②.柱、墙模板顶部及根部无限位措施,发现偏位不及时纠正;③.无纵向垂直度控制措施;④.模板刚度差,螺栓及支撑松动。

2.爆模

a.现象:浇筑混凝土时或拆模后,发现模板变形,出现向外凸或翘曲。

b.原因分析:①.支架支撑在未夯实的基土上,或因基土积水下沉;②.模板厚度不够,支撑及围檩间距过大,刚度差;③.墙模板的穿墙螺栓直径过小,间距过大。振捣混凝土时螺栓变形或螺帽脱落;④.墙模板中的洞口内模对撑不牢固,振捣混凝土时挤偏位;⑤.梁、柱模板卡具间距过大,不能承受振捣混凝土时产生的侧向压力;⑥.混凝土一次浇捣高度过高,下料过快,下料集中,振捣时间过长。

3.标高偏差

a.现象:混凝土结构层标高与图纸设计标高不符。

b.原因分析:①.木工翻样没考虑装饰装修层厚度;②.竖向楼板根部没找平;③.模板顶部无标高标记或不按标记施工;④.结构层无标高控制点。

4.模板拼缝不严密

a.现象:模板间接缝有空隙混凝土浇筑时漏浆。

b.原因分析:①.木模板含水率过大,安装时间过长,木模板干缩裂缝;②.浇筑混凝土时,木模板没提前浇水湿润,接缝没有胀紧;③.模板制作粗糙,拼缝不严密,梁柱接头部位模板尺寸错位、不吻合;④.使用已变形的钢模板,边框弯折,接缝措施不当。

5.拆除模板时损坏混凝土

a.现象:拆除模板时将混凝土的边角损坏或碰撞混凝土,造成裂缝。

b.原因分析:①.混凝土强度低,拆除模板时间过早;②.使用拆除后没清理干净的模板,模板上没涂刷隔离剂,模板与混凝土有粘结面;③.拆除模板时用大锤硬砸或用撬棍硬撬,损坏混凝土。

钢筋施工过程质量控制 6.2.1 钢筋加工

1.受力钢筋的弯钩和弯折

受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

2)当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。

3)钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 2.箍筋末端弯钩形式

除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足规范规定外,尚应不小于受力钢筋直径。

2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°。 3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

3.钢筋调直

钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

4.钢筋加工的形状、尺寸偏差

钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表的规定。

项 目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 6.2.2 钢筋连接

常用的钢筋连接有机械直螺纹连接接头、电渣压力焊焊接接头、闪光对焊或电弧焊接头和绑扎接头,纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

允许偏差(mm) ±10 ±20 ±5 1.焊接接头质量检查

1)电渣压力焊:清除油污、锈斑等,焊剂要防潮,如受潮要进行烘干处

理,操作工在工程中要注意焊剂装匀压实。可适当延迟敲击焊壳,检查时应看接头、焊边是否均匀饱满、光滑,不得有裂纹、塌陷、咬边、夹渣,钢筋表面无明显烧伤等缺陷,接头处钢筋轴线偏移不大于1/10d,且不大于2mm,接头初弯折不得大于4度,对外观检查不合格的接头应将其切断重焊。 接头形式 接头外观检查 接头处不得有横向裂纹;与电极接触的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋不得有明显烧伤,Ⅳ级钢筋不得有烧伤,负温焊接时,均不得有烧伤;接头弯折≤4°;接头处闪光对焊 轴线偏心≤,且≤2mm。 取样方法及接头力学性能试验 每300个接头为一批,取10%且不少于10个进行外观检查,6个进行拉伸、弯曲试验。 外观检查结果有1个接头不符合要求时,应对全部接头进行检查,不合格切除热影响区后重新焊接。 拉伸试验有1个抗拉强度小于规定值或有2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应再取6个试件复检,当仍有1个试件抗拉强度小于规定值或3个试件呈脆断于焊缝或热影响区,则该批接头不合格。 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;余热处理Ⅲ级钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于热轧Ⅲ级钢筋抗拉强度570Mpa;至少有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。 焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;焊接接头区域不得有裂纹;坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝余高不得大于电弧焊 3mm;接头处弯折≤4°,轴线偏移≤,且≤3mm。焊缝厚度:帮条焊、搭接焊为+~0;焊缝宽度:帮条焊、搭接焊为+~0。 每300个接头为一批。 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;余热处理Ⅲ级钢筋接头试件抗拉强度不得小于热轧Ⅲ级钢筋规定的抗拉强度570Mpa;3个试件均应断于焊缝之外,并应至少有2个试件呈延性断裂。 试验如有1个试件抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有2个试件发生脆性断裂时,应再取6个试件复验;复验如有1个试件抗拉强度小于规定值或有1个试件断于焊缝或有3个试件呈脆性断裂时,则该批试件接头不合格。 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;接头处的弯折角≤4°;电渣压力焊 轴线偏移≤,且≤2mm;接头四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应≥4mm。 以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头为一批,不足300个仍应作为一批。 3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;试验如有1个试件强度低于规定值,应再取6个试件进行复验;复验若仍有1个试件抗拉强度小于规定值,则该批接头为不合格。 对Ⅰ级钢筋,角焊缝焊脚不得小于倍钢筋直径;对Ⅱ级钢筋则不得小于倍钢筋直径;穿孔塞焊焊缝表面平顺,局部下凹不得大T形塞焊 于1mm;焊缝不得有裂纹;焊缝表面不得有3个直径大于1.5mm的气孔;钢筋咬边深度不得超过0.5mm;钢筋相对钢板的直角偏差≤4°;钢筋间距偏差≤10mm。 3个试件拉伸要求: Ⅰ级钢筋接头均不得小于350Mpa; Ⅱ级钢筋接头均不得小于490Mpa. 试验若有1个试件的抗拉强度小于规定值,则去6个试件进行复试,若仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,则该批试件为不合格。 2)闪光对焊操作时,根据钢筋直径大小选用合适的焊接工艺,焊接前钢筋端头应顺直,150mm范围内除锈、除污,两轴线偏差不超过0.5mm。

2.钢筋接头设置

1)受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。柱连接接头可参照<砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图>(03G101)执行。

2)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

① 在受拉区不宜大于 50%。

② 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。

③ 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

检查数量在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

3)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为(Ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(GB50204 图5.4.6)

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

① 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%; ② 对柱类构件,不宜大于50%;

③ 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合下面第2条的规定。

检查数量在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

4)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

① 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的倍;

② 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm; ③ 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm; ④ 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为 50rum。

检查数量在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

3.纵向受力钢筋的最小搭接长度

1)当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,最小搭接长度设计有规定时按设计规定,若设计无规定应符合下表的规定。

钢筋类型 光圆钢筋 带肋钢筋 HPB235级 HRB335级 HRB400级、RRB400级 混凝土强度等级 C15 45d 55d - C20~C25 35d 45d 55d C30~C35 30d 35d 40d ≥C40 25d 30d 35d 注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

2)当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度设计有规定时按设计规定,若设计无规定应按表7中的数值乘以系数取用;当接头面积百分率大于50%时,设计有规定时按设计规定,若设计无规定应按表6中的数值乘以系数取用。

3)当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度设计有规定时按设计规定,若设计无规定应根据上述两条确定后,按下列规定进行修正:

① 当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数取用。

② 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数取用。

③ 对未端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数取用; ④ 当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数取用;

在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。

4)纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接长度应根据上述1)~3)条的规定确定相应数值后,乘以系数取用。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。

4. 钢筋的锚固

根据建筑结构设计要求的锚固长度现场检查。 6.2.3 钢筋安装