埋地 室内 15 60 室外 架空及地沟 标高 埋地 DN≦100mm 水平管道平直度 DN>100mm 4.2.6 管道焊接:
室内 ±20 ±15 ±25 2L‰,最大50 2L‰,最大80 1、焊接用焊条均应有制造厂的质量合格证,凡无质量合格证或对其质量有怀疑时,应按批号抽查检验,合格者方可使用。
2、焊工施焊前应对焊接设备,组对质量进行检查,坡口及其内外侧表面100mm范围内的油污、铁锈等杂物清理干净。如不合格应找有关人员进行处理。
3、焊接时应遵守焊接工艺规程及有关规程规范的要求,确保焊缝的焊接质量。多层焊接时,每施焊完一层应进行清理后方可进行下一层的焊接。
4、对接焊缝组对时应符合下表: 焊件接头的母材厚度T T≤12 12<T≤20 纵向焊缝 ≤T/4 ≤3 错边量 环向焊缝 ≤T/4 ≤T/4 5、焊缝不得设置在应力集中区,应设置在便于焊接区。
6、当管道焊口局部间隙过大时,应调整到规定尺寸,并不得在间隙内添加填塞物。
7、管道焊接时,管内应防止穿堂风。
8、焊后应清理焊渣、飞溅,对焊接表面质量进行自检,自检合格后。 9、质量检查员应在施焊现场随时对焊接质量进行检查,包括焊工资格和执行工艺情况。不符合要求的要坚持制止,检查员应对交验的焊缝按规定进行抽检。 4.2.7阀门安装
1、阀门安装前,要根据规范要求进行阀门压力试验,试压合格后方可进行阀门安装。
2、安装阀门时,注意阀门的水平、标高、中心线、方向,要符合规范要求。 4.2.8试压:
1、根据施工图纸要求,给水管道施工完后,应进行试压。 2、强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min,再将压力升至试验压力,稳压5min,以无泄露,目测管道无变形为合格。再将焊缝处按图纸要求进行防腐。
五、HDPE管安装
5.1、施工工序(见图3所示):
准备工作 沟槽开挖 管道安装 管道焊接 管沟回填 竣工验收 图3施工工序简图
5.2、施工方法:
5.2.1 准备工作:
1、管子等设备及材料到现场后,及时组织验收工作,严格核对其材质、合格证以及管道材质复验等,是否与设计要求相符。 2、检查管道外观是否有因运输或装卸不规范导致管材受损现象。如有不和格情况,应立即更换至合格产品为止。 5.2.2开挖沟槽
1、沟槽槽底净宽:管径小于450mm时,管道每边净宽为D+0.3m;管径大于450mm时,管道每边净宽为D+0.5m。
2、应严格控制基底标高,严禁超挖。在挖到基底标高后,查看基底土质是否是回填土,如是回填土,应继续向下挖800mm-1000mm,用沙石换填,分层夯实至基底标高。 3、槽底不得受水浸泡。
4、雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽快,回填快,一旦发生泡槽,应将水排除,把基底受泡软化的表层土清除,换填砂石,做好基础处理,再下管安装。 5.2.3管道安装 1、安装前的准备工作
1)检查承口端焊丝是否有短路、断裂、未固定现象,
2)将承插口的内外表面处理干净,承口与插口处不得有任何杂质、淤泥、液体等影响焊接效果的物体,
3)承插安装:将插口和承口中心线对正后用工具或外力慢慢将插口推入承口,对于≤DN500的管材可以采用拉力器辅助安装,对于>DN500的管材可采用手拉葫芦或挖机等工具辅助安装。
2、下管可用人工或机械进行,直径小于DN500的管材宜采用人工下管,对于大开挖沟槽深度大于3m,可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。直径大于DN500的管材宜采用机械下管,机械下管时,应用非金属索扣系住,严禁串心吊装。 5.2.4管道焊接
1、HDPE聚乙烯缠绕结构壁(B型)管道的焊接采用可逆直流电弧焊机焊接。
2、一般采用220V或380V电压,焊接参数可根据天气、环境等因素适当调节。
3、焊接前用紧固器、锁扣、不锈钢卡条等紧固装置沿圆周方向锁紧待熔接外表面,防止插口和承口之间的缝隙影响焊接效果。 4、管道焊接完毕,至少冷却30分钟才能拆除紧固装置。 5、焊接参数
序号 1 2 管径(DN) 焊接电流(A) 300 400 50 55 焊接时间(M) 12 12 焊接电流(A) 0 0 焊接时间(M) 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 60 65 70 72 80 85 85 85 12 15 15 15 15 15 15 18 0 0 0 0 120 120 125 140 0 0 0 0 5 8 10 15 1、本公司克拉管适用焊机为海特ZX7-400ML可逆变直流焊机。 2、DN<500时,焊机外接电源为220V;DN≥500时,焊机外接电源为380V。 3、焊接前清理端面并确保管材承插到位,并在焊接过程中用拉紧器沿圆心方向锁紧。 说明: 4、焊接时注意封堵管端,避免熔融区在自然风的作用下发生加速氧化。 5、焊接完毕,冷却时间不低于40Min。 6、根据气候,参数可适当酌情增减2-3A。 5.2.5、检查井施工方法
1、排水管道每隔一段都有一个检查井,在马路边上的检查井采用砖砌筑的方式,在马路上的检查井采用混凝土的方式。
2、检查井与管道连接采用C30防水混凝土进行封堵,防止渗漏。
六、施工机具配置:
序号 1 2 3 4 5 6 设 备 名 称 挖掘机 HDPE焊机 直流焊机 链式起重机 角向磨光机 HDPE管拉紧器 规 格 215 1t~5t ф100 5T 数 量 3台 2台 2台 5台 4台 2台