或T4低于此设定温度+3℃,停止P2。

2.13高温度保护:当集热器顶部温度T1大于设定温度时,温差循环泵不启动(按泵循环按键可启动,5分钟后停);当T1小于此设定温度时,恢复启动温差循环泵。 启动默认程序

在确认太阳联集器真空管内已经上满水后,可以通过简单操作和规范化操作两种方法启动默认程序。 1) 启动默认运行程序:

在保证控制器接线正确的情况下,接上电源,10秒后,控制器将按预设默认程序进入自动运行。 默认程序数值如下:

序号 参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

默认值 实时时钟 16:00 22:00 7℃ 3℃ 50℃ 5格 2格 42℃ 5℃ 6

是否可调 可调 可调 可调 可调 可调 可调 可调 可调 可调 可调 时钟 定时加热时间 定时上水时间 温差循环起始温度 温差循环停止温度 电加热设定温度1 设定上限水位 设定下限水位 定温进水温度1 防冻温度

11 12 13 管路循环温度 定温进水温度2 高温保护温度 36℃ 40℃ 90℃ 可调 可调 可调 2) 系统设定

接通电源后,在控制器无故障显示情况下进行系统设定。 2.14时钟设置:

按“功能”键一次,时钟小时数闪动, 用“?”或“ ?”键调节到准确小时数,再按动“功能”键一次,时钟分钟数闪动,用 “?”或“ ?”键调节到准确分钟值。时钟设置完成。 2.15定时加热时间设置:

在设置定时电加热时间前应确认时钟准确。再按一次“功能”键,到定时加热指示灯亮,且定时时间小时数闪动,用 “?”或“ ?”键调节到需要启动加热的小时值,再按动的 “功能”键一次,定时时间分钟数闪动,用“?”或“ ?”键调节到需要启动加热的分钟值。定时加热时间设置完成。建议设定定时加热时间为高峰用水前4小时(设计时间应根据辅助能源功率大小和高峰期用水量大小来调整)。 2.16定时上水时间设置:

在设置定时上水时间前应确认时钟准确。再按一次“功能”键,到定时上水指示灯亮,且定时时间小时数闪动,用“?”或“ ?”键调节到需要启动上水的小时值,再按动“功能”键一次,到定时时间分钟数闪动,用“?”或“ ?”键调节到需要启动上水的分钟值。定时上水时间设置完成。

7

2.17温差循环启动温度设定:

再按一次“功能”键,集热器顶部温度T1处闪烁,此时显示为温差循环启动温度,用“?”或“ ?”键调节到需要设定的循环启动温度。温差循环启动温度可调范围为0~20℃。 2.18温差循环停止温度设定:

在设置完成温差循环启动温度后,再按一次“功能”键,集热器底部温度T2处闪烁,此时显示为温差循环停止温度,用“?”或“ ?”键调节到需要设定的循环停止温度。温差循环停止温度可调范围为0~20℃。

2.19电加热设定温度1设置:

再按一次“功能”键,到水箱温度T3处闪动,此时显示为电加热启动温度,用“?”或“ ?”键调节到需要的温度,设定温度允许的值为0-99℃。电加热温度设置完成。 2.20上下限水位设定:

再按一次“功能”键,到水位指示灯处闪动,此时水位指示为上限水位,用“?”或“ ?”键调节到需要设定的上限水位,再按动的 “功能”键一次,水位指示灯处仍然闪动,此时水位指示为下限水位,用“?”或“ ?”键调节到需要设定的下限水位。建议设定上限水位为5格,下限水位为1格。上下限水位设定完成。 2.21定温进水温度1设定:

在设置完成上下限水位后,再按一次“功能”键,集热器顶部温度T1处闪烁,此时显示为定温进水启动温度,用“?”或“ ?”键

8

调节到需要设定的定温进水温度。定温进水温度可调范围为0~99℃。 2.22防冻启动温度设定:

在设置完成定温出水温度后,再按一次“功能”键,集热器底部温度T2处闪烁,此时显示为防冻循环启动温度,用 “?”或“ ?”键调节到需要设定的防冻启动温度。防冻启动温度可调范围为0~15℃。

2.23管路循环温度设置:

再按一次“功能”键,到水箱温度T3处闪动,此时显示为管路循环启动温度,用“?”或“ ?”键调节到需要的温度,设定温度允许的值为0-99℃。设定管路循环启动温度设置完成。 2.24定温进水温度2设定:

在设置完成上下限水位后,再按一次“功能”键,集热器顶部温度T1处闪烁,此时显示为集热水箱向恒温水箱定温进水启动温度,用“?”或“ ?”键调节到需要设定的定温进水温度。定温进水温度可调范围为0~99℃。 2.25高温保护温度设定:

再按一次“功能”键,集热器底部温度T2处闪烁,此时显示为高温保护温度,用 “?”或“ ?”键调节到需要设定的高温保护温度。高温保护温度可调范围为0~99℃。 2.26手动上水启动/停止:

按上水“手动”键一次,上水指示灯亮,此时泵P3打开,给水箱上水,到设定水位后自动停止。在上水过程中,按上水“手动”键

9

一次,上水指示灯灭,上水停止。 2.27手动加热启动/停止:

按辅助加热“手动”键一次,如果水箱水位不低于1格,辅助指示灯亮,辅助加热启动,到设定温度自动停止。在辅助加热过程中,按辅助加热“手动”键一次,辅助加热指示灯灭,辅助加热停止。 2.28自动上水启动/停止:

按“自动上水”键一次,自动上水指示灯亮,自动上水功能启动;再按“自动上水”键一次,自动上水指示灯灭,自动上水功能关闭。 2.29定时上水启动/停止:

按上水“定时”键一次,定时上水指示灯亮,且定时时间处显示定时上水时间,此时定时上水功能启动;再按上水“定时”键一次,定时上水指示灯亮,且定时时间处显示为“--:--”,此时定时上水功能关闭。

2.30定时加热启动/停止:

按加热“定时”键一次,定时加热指示灯亮,且定时时间处显示为定时加热时间,此时定时加热功能启动,当到达设定时间时,如果恒温水箱内水温低于设定温度,则辅助加热自动启动,并且加热指示灯亮;再按加热“定时”键一次,定时加热指示灯亮,且定时时间处显示为“--:--”,此时定时加热功能关闭。在水箱水位小于1格时,电加热不能启动。 2.31循环加热启动:

按“循环加热”键一次,循环加热指示灯亮,循环加热启动,当