砂浆抗压强度统计评定记录

工程名称:化工十区棚户区改造工程6#楼 结构部位:基础 养护方法:标养 施工单位:兴城万资建筑公司 建设单位:锦化房地产开发公司 填报日期:2007年9月15日

工程部位 毛石基础 毛石基础 毛石基础 设计 强度 等级 M7.5 M7.5 M7.5 试验报 告编号 7-8 7-72 7-312 砂浆品种 与龄期 水泥砂浆28天 水泥砂浆28天 水泥砂浆28天 工程 量 试 件 实 测 强 度(MPa) 1 2 3 4 5 6 代表值 (m3) 分层强度验收判断 14.9 14.7 15.3 15.1 14.4 14.6 14.8 12.4 12.3 12.0 11.7 11.8 12.1 12.0 12.0 11.7 11.2 11.0 10.7 10.8 11.2 合 格 单位工程验收判断计算: f2,m≥f2 f2m=12.67 f2=7.5 f2m≥ f2 fm,min≥0.75 f2 fm,min=11.2 0.75 f2=5.63 fm,min≥0.75 f2 验收判断合格 计算人: 验核意见: 监理工程师:

单位工程技术负责人: 审核: 第 1 页(共 1 页)

归档编号:C2-3-4-4

混凝土试件抗压强度统计评定记录

工程名称:宏运奥园21#楼 结构部位:基础垫层 养护方法:标养

施工单位:宏运建设公司十部 建设单位:宏运开发公司 填报日期:2006年 5 月 30 日

工 程 部 位 基础垫层 设计 强度 等级 C10 砼 试验报告 数量 编 号 (m3) 3-179 砼浇注日 期 06年3月24日 试 件 实 测 强 度(MPa) 1 16.0 2 16.3 3 17.1 代表值 16.5 分层强度验收判断 合格 分部工程或单位工程 此验收批的混凝土试件只有一组 砼强度验收判断计算: mfcu=16.5 fcu,k=10 1.15fcu,k=11.5 1、标准差已知的统计方法 mfcu≥1.15fcu,k 2、标准差未知的统计方法 统计结果:合格 3、非统计方法 计算人: 验核意见: 监理工程师:

单位工程技术负责人: 审核: 第1页(共1页)

归档编号:C2-3-4-4

混凝土试件抗压强度统计评定记录

工程名称:宏运奥园21#楼 结构部位:构造柱 养护方法:标养

施工单位:宏运建设公司十部 建设单位:宏运开发公司 填报日期:2006年9月25日

工 程 部 位 基础垫层 设计 强度 等级 C20 砼 试验报告 数量 编 号 (m3) 8-1094 砼浇注日 期 06年8月24日 试 件 实 测 强 度(MPa) 1 26.4 2 28.5 3 27.2 代表值 27.4 分层强度验收判断 合格 分部工程或单位工程 此验收批的混凝土试件只有一组 砼强度验收判断计算: mfcu=27.4 fcu,k=10 1.15fcu,k=23 1、标准差已知的统计方法 mfcu≥1.15fcu,k 2、标准差未知的统计方法 统计结果:合格 3、非统计方法 计算人: 验核意见: 监理工程师:

单位工程技术负责人: 审核: 第1页(共1页)

归档编号:C2-3-4-4

混凝土试件抗压强度统计评定记录

工程名称:葫芦岛高新技术产业园区-热源厂 结构部位:基础、主体 养护方法:标养 施工单位:辽宁发电厂电力安装公司 建设单位:葫芦岛新东供暖公司 填报日期:2007年8 月 5 日

工 程 部 位 8-15-B-H轴独立基础 16-B-N轴基础 除渣斜廊、除渣间4.47m梁 9-14-A-H轴4.47梁柱 上煤斜廊、辅间二层梁板柱 风道护墙、除尘器、钢柱基础 锅炉主间辅间12.47梁板柱 设计 强度 等级 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 砼 数量 试验报告 编 号 10-290 10-405 11-061 8-520 8-519 8-639 8-641 砼浇注日 期 06年10月2日 06年10月6日 06年10月27日 07年8月3日 试 件 实 测 强 度(MPa) 1 39.1 57.6 32.3 30.4 31.2 45.2 29.5 2 39.0 57.6 33.2 28.3 28.5 39.9 32.8 3 38.8 58 33.1 32.5 29.4 41.4 31.3 代表值 39.0 57.7 32.9 30.4 29.7 42.2 31.2 分层强度验收判断 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 07年8月3日 07年8月13日 07年8月13日 分部工程或单位工程 按非统计方法评定:(共计7组) 砼强度验收判断计算: 1、mfcu= 37.5 1.15fcu,k=34.5 mfcu≥1.15fcu,k 1、标准差已知的统计方法 2、fcu,min=29.7 0.95 fcu,k=28.5 fcu,min≥0.95 fcu,k 2、标准差未知的统计方法 统计结果:合格 3、非统计方法 计算人: 验核意见: 监理工程师:

单位工程技术负责人: 审核: 第1页(共1页)

归档编号:C2-3-4-4

混凝土试件抗压强度统计评定记录

工程名称:宏运奥园21#楼 结构部位:主体、梁、板、柱 养护方法:标养

施工单位:宏运建设公司十部 建设单位:宏运开发公司 填报日期:2006年8月15日

工 程 部 位 一层梁、板、梯 二层框架柱 二层梁、板、梯 三层框架柱 三层梁、板、梯 四层框架柱 四层梁、板、梯 五层框架柱 五层梁、板、梯 六层框架柱 六层梁、板、梯 阁楼层框架柱 阁楼层梁、板、梯 设计 强度 等级 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 砼 数量 (m3) 试验报告 编 号 5-294 5-358 5-471 5-547 5-657 5-736 6-52 6-229 6-384 6-439 6-651 7-107 7-297 砼浇注 日 期 06年5月10日 06年5月12日 06年5月17日 06年5月19日 06年5月25日 06年5月27日 06年6月3日 06年6月9日 06年6月13日 06年6月16日 06年6月23日 06年7月4日 06年7月22 日 试 件 实 测 强 度(MPa) 1 40.7 36.9 48.3 41.8 32.3 36.7 40.7 38.4 34.2 36.1 52.8 46.6 36.1 2 40.8 37.2 47.1 41.4 31.9 35.2 38.0 37.6 34.4 35.7 51.3 46.4 35.7 3 39.5 36.1 47.5 40.7 33.4 36.1 37.6 35.0 34.0 34.2 50.9 45.2 34.2 代表值 40.3 36.7 47.6 41.3 32.5 36.0 38.8 37.0 34.2 35.3 51.7 46.1 35.3 分层强度验收判断 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 分部工程或单位工程 按标准差未知的统计方法:(共计26组) 砼强度验收判断计算: mfcu=39.45 sfcu=2.04 fcu,k=25 fcu,min=32.5 λ1=1.65 λ2=0.85 1、标准差已知的统计方法 1、mfcu-λ1 sfcu=36.08 0.9 fcu,k=22.5 36.08≥22.5 2、标准差未知的统计方法 2、fcu,min=32.5 λ2 fcu,k=21.25 32.5≥21.25 3、非统计方法 统计结果:合格 计算人: 验核意见: 监理工程师:

单位工程技术负责人: 审核: 第1页(共1页)