好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

殡葬服务设施体系建设十二五规划(DOC 40页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

团风县殡葬服务设施体系建设“十二五规划”

垃圾收集设施按照《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)进行规划设计。

道路清扫保洁做到每日必清。生活垃圾实行袋装分类,无害化处理达到100%;清理遗体的织物、废纸等废弃物应纳入全县医疗垃圾统一处理(如焚烧处理)。

垃圾收集箱一般设置在道路两旁及路口,应当美观、卫生、耐用,平均间隔30-50米,共须设置垃圾收集箱60个。 4.4.6给排水工程

1.给水工程 (1)现状概况

项目区内无给排水设施,现状给水管网不完善。 (2)水源

该项目由马曹庙自来水厂供水。 (3)用水量标准和用水量预测

用水标准:根据《团风县总体规划》、《城市给水工程规划规范》,结合项目区实际用水情况,并参考相关资料确定项目区规划用水量标准(平均日用水量标准)。公共设施用地(五个功能区)用水量指标按6L/平方米·日计,其他(道路广场、绿地、市政公用设施用地等)用水量按1升/平方米·d计,未预见水量(包括管网渗漏水量)按总水量的5%计。

项目用水量预测见表6-1。

黄冈广益投资咨询有限公司

26

团风县殡葬服务设施体系建设“十二五规划”

给 水 量 计 算 表

表4-1 序号 1 项目名称 用水标准 规模 单位 用 水 量 6升/平方平方公共设施用地 8641.5 51.6立方米/日 米·日 米 1升/平方平方53250 米·日 米 5.3立方米/日 110.2立方米/日 5% 53.3立方米/日 其他用地 未预见用水量 合 计 2 3

(4)消防供水方案

片区同一时间火灾发生2次计算,每次消防水量为35升/秒,火灾延续时间为两小时。

(5)给水管网规划

管网平差:供水管网按远期最高日最大时流量进行平差计算,并按消防流量(最高日最大时流量加消防用水量)和事故流量(事故发生在最不利管段时保证70%的管网流量)进行校核。

管网布置:给水管道布置在道路东侧(或南侧)的人行道下。规划管径为DN50-DN160,与各相交路网形成环状供水,并沿道路配置室外消火栓,消火栓间距需在80-100米之间。

2.雨水工程 (1)设计原则

黄冈广益投资咨询有限公司

27

团风县殡葬服务设施体系建设“十二五规划”

①符合城市总体排雨水,排洪规划大局要求,并尽量利用现有管沟基础设施;

②采用雨水、污水分流排放体制,近期和远期相结合; ③现行的其它国标、行业标准、以及福建省地方法规; ④雨水依据规划路网竖向并参照现状地形经组织后就近排入下游承泄水体,尽量减少转输管道流量;

⑤结合道路两侧已批用地,地址现状和规划情况,合理划分汇水面积。

(2)设计暴雨径流量计算 管道雨水量计算采用以下公式:

Q=Ψ×q×F (升/秒)

其中:Ψ—综合径流系数,本次取采用Ψ=0.7。 F—汇水面积,取4.12公顷;

q—暴雨强度公式,取三明市暴雨强度公式计算得q值为211升/秒·公顷:

3973.398(1+0.494lgP)

q= (升/秒·公顷)

(t+12.17)0.848

式中:P----设计重现期,取1年

q----暴雨强度(升/秒·公顷)

t----降雨历时(分钟),t=t1+mt2;t1 — 地面径流时间,

黄冈广益投资咨询有限公司

28

团风县殡葬服务设施体系建设“十二五规划”

t1 =10分钟;t2 — 管内流水时间;m — 延缓系数,取2。 经计算,场区雨水量为608.5升/秒。 (3)管道设计

雨水管道均布置在道路中间位置,单管布置离路面2米的位置下。

管坡与纵向道路关系较为紧密,既要考虑最大限度的利用道路坡度,也要兼顾管道走坡之间的协调关系,既要满足经济上合理,又要统筹安排路段上各管线间竖向高程的合理布置。

(4)管材、接口及管基

雨水管道采用D250~D350 PVCU管。

基础为粗砂基础,橡胶圈承插口,管基要求:地基土承载力[ ]>=150Kpa。

3.污水工程 (1)设计原则

①采用雨水、污水分流排放体制,近期和远期相结合; ②现行的其它国标、行业标准、以及福建省地方法规; ③结合道路两侧用地,地址现状和规划情况,合理划分汇水面积。 ④遗体清洗废水与生活污水应自成系统,且排放应符合现行国家标准《医院污水排放标准》(GBJ48)的规定。

(2)污水量规划标准和污水量预测

污水排放量按生活用水量的85%测算,场区污水日排放量为62.4立方米/日。

黄冈广益投资咨询有限公司

29

团风县殡葬服务设施体系建设“十二五规划”

(3)管道设计

污水管道布置于路网西侧或北侧人行道下,主要收集路侧周边地块的污水。

(4)管材、接口及管基

污水管道采用D200~D300 PVCU管。

基础为粗砂基础,橡胶圈承插口,管基要求:地基土承载力[ ]>=150Kpa。 4.4.7电力电信工程

1.电力工程 (1)现状概况

项目区现状土地开发程度低,现状电力负荷和电力设施也基本处于空白状状。

(2)负荷预测

根据《城市电力规划规范》有关规定,拟采用单位面积负荷密度法进行预测,考虑到项目区土地开发强度以及当地气候、经济等相关条件,负荷预测指标选取国标中限值。各类用地用电指标如表6-2。

电 力 负 荷 预 测 表

表4-2

单位建设用地 用地性质 负荷指标(千瓦/公顷) 公共设施用地用电 黄冈广益投资咨询有限公司

同时系数 300-1200 0.5-0.6 30

殡葬服务设施体系建设十二五规划(DOC 40页)

团风县殡葬服务设施体系建设“十二五规划”垃圾收集设施按照《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)进行规划设计。道路清扫保洁做到每日必清。生活垃圾实行袋装分类,无害化处理达到100%;清理遗体的织物、废纸等废弃物应纳入全县医疗垃圾统一处理(如焚烧处理)。垃圾收集箱一般设置在道路两旁及路口,应当美观、卫生、耐用,平均间隔30-50米,共
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0pxuj88agp6trx01723y3gzju6vsnw00dhh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享