iFix系统通过RSLinx接口软件访问AB PLC调试指导
一、RSLink软件的OPC通信配置
注:RSLinx安装后要进行授权,安装成RSLinx Gateway版本才可以支持本地及远程OPC
访问;
不能安装成RSLinx Lite版本,不支持OPC访问。
1.1. 配置网络驱动
当RSLink软件安装好后,会在桌面的右下角,生成弹出(图1-1)的窗口。
这样的快捷方式,双击后会
图1-1
首先在窗体内选择【通讯】[Communication],然后选择第二项【配置驱动程序】[configure Drivers],对驱动器进行组态。选择【配置驱动程序】[configure Drivers]后,会弹出(图1-2)的窗口。
图1-2
然后在1-3)
这一项选择
,再点击
见(图
图1-3
弹出(图1-4)
图1-4
点击[确定]出现窗口(图1-5)
图1-5
1.2. 配置主题
1.2.1 配置主题组态
首先点击弹出(图1-6)
图1-6
然后点击
,在主题列表中添加四个名字主题,名称分别为:DWK1_A、
完成配置
DWK1_B、DWK2_A、DWK2_B,点击
图1-7
按照图1-7所示,建立Topic主题与PLC cpu间的连接。先点击主题名DWK1_A,再点击该主题名所对应的PLC模块的IP地址,然后点击【应用】;同样的方法,将其它三个主题与对应的PLC分别建立连接。
配置完毕后,重起上位机
二、OPC Client通讯测试
RSLinx通讯配置完成后,可以先用标准的opc client软件测试一下配置是否成功。 注意:【截图仅做参考,以实际项目需要为准】 1. 运行clientRegister.bat注册OPC 客户端。
2. 运行OPC Client.exe软件,点击“OPC”->“”,弹出如下窗口,在“Server Node”中输入对应的IP地址,点击“Refresh List”刷新列表,找到所需要配置的OPC Server类型【大武口项目应选择:RSLinx OPC Server】,点“OK”后即可连接到RSLinx OPC Server服务端上。
连接成功后,点“OPC”->“Add Items”,选择服务器上需要用到的数据源,点击【Add Item】添加到监视窗口,可以检查对应的点数据是否能够成功采到。如下图: