好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

交通大学楼电气施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

交通处罚单管理系统第一部分 工程概况

一、编制依据:

1、《西安交通大学医学院第一附属医院门急诊综合楼工程施工图纸》;

2、招标答疑、施工图纸会审纪要;

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

GB50300-2001

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 《智能工程施工质量验收规范》GB50339-2003;

4、我公司的技术标准、管理标准、工作标准、项目管理规范等檔; 5、我公司的质量、安全、环境、职业健康保证等体系的相关档; 陕西省建筑设备安装工程质量专项治理文件,【陕建发(2002)05号】

6、企业标准;建筑电气工程施工工艺标准;ZTB204-2005;

工程概况:

本项目位于西安市雁塔西路朱雀路277号。建筑面积为50198.8平方,其中地下室14281平方米,地上35917.8平方。地上五层,地下一层建筑高度为23.95米。为二类多层建筑,建筑耐火等级一级,钢筋混凝土框架结构,抗震设防8度。屋面防水等级一级,地下室防水等级一级。结构类型为框架结构。人防工程等级为核六级常五级,为战时中心医院。

页脚内容28

交通处罚单管理系统本工程电气设计范围包括;10KV变配电系统;电力配电系统;照明配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施。特殊设备场所有手术室、电梯、综合布线机房、程控交换机房、消防控制室等。 电力系统:

负荷等级:西安交大附属医院门急诊楼属一级负荷,其中急诊用房、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房、血液透析室、病理切片分析室、中心血库及配血室电力和照明,培养箱、冰箱、恒温箱电源,消防动力用电、应急照明、弱电机房电源,客梯电力、收费、挂号、药房、排污泵、保安、通信中心用电为一级负荷;手术室空调电源、高层电梯、电子显微镜电源等为二级负荷;其他为三级负荷。

变压器采用高效节能(B)11-R系列卷铁芯H级绝缘非包封干式变压器,电压10KVA/0.4KVA,50HZ,DYN11结线,Ud为6﹪,电压调节范围10±2×2.5﹪,要求配防护外壳防护等级为IP20,强制风冷,带温度自动显示及报警。变压器应设防止电磁干扰的措施,保证变压器不对该环境中的任何设备构成不能承受的电磁干扰。 供配电系统:

根据医院的使用要求,在急救室、EICU、手术室、各病区医疗负荷较集中的区域设置医疗电源配电箱或专用电源插座(箱),并根据特殊要求在EICU、手术室设置隔离变压器采用IT系统,每个手术室IT系统容量为8KVA。 照明配电系统:

28

页脚内容交通处罚单管理系统本工程中诊室、处置室、办公、休息厅、走道等部分照明光源主要采用节能型三基色荧光灯,所有高效节能气体放电光源均须配备低谐波高功率因数电子镇流器,要求功率因数达到0.9。病房内照明采用高显色性光源,并在治疗带上设局部照明灯具。 应急照明:在公共走道及人员密集场所、各重要机房、变电室、弱电机房、消防设备机房、大厅等人员集中的区域;人防等场所设置应急照明。在疏散走道、楼梯间及其前室;消防电梯前室、主要出入口、人防等场所设置应急疏散照明。应急疏散照明灯具必须采用经国家消防单位检验合格产品。

灯具选型、安装控制方式:大型灯具及电气设备应预留吊钩。所有灯具均加穿一根PE线,距地高度小于2米的灯具采用安全电压供电。确定灯具形式时,优先选用节能型光源。一般照明以采用电子镇流器的节能型高效无眩光荧光灯或紧凑型荧光灯为主,功率因数0.9以上,荧光灯源一般采用T5型荧光灯管。所有公共区照明应采用集中照明控制系统,并纳入医院建筑设备监控系统中,对辅助用房区、办公、机房区等公共区域采用就地监控。预留室外照明电源和屋顶照明电源,室外广场照明和路灯照明采用IT系统,在每个供电回路设置漏电保护,并在首尾灯杆处设置单独接地极,接地电阻≤10欧姆。主要房间照度标准:诊室、办公室500LX;冷冻机房150LX;变配电室200LX;走道、库房、汽车库等100LX。所有插座回路均采用漏电保护断路器进行保护,动作电流为30mA、动作时间0.1S。医疗用插座面板应与普通电源插座面板有明显区分标志,