v1.0 可编辑可修改 应对其主要性能指标复验合格;防水施工操作 人员须有防水专业上岗证书。 5)施工程序及施工要点 a.施工程序:
基层检查→清理修补(用1:水泥砂浆找平找坡)→弹线→涂刷基层胶粘剂→铺贴卷材→打封口胶→清理、检查、修补→质量检查(蓄水试验)→报验验收→保护层施工。 b.施工要点:
为了减少阴阳角和大面积的接头,先将卷材顺长方向进行配置,转角处尽量减少接缝。 根据卷材配置的部位,从流水坡度的下坡开始弹出标准线,使卷材的长向与流水坡度成垂直。并依据卷材幅宽及搭接缝尺寸,在基层上将线弹好。
将卷材抬到铺贴起始端,对准弹好的粉线,边涂胶边铺卷材,随后一人用手持压滚滚压卷材,排出空气,贴实粘牢。卷材接头的粘贴,卷材的接头宽度一般为100mm,将卷材接缝用丁基橡胶胶粘剂或其它粘结剂涂刷在翻开的卷材接头两个粘结面上,干燥15分钟左右(以手感判断基本干燥)即可进行粘合,粘合后用手持铁辊顺序地认真滚压一遍。
卷材末端的收头处理,为了防止卷材末端的剥落或渗水,末端收头必须用密封材料封闭,当密封材料固化后,在末端收头处再涂刷一层涂膜防水材料,在这层涂膜未完全固化时,即可用107胶水泥砂浆压缝封闭。
搭接缝粘贴前先用汽油将搭接卷材的表面擦洗干净,然后涂刷卷材接缝胶,边涂胶边粘贴,并展平贴实,不得漏贴和翘边。
细部处理:对阴阳角、穿过防水层的管道根部等部位,在铺贴卷材之前,应先做补强处理,可根具具体部位采取有效措施,例如:阴阳角部位可用附加卷材贴实贴牢。附加卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺无皱折即可;又如管根部位,在管径较小的情况下,卷材剪口粘贴不宜贴实,可先在管径周围500mm内涂以厚质涂料作增强处理后,再将卷材根据管径予以开洞,穿过套管铺贴在管子根部,再用密封材料封严。防水卷材与女儿墙以及基层的转角处,均应做成圆弧、圆弧半径为20,泛水高度应为250~300mm。卷材泛水收头上口在墙面开槽,卷材压入凹槽内,用金属板遮盖(金属材料宽度部小于50),用密封材料封固。
由于防水卷材的耐穿刺性差,所以卷材防水层完工检验合格后,及时按设计要求做保护层,
55
v1.0 可编辑可修改 这是非常重要的,同时也可防止卷材老化。 6)施工注意事项
a.防水卷材的缺点是延伸率小,耐穿性差,因此须采取相应的措施予以弥补。
b.选用适当工艺,屋面工程防水根据不同部位以选用空铺、条粘及点粘工艺为佳,这样同满贴法比较,增加了卷材参与变形的面积,相对增大了卷材的绝对伸长值,从而有效地弥补卷材延伸率小,易遭变形拉裂的弊端。
c.采取施工措施:防水层检验合格后,及时做好保护层,可以弥补卷材穿刺性差的缺陷,但必须引起注意的是不得因施工戳破卷材防水层,否则必须修补严密,不留隐患,再做保护层。 d.在防水层施工时还应注意,施工人员应加强质量意识,勿使器具损伤卷材,勿使重物砸破卷材,勿穿钉掌鞋或带泥砂硬底鞋施工,防水层施工后,两天内不得上人。
e.材料运输及存储时应立放,并应严禁烟火及烈日暴晒,堆放处应远离热源及易燃品。 f. 施工温度以10-25℃最佳,不宜小于5℃和大于35℃的气温下施工,雨、雪、大风天不宜施工。
g.施工现场要备充足消防器材及消防设施,消防道路畅通,特别是使用粘胶剂时应特别注意防火。
3.1.3 管道穿过楼层时的防渗漏措施
1)预留洞轴线尺寸严格控制,尽量减小预留洞的偏差。
2)在堵管洞时要派专职抹灰工操作,清理好断面杂物灰浆,用清水湿润。采用支顶式模板而不应选用吊模(防止水沿吊丝下渗,)用加
有膨胀剂的细石砼认真捣实,浇捣至1/2板厚时蓄水24小时测试其渗漏性,涂刷防水涂料一层试验合格后方可继续浇捣上半部分。在做地面时管根部位做出高于地面2cm的防水台(注意美观)。在有套管的部位除按以上补洞方案外,其套管上端必须高出地面2cm,套管与立管之间填充防水填料。
3)本措施同样适用地漏、下水口、大便器立管处。 4)管道穿墙处采用防水材料增强,密封。 3.1.4屋面特殊部位的铺贴要求 a、檐口
66
v1.0 可编辑可修改 将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用压条(20mm宽薄钢板等)或用带垫片钉子固定时,钉子应敲入凹槽内,钉帽及卷材端头用密封材料封严。天沟、檐沟及水落口卷材铺设前,应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象。水落口周围直径500mm范围内用填加附加层卷材一层,厚度不少于1.5mm,水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,嵌填密封材料。
由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟或槽沟转角(阴角)处应先用密封材料封堵,其次必需增铺一层附加卷材层。
天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。
铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,盘底与卷材间应满涂胶结材料予以粘结,盘底周围用密封材料填封。 b、泛水与卷材收头
泛水是指屋面的转角与立墙部位。这些部位结构变形大,容易受太阳曝晒,因此为了增强接头部位防水层的耐久性,一般要在这些部位加铺一层卷材作为附加层。
泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。如先铺立面卷材,由于卷材自重作用,立面卷材张拉过紧,铺贴过程中易产生翘边、空鼓、脱落等现象。
卷材铺贴完成后,将端头裁齐。若采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压平服,再用密封材料封严,最后用水泥砂浆抹封凹槽。如无法预留凹槽,应先用带垫片钉子或金属压条将卷材端头固定墙面上,用密封材料封严,再将金属或合成高分子卷材条用压条钉压作盖伴,盖板与立墙间用密封材料封固。泛水处金属压条,最高处≥250mm。 c、排气洞与伸出屋面管道
排气洞与屋面交角处卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,
所不同的是流水方向不应有逆槎,排气洞阴角处卷材增加附加层,上部剪口交叉贴实。 伸出屋面管道卷材铺贴与排气洞相似,但应加铺两层附加层。防水层铺贴后,上端用沥青麻
77
v1.0 可编辑可修改 丝或细铁丝扎紧,最后用密封材料密封,或焊上钢薄板泛水。附加层卷材裁剪方法参见水落口做法。屋面管道泛水高度≥250mm。 d、阴阳角
阴阳角处的基层涂胶后要用密封膏涂封距角每边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。 e、高低跨
高跨屋面向低跨屋面自由排水的低跨屋面,在受水冲刷的部位应采用满粘法加铺一层整幅的卷材,再浇抹宽300~500mm、厚30mm的水泥砂浆或铺相同尺寸的块材加强保护。如为有组织排水、水落管下加设钢筋混凝土水簸箕、应座浆,安放平稳。 f、强制性规范条文: 屋面坡度应符合设计要求 卷材铺贴方向应符合下列规定:
屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴; 屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;
屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴; 高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴; 上下层卷材不能相互垂直铺贴。 g、卷材的厚度应符合下列规定:
合成高分子防屋面的防水等级 设防道数 水 卷材 三道或三道I级 以上设防 II级 III级 IV级 二道设防 一道设防 一道设防 不应小于㎜ 不应小于㎜ —— 不应小于㎜ 不应小于㎜ —— —— 三毡四油 二毡三油 不应小于㎜ 不应小于㎜ —— 青 防水卷材 高聚物改性沥沥青防水卷材 h、卷材的搭接宽度应符合下列规定。
88
v1.0 可编辑可修改 短边搭接(㎜) 空铺、点粘、 条粘满粘法 卷材种类 沥青防水卷材 高聚物改性沥青防水80 卷材 80 50 合成高分子防水卷材 60,有效搭接宽度不小于25 100 60 100 100 法 150 长边搭接(㎜) 空铺、点粘、 条粘满粘法 法 70 100 80 100 80 50 100 60 80,有效搭接宽度10×2+空腔宽 注:本工程使用氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开 卷材接缝口应用密封材料封严,宽度应不小于10mm。
卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、女儿墙、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的细部构造应符合设计及规范要求。 3.1.5质量控制检查要点
检查防水材料出厂合格证明及复试报告; 检查并做好隐蔽工程验收记录。
检查屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,可在雨后或持续淋水2小时后进行;有可能做蓄水检验的,其蓄水时间不应小于24小时。
4.外墙渗漏
外墙填充材料砌筑严格按照施工规范施工,砌筑砂浆应饱满。
如果外墙砌筑材料采用的是砌块,外墙抹灰基层应掺入3%的防水剂,粘土砖直接抹灰即可,抹灰前基层应清理干净,抹灰应两便成活,
禁止空鼓出现,外墙抹灰前两种不同材料界面处,采用300宽钢板网,水泥保温钉与801胶水固定于墙面的界面处,然后在粉刷,避免空鼓,
避免两种材料收缩不同引起的裂缝,雨水侵入,造成渗漏部位。 外墙螺杆孔洞的封堵应用膨胀水泥还应加适量的防水剂。
99