陕西省咸阳市亭口水库工程 电站厂区地基处理工程
灰土挤密桩
试验方案
编制:吕锋刚
审核:汤海涛
陕西河海工程有限公司
二〇一四年三月
- 1 -
目 录
一、工程概况?????????????????????1
二、项目经理和主要技术管理人员配置??????????3
三、主要施工机械和劳力配置??????????????5
四、试验方案和方法??????????????????5
五、试验时间安排???????????????????11
六、质量保证措施???????????????????11
七、安全文明施工措施?????????????????13
八、试验资料整理???????????????????14
- 2 -
一、概况 1、工程概况
工程名称:陕西省咸阳市亭口水库工程电站厂区地基处理 工程地点:陕西省咸阳市长武县亭口镇黑河下游出口 地基处理方案:设计采用2:8灰土挤密桩施工工艺。 2、现场状况
施工现场平整,交通方便,水电满足施工需要。 3、工程地质条件
场地地基土为Ⅱ级自重湿陷性黄土,详见《岩土工程勘察报告》。 4、试桩工程量
依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)要求和设计技术要求; 灰土挤密桩试桩:7组,每组7根,桩数49根,孔径400mm。 5、试验方案编制依据
《电站厂区地基处理平面设计图》[TK-DZ(Z)-SG-05] 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《湿陷性黄土地区建筑规范》 (GB50025-2004) 国家现行法律法规及工程施工规范规程。 二、项目经理和主要技术管理人员的配置
1、施工管理组织机构
本工程实行项目经理负责制:由项目经理对工程质量、进度、安
- 3 -
全、材料等进行统一管理。
2、人员配置情况表:见附表一,附表二 主要管理人员表 附表一 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 姓名 马志强 汤海涛 芦永红 吕锋刚 杨联合 张志清 于闯 曹丽娟 公司职务 项目经理 技术负责 工长 质检员 安全员 材料员 测量员(施工员) 资料员 职称 工程师 工程师 技师 工程师 助理工程师 工程师 工程师 技术员 现场职务 项目经理 技术组组长 施工组组长 质检组组长 安全员 材料员 测量工程师 资料员
现场施工人员表 附表二 岗位 姓名 马志强 汤海涛 1 技术组 芦永红 曹丽娟 于闯 质安组 2 3 4 5 6 7 8
现场职务 生产及安全经理 技术负责 工长 资料员 测量工程师(施工员) 质检员 安全员 施工班长 施工组长 施工班长 现场记录员 材料员 后勤负责 - 4 -
班制 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 人数 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 吕锋刚 杨联合 朱朋飞 李长锁 廖亚文 张永科 巨海红 吕建兵 成孔班 夯实组 填料班 材料组 后勤组
三、主要设备和劳动力的配置 1、 设备选型
本次灰土挤密桩试桩施工采用的主要设备名称、型号、数量详见下表。
名 称 柴油锤打桩机 夯实机 装载机 拌合机 全站仪 经伟仪 水准仪 小铲车 型 号 3.0t 1.5t 350 350 索佳SET210011 蔡司020A 森氏DSC320 10型 单位 试桩 台 台 台 台 部 部 部 辆 1 1 1 1 1 1 1 1 数量 工程桩 1 2 1 1 1 1 1 1 四、试验方案和方法 (一)试验方案 1、设计要求:
(1).灰土挤密桩填孔后,三孔间的平均挤密系数不小于0.93,
最小挤密系数不小于0.88.处理后的桩体压实系数大于0.96,复合地基承载力特征值不应小于200kpa.
(2).孔底填料前必须夯实,填料时宜分层回填夯实,每次回填
厚度为250~400mm,其压实系数不应小于0.97.
2、试验目的:通过对试验桩成孔、拌灰、回填、夯实,检测桩间土挤密系数、地基承载力、桩体压实度,最终确定桩基在施工中每层填料厚度、每层夯击次数,为正常施工提供施工参数。
- 5 -