注册消防工程师考试练习试题《消防安全技术实务》
(信息机房、加油站、加气站防火部分)
一、单选题
1.《电子计算机机房设计规范》适用于新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于 ㎡的电子计算机机房的设计。( D )
A.80 B.100 C.120 D.140
2.电子计算机主机房必须与其他辅助房间分开布置,其分隔墙的耐火极限均不应低于 h。( C ) A.1.5 B.2.0 C.3.0 D.4.0
3.在电子计算机机房中联动控制气体灭火系统宜采用二种不同灵敏度的 探测器。( A ) A.感烟 B.感温 C.火焰 D.可燃气体
4.电子计算机主机房当设有气体灭火系统时,应采用 两种探测器的组合。( D ) A.感烟、感温 B.感温、感温 C.感温、火焰 D.感烟、感烟 5.一级加油站油罐总容积为 m3。( A )
A.120<V≤180 B.60<V≤120 C.V≤60 D.180<V,V≤30 6.二级加油站油罐总容积为 m3。( B )
A.120<V≤180 B.60<V≤120 C.V≤60 D.V≤ 30 7.三级加油站油罐总容积为 m3。( C )
A.120<V≤180 B.60<V≤120 C.V≤60 D.V≤30 8.柴油罐容积 计入油罐总容积。( C ) A.全部 B.80% C.折半 D.30%
9.一级液化石油气加气站气罐总容积为 m3。( B ) A. V>60 B.45<V≤60 C.30<V≤45 D.V≤30 10.二级液化石油气加气站气罐总容积为 m3。( C ) A.V>60 B.45<V≤60 C.30<V≤45 D.V≤30 11.三级液化石油气加气站气罐总容积为 m3。( D ) A.V>60 B.45<V≤60 C.30<V≤45 D.V≤30
12.加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过 m3。( B ) A.10 B.12 C.15 D.20
13.加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于 m。( D ) A.25 B.30 C.40 D.50
1
14.汽油罐及其通气管管口,设有卸油油气回收系统,与站外建、构筑物的防火距离可减少 %。( B )
A.10 B.20 C.30 D.50
15.柴油罐及其通气管管口和加油机,与站外建、构筑物的防火距离可减少 %。( C ) A.10 B.20 C.30 D.50
16.加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少 %。( B ) A.10 B.20 C.30 D.50
17.液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于 m。( C )
A.50 B.80 C.100 D.120
18.加油站的汽油罐和柴油罐应 。( A )
A.埋地设置 B.设在室内 C.设在地下室 D.露天设置
19.加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于 m的非燃烧实体围墙。( C ) A.1.5 B.2.0 C.2.2 D.2.5 20.加油站油罐通气管管口应安装 。( D ) A.截断阀 B.净化装置 C.回收装置 D.阻火器
21.加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的 % 。( B ) A.20 B.25 C.30 D.35
22.架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为 。( D ) A.1.5倍杆高 B.1倍杆高 C.0.5倍杆高 D.不应跨越加油站,且不应小于5m 二、多选题
1.电子计算机房一般宜由 等组成。( ABCDE ) A.主机房 B.基本工作间 C.第一类辅助房间 D.第二类辅助房间 E.第三类辅助房间
2.电子计算机房机房位置选择应符合下列 要求。( ABCDE )
A.水源充足 B.电源充足 C.交通方便 D.自然环境清洁 E.附近震动少 3.在城市建成区不应建( ABD )。
2
A.一级加油站 B.一级液化石油气加气站
C.二级液化石油气加气站 D.一级加油加气合建站 E.二级加油加气合建站 4.加油站油罐通气管设置应符合 规定。( ABE ) A.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置 B.管口应高出地面4m及以上
C.沿建筑的墙(柱)向上附设的通气管管口,应高出建筑物的顶面1.0m及以上 D.应设置卸油油气回收系统 E.通气管管口应安装阻火器
5.液化石油气加气站和加油加气合建站的紧急切断系统,应在 位置启动。( ABCD ) A.距卸车点5m以内 B.在加气机附近工作人员容易接近的位置 C.在控制室内 D.值班室内 E.加气站外
6.压缩天然气加气站的天然气放散管设置应符合 规定。( BCD )
A.不同压力级别系统的放散管宜集中设置 B.不同压力级别系统的放散管宜分别设置 C.放散管管口应高出设备平台2m及以上 D.放散管管口应高出所在地面5m及以上 E.放散管管口应高出所在地面4m及以上
7.液化石油气加气站的消防给水设计应符合 规定。( ABCDE ) A.采用地上储罐的加气站,消火栓系统消防用水量不应小于20l/s B.采用埋地储罐的二级加气站,消火栓系统消防用水量不应小于10l/s C.总容积超过50m3或单罐容积超过20m3的储罐还应设置固定式消防冷却水系统 D.液化石油气罐地上布置时,连续给水时间不应小于3h E.液化石油气罐埋地敷设时,连续给水时间不应小于1h 8.下列 应设消防给水系统。( BD )
A.加油站 B.液化石油气加气站 C.压缩天然气加气站 D.加油和液化石油气加气合建站 E.加油和压缩天然气加气合建站 9.下列 可不设消防给水系统。( ACE )
A.加油站 B.液化石油气加气站 C.压缩天然气加气站 D.加油和液化石油气加气合建站 E.加油和压缩天然气加气合建站 10.压缩天然气加气站的压缩机房应满足 规定。( ABDE )
A.宜采用单层建筑 B.宜采用开敞或半开敞式建筑 C.宜采用封闭式建筑 D.净高不宜低于4m E.屋面应为非燃烧材料的轻型结构
3
11.液化石油气加气罐地上布置时,应符合以下 规定。( ACDE ) A.应集中单排布置 B.罐与罐之间的净距不应小于2m
C.罐与罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径 D.罐组四周应加设置高度为1m的防火堤 E.防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2m
4
注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术实务》(信息机房、加油站、加气站防火部分)