电气监理细则
B13
工程
监理细则 ( 电气部分 )
内容提要: 专业工程特点 监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点
监理工作方法及措施
项目监理部(章):
专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期: 江苏省建设厅监制
1 / 161 / 16
电气监理细则
一、监理实施细则编制依据: 1、已批准的监理规划、监理合同; 2、设计图纸、已批准的施工组织设计; 3、电气装置安装工程施工及验收规范; 4、建筑电气工程质量验收规范; 5、工程建设标准强制性条文; 6、地方法规; 二、控制目标:
1、确保使用功能及观感质量,实现合同规定的质量目标; 2、确保实际进度与总进度一致,实现合同工期目标; 3、按合同规定严格控制工程造价,实施计量付款。 三、关键控制点:
1、主要电气材料的质量、规格、型号必须符合设计要求,质量保证资料齐全; 2、基础接地装置及屋面避雷焊接质量; 3、各类箱盒安装的位置、标高; 4、暗配管的弯曲半径及弯瘪度; 5、导线的绝缘电阻测试; 6、接地装置的接地电阻测试。 四、质量控制:
1、施工准备阶段的质量控制措施:
(1)认真熟悉设计文件,参加设计交底,协助整理图纸会审纪要。
(2)审查施工单位的安装资质及现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系和质量
保证体系是否健全。专职管理人员和特种作业人员必须持证上岗。
(3)审查施工单位申报的施工组织设计(或施工方案)是否切实可行,对关键工序、
特殊部位是否有相应的技术保证措施。
(4)审核进场的原材料及设备的质保书、检测报告、生产许可证、安全认证标志、强
制性标准。实物质量必须符合设计及规范要求。 2、施工阶段的监理控制措施: (1)预埋阶段
A、暗配管的规格、型号必须符合设计要求,回路数应与系统图相符。
2 / 162 / 16
电气监理细则
B、现浇层内的暗配管应敷设底层钢筋上面,绑扎固定牢靠,接线盒紧贴模板,固定牢靠,接地跨接可靠。 C、电线管管口应光滑,无毛刺。
D、金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2㎜的钢导管不得熔焊,丝扣连接两端应跨接接地线。
E、PVC管必须使用中型管,应由经阻燃处理的材料制成,管外壁应有阻燃标志及制造厂标。
F、冷镀锌件,半硬塑料管及规定淘汰产品不准使用在安装工程上。 G、暗配管在墙上剔槽,保护层厚度应大于15㎜。 H、暗配管的弯曲半径及弯瘪度必须符合规范要求。 (2)箱体接线盒安装
A、箱盒的标高及位置尺寸应根据图纸定位,开关盒边距门框边应为16cm。 B、箱盒应端正与粉刷面平齐,四周及后背应用水泥砂浆填实。
C、PVC管及电线管与箱盒连接必须使用相应配套的锁紧螺母或钠子固定,管口在箱盒内应排列整齐美观。
D、镀锌管与箱体连接,G50以上可以点焊固定,G40以下必须用钠子固定,管口露出2-3扣。
E、钢管与箱体必须进行接地跨接。 (3)管内穿线
A、管内穿线前应先将管内积水清理干净,金属管口应加套护圈。
B、管内导线应顺直不得有接头和扭结,接头应在接线盒内且应留有10—15㎝接线长度。
C、导线的分支接头及终端头的连接应符合规范要求,接头处应搪锡并包双层绝缘包布,以增加机械强度及导电性能。
D、当本线采用多相导线时,导线颜色按以下规定敷设:A相—黄色,B相—绿色,C相—红色,零线—淡兰色,地线—黄绿双色,控制线—紫红色。
E、管内穿线结束后应进行导线绝缘电阻测试关应做好记录,阻值应符合规范要求。 (4)照明器具安装
A、开关必须开断相线且开断位置一致,插座接线必须符合规范要求。 B、开关插座面板应紧贴墙面,端正紧固。
C、导线进入开关或插座的同一接线孔内不得超过两根。
3 / 163 / 16