混凝土施工方案

一、编制说明: 1、工程概况:

工程名称:西北工业大学创新科技大楼工程 建设地址:西安市劳动南路与求实路交汇处 建设单位:西北工业大学 施工单位:西安市建筑工程总公司

建设规模:框架核心筒结构,地下二层、地上:A栋十九层、B栋二十三层、裙楼四层,总建筑面积85860m2,平面尺寸:172.4mx50.0m 建筑高度:95.4m、地下室埋置12.4m。地下二层层高:5.65m, 地下一层层高:5.05m, 裙楼一层层高:5.4m, 裙楼一层~四层高:5.0m。总计:32.8m。五层以上层高:3.9m。

2、土方回填类型:2:8灰土:压实系数:≥0.95;

素土:压实系数:≥0.94

3、回填方法:机械配合人工回填

4、回填施工说明:在防水层以外开挖范围800mm以内为2:8灰土;其余部分为素土。房心回填为为3:7灰土和素土。 二、土方回填方案 2.1材料及主要机具:

2.1.1土:采用外购黄土,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm,且不得含有有机杂物,含水量应符合规定。

2.1.2石灰:应用生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径

大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。

2.1.3主要机具:手夯、蛙式打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2作业条件:

2.2.1基坑(槽)在铺灰土前必须清理干净并经过验槽,确保基坑内无杂物,前道工作已彻底完成。

2.2.2回填时,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续。现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 2.2.3施工前采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右,在3d内不得受水浸泡。

2.2.4施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。

2.2.5施工前,应作好水平分层高程的标志,分层厚度不得大于250mm。 3.1工艺流程:检验土料和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土→夯打密实→找平验收

3.2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。熟石灰要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用。 3.3灰土拌合:灰土的配合比为2∶8或3:7。严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌三次,拌合好的灰土颜色应一致。

3.4灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。

3.5基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物,必须清理干净。 3.6分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度为200~250 。各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的标准厚度对应检查。 3.7夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。

3.8灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

3.9灰土回填每层夯(压)实后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。 3.10找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 3.11雨、冬期施工:

3.11.1 基坑(槽)或管沟灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。 3.11.2 雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。

3.11.3 冬期打灰土的土料,不得含有冻土块,要做到随筛、随拌、随打、随覆盖,认真执行留、接搓和分层夯实的规定。气温在-10℃以下时,不宜施工。并且要有冬施方案。

4.1 保证项目:基底的土质必须符合设计要求。灰土的干土质量密度或贯入度必须符合设计要求和施工规范的规定。 4.2基本项目

4.2.1配料正确,拌合均匀,分层虚铺厚度符合规定,夯压密实,表面无松散、起皮。

4.2.2留槎和接槎。分层留接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。 4.3允许偏差项目:灰土地基允许偏差:顶面标高:±15;表面平整度:15。用水平仪或拉线和尺量检查 用2m靠尺和楔形塞尺量检查。 5.1 施工时应注意妥善保护定位桩、轴线标示等,防止碰撞。 5.2 对基础、基础墙或地下防水层、保护层以及从基础墙伸出的各种管线,均应妥善保护,防止回填灰土时碰撞或损坏。

5.3 夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。

5.4 灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 6.质量通病注意:

6.1 未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。并且在试验报告中,注明土料种类、配合比、试验日期、层数(步