项目名称 工程名称 说明 单位 m3 一联数量(143~147 号墩间) 1205.2 1 C50混凝土 12-φj15.20低松弛钢绞线 VSL EC6-12锚具 VSL EC6-12P锚具 塑料波纹管 5-φj15.20低松弛钢绞线 VSL S6-5P/VSL S6-5锚具 现浇梁体 Rjy=1860Mpa 2 t 54.6 3 4 上部结构 7 5 套 套 112 28 4044.9 外径φ91mm m Rjy=1860Mpa 固定端/张拉端 内径90×19mm 梁体钢筋 6 t 21.78 套 269/309 8 金属波纹管 m 3774.5 9 Ⅱ级钢筋 TPZ500-ZX-e100盆式支座 TPZ500-DX-e100盆式支座 TPZ12500-ZX-e100盆式支座 t 202.8 10 附属结构 12 纵向活动 个 2 11 多向活动 个 2 纵向活动 个 2 5
13 TPZ12500-DX-e100盆式支座 TPZ12500-ZX-e50盆式支座 TPZ12500-GD盆式支座 现浇梁刚支架 多向活动 个 2 14 (纵向横置) 个 1 15 固定 个 1 16 t 2013
1.2水文地质
长江武汉关历史最高水位为黄海高程 27.654m,汉口舵落口历史最高水位为 27.814m, 府河受长江倒灌顶托的影响 , 最高水位为 27.42m,最低水位为16.2m。枯水季节为每年的10月到第二年的5月,共计8个月,每年的5~10月为汛期。该施工段必须在枯水季节施工。
气象::湿润季风气候。平均气温 16.3℃,最低气温为-7. 1℃,最高气温达41.3℃。年平均降雨量1284.5mm。最大风力为八级,风速 27.9m/S。雷暴雨日数平均每年36天。近20年最大积雪厚度17cm。
2.满堂支架现浇施工工艺和方法
满堂支架现浇连续箱梁施工采用扣件式脚手架搭设,施工工艺框图附后。因施工区域大部分属滠水泛区,施工安排时现浇连续梁施工避开5~9月汛期进行,具体施工方法如下:
现浇预应力连续箱梁施工工艺框图
平整场地 基础处理及搭支架 6 底座模板及预压 绑扎底腹板钢筋及安波纹管 中线标高检查 钢筋下料、成型
7
3.基础处理
连续梁位于河漫滩内,基础受雨水影响较大且承载力底,采用插打
钢管桩且在钢管桩上搭设型钢的整体架空施工方法,钢管桩选用直径426mm和600mm两种。纵向每6m设置一排横向钢管桩,横向设置4根钢管,间距分别为3m、4.2m、3m。钢管桩长度分别为9m和12m,9m钢管桩打入地面以下深度为5m,12m打入地面下深度为8m,以保证钢管桩外露长度保持在同一平面上。钢管桩上面焊接十公分厚的垫板,垫板上面横挑12m长56a工字钢,56a工字钢上面纵向搭设12m长的56a工字钢,边跨纵向搭设6m长的工字钢(根据现场情况可调节边跨工字钢长度)。脚手架竖向立杆支撑在上面一层的56a工字钢上。每一纵排立杆下面均要设置一根56a工字钢。两边承台上设置支墩。钢管桩采用50t履带吊配60Kw振动锤。具体见下图。
4.脚手架搭设
横桥向钢管立排间距为0.6~1.2m不等、纵桥向钢管间距为
8
0.9m,步距为1.2m。采用扣件式钢管脚手架搭设,具体见脚手架布置图。脚手架顶部主托梁采用φ48钢管,钢管放在钢管顶端的凹形托槽内。主托梁上采用10×15cm方木作分布托梁,并沿梁跨纵向预留拱度。
满堂支架施工前先对地基进行处理,插打钢管桩、加设架空型钢。 满堂脚手架布置图附后:
5.模板施工
箱梁外模采用新制竹夹板1.22×2.44m,方木作带加固,双面胶泡沫压条塞缝。
内模采用也采用竹夹板,钢管作带(间距为0.6m),轮扣式钢管进行内撑(间距为0.6m)。模板处理采用机油配色拉油作脱模剂。为便于拆模及张拉,在梁顶板按设计位置设工作窗。
模板安装顺序是先装底模,从梁的一端开始,位置根据墩中轴线
9