好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全基准风险分析表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单项工程 分部工程 项目施工安全基准风险分析表

项目编码 建设单位 监理单位 设计单位 35kV合水站10kV青州线716开关站青锋支线N67杆-N7杆改造工程 架空线路工程、架空线路安装工程、户外设备安装、电气试验

项目名称 和平县2015年第二批新建配网工程 031654WN20140090 广东电网河源和平供电局 佛山市诚智工程监理有限公司 广州四方邦德实业有限公司 施工单位 广东锦泰电力集团有限公司 □进行了危害辨识、危险源辨识。 □风险评估分析完善。 □监理单位审查后的量化风险值、风险等级: 中等风险 。 □可能发生的事故: 1. 触电 主要风险源:①、停电违规操作、电气试验时触碰带电设备;②、施工临时用电不当。 2. 人员伤害 主要风险源:①、土质松软处抱杆没有加固措施;②、高压试验过程中防范措施不到位。 审批情况 3.打击 主要风险源:①起重设备安全装置失效。 4、坠落 主要风险源:①拆装导线时候安全带使用错误失去安全带保护、高空作业未佩戴安全带。 □同意施工单位、监理单位的评估意见,同意施工。 □不同意施工单位、监理单位的评估意见。 应调整为:安全风险等级: 级 风险。经修改重新审批后,方可施工。 □请建设单位主管部门审批。 □其他(详细意见记入栏,可附页)。 施工单位 意见 签字: 日期: 监理单位 审查意见 签字: 日期: 业主项目部 审核意见 安全管理工程师: 业主项目经理: 日期: 建设单位 审批意见 签字: 日期: 注 本表一式三份,建设单位、业主项目部、监理单位、施工单位各保留一份。

项目施工安全基准风险分析表报告

一、 工程概况

1.本工程按单回路改造,路径长度1.550km,新装导线型号采用JL/G1A-95/15。 2.新立φ190×12m单杆11基,S1-JM3-12m门杆1基,S1-ZM3-12m门杆2基,H1J39-12m焊接塔2基,M42A地脚螺栓8套,600-300基础2座。拉线GJ-70 17组。

3.在N8,N16杆各安装杆上线路避雷器1组,共2组。在#1塔(ⅡCZ 93-11)上安装真空断路器一台,铁塔接地2组,设备接地3组。 安装防震锤12只,底盘11块。 4.汽车运距40km,人力运距0.3km。 5、土质:泥水60%,坚土30%,岩石10%。 6、地形:70%平地,30%丘陵。 7、本工程共跨越10kV线路一条。

二、 风险评估

为保证35kV合水站10kV青州线716开关站青锋支线N67杆-N7杆改造工程的施工质量、施工工期,并确保人身设备安全,根据《南方电网公司电网建设施工安全基准风险指南(2012版)》相关管理规定及风险等级评估表要求,项目部组织施工人员就施工全过程开展安全风险辨识,并制订本工程安全风险辨识实施细则。

施工方案安全风险辨识是评价当施工方案失败或不能按预期目标实施的可能性和其后果的严重性。施工方案安全风险等级根据预计的事故的可能性和严重程度来划分,详见下表。

杆塔基础工程

作业指导书编码:GTJC-01

安全施工作业票编码:GTJC-01-01/01 序号 危 害 名 称 加工模板时,用力过猛,推料太快,接料太靠近锯片 加工模板时,粉末影响视线,没戴防护眼镜,站在锯片正面,手臂越过锯片 加工模板时,遇有节笆推料太快,用力过猛,造成锯木料反弹 锯木机或电源线漏电 安装时将带钉模板随意乱放 锯台没设置锯尾刀 没有拉闸切断电源,更换刃具 盘圆钢筋拉伸调直时,没有安全围护,人员随便进入 风险种类 风险等级 风险控制措施 进料应紧贴靠山,不得用力过猛,遇硬节应慢推,接料应待料出锯片15cm后进行,不得用手硬拉,锯短窄料应用棍推,接料应用刨钩,超过锯片半径的大料、带有铁钉的木料不得上锯 截取木料时应戴防护眼镜,站在锯片一侧,不得站在正面,手臂严禁越过锯片 1 割伤 低风险 2 割伤 低风险 3 打击 低风险 遇有节笆应减慢推料速度,不得将手按在节疤上推料刨旧料时必须将铁钉、泥沙等清除干净 严格执行一机一闸一漏电的电源箱,使用合格电源线,不准使用倒顺开关 安装时随时处理带钉模板,不得乱扔乱放 锯台必须设置锯尾刀 更换刃具,必须拉闸切断电源 4 5 6 7 触电 刺伤 碰撞 打击 触电 割伤 摔绊 打击 高风险 低风险 低风险 高风险 8 低风险 操作人员设置安全隔栅,非作业人员禁止进入 1. 机械本身转动部位的安全防护罩要齐全; 2. 弯曲时,钢筋应贴紧挡板插头放入的位置和回转方向正确; 3. 弯曲长钢筋时应有人扶抬,并站在钢筋弯曲方向的外侧; 4. 钢筋掉头时应防止碰撞更换插头时、加油以及清理等工作必须再停机后进行 1. 机械运转正常后方可断料,断料时手与刀口的距离不得小于15cm,活动刀片前进时严禁送料; 2. 切断钢筋不得超过机械的负载能; 3. 切长钢筋时应有人扶抬,操作时,应动作一致,切短钢筋应用套管或钳子夹料,不得用手指接送料; 4. 切断机旁应设放料台,机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物在钢筋摆动范围内及刀口附近,非操作人员不得停留 焊割后气瓶的阀门必须关闭好 1. 氧气瓶与乙炔气瓶摆放间距不能少于8m; 2. 气瓶与动火点间距不少于10m; 3. 氧气瓶与乙炔气瓶不能混放储存、搬运 乙炔气焊作业必须安装使用防回火装置 9 钢筋弯曲时,违反操作规程 剪切 夹伤 低风险 10 钢筋切割时,违反操作规程 剪切 夹伤 低风险 11 气焊作业完,没有及时关闭气源 气瓶摆放不规范 乙炔气焊作业未安装使用防回火装置 爆炸 高风险 12 爆炸 高风险 13 爆炸 高风险 14 户外使用气瓶没有防晒措施 焊机设备或电源线漏电 焊渣造成土壤污染 电焊作业无证上岗* 电焊作业没有穿戴劳动保护用品 混凝土浇筑时,振动捧或电源线漏电 作业人员前后间距不足 手推车运送混凝土时撒把 混凝土搅拌时,搅拌机料斗的钢丝绳断股 混凝土搅拌时,料斗提升后下方站人 拆模时,将带钉模板随意乱放 混凝土养护不足强度不够 爆炸 触电 灼(烫)伤 土壤污染 触电 灼(烫)伤 灼(烫)伤 感染 触电 碰撞 打击 碰撞 碰撞 打击 碰撞 打击 刺伤 高风险 气瓶应设防晒措施 严格执行一机一闸一漏电的电源箱,使用合格电源线,设备外壳直接接地 现场施工的焊渣及焊条的剩余物必须及时清理 电焊操作人员必须持证上岗 15 16 17 高风险 低风险 高风险 18 低风险 电焊作业必须穿戴劳动保护用品 严格执行一机一闸一漏电的电源箱,使用合格电源线,操作人员穿戴胶鞋胶手套及防护眼镜 确保作业人员前后间距不得小于3m 19 高风险 20 低风险 21 低风险 禁止手推车运送混凝土时撒把 22 低风险 发现钢丝绳断股,必须更换 23 低风险 混凝土搅拌时,料斗提升后,下方不准站人 24 低风险 拆模时,不得乱扔乱放,做到工完料清 混凝土养护时间应不小于7天,有添加剂时应不小于14天 25 坍塌 中等风险 钢管杆、铁塔组立作业

安全施工作业票编码:DLGT-01-01/01 序号 1 2 作业指导书编码:DLGT-01 危害名称 施工区域安全围蔽措施不足 设备材料顺斜坡堆放 山坡排杆没有平整场地或支垫措施不当 杆、塔连接螺栓连接不牢固 没按安全系数选取钢丝绳套及卸扣 没有清除动火区域易燃易爆物品和杂物 气、电焊作业人员不正确使用劳动防护用品 风险种类 打击、坠落、摔绊 打击、碰撞 夹伤、碰撞、打击 打击、碰撞、夹伤 打击、碰撞 灼(烫)伤 爆炸 风险等级 中等风险 中等风险 风险控制措施 施工区域必须按规范做好安全围蔽及警示措施,晚上应设置警标灯 设备材料不得顺斜坡堆放,加支垫或用绳索锚固塔材,组装时应防止塔材滑动; 1.排杆前应平整场地或支垫坚实; 2.用绳索或拉线锚固电杆 1.检查杆、塔连接情况,按规范扭矩紧固螺栓; 2.铁塔附材螺栓要露扣并用铁丝绑扎牢固 按吊装重量选取安全系数相匹配的钢丝绳套及卸扣,卸扣U形或销子螺纹损坏不得使用 1.动火作业要办理动火作业票,严格执行气、电焊作业操作规程; 2.清除动火区域易燃易爆物业和杂物 1.作业人员应正确使用劳动防护用品; 3 中等风险 4 中等风险 5 中等风险 6 中等风险 7 烫伤 中等风险 2.严格执行气、电焊作业操作规程; 3.焊工必须持证上岗 1.工作前应检查线缆及接线点是否良好; 2.焊机二次线路及外壳必须接地良好; 8 绝缘降低的电焊设备 触电灼(烫)伤 中等风险 3.焊把不得破损,绝缘必须良好; 4.雨天不要在露天烧焊,在潮湿地方电焊作业,应站在绝缘垫上 9 乙焕瓶没有安装防回火装置,氧气瓶明火距离不足 有缺陷的氧气、乙焕管 灼(烫)伤 爆炸 窒息 灼(烫)伤 爆炸 窒息 灼(烫)伤 爆炸 窒息 中等风险 中等风险 中等风险 1.乙焕瓶要垂直放置,正确安装防回火装置; 2.现场应配备足够灭火器材; 3.氧气瓶与乙焕瓶距离不得小于8m,距明火距离不得小于10m 1.氧气管、乙焕管有龟裂时应禁止使用; 2.作业现场应配备足够灭火器材; 1.动火作业要办理动火作业票; 2.现场配备合格有效、数量足够且型号与现场物质相对应的消防器材 1.电源箱按规定安装漏电保护开关; 2.所有电器设备的金属外壳接地线牢固可靠; 3.不得将电线直接钩挂在开关上、直接插入插座内使用或采用铜丝代替熔丝使用; 中等风险 4.开关、插座、设备外壳不得有明显破损以及设备带电金属不得外露; 5.施工现场临时电源线不得乱拉乱接,应使用软橡胶电缆线; 6.电焊机电源应加装开关才能接入使用 1.避开炎热高峰时段作业,现场配置太阳伞或风扇,配备足够的清凉饮料和急救药物; 2.对员工进行紧急救护法培训; 1.起重设备应持有效检验合格证; 2.安全警示装置应齐全有效 10 11 动火作业现场没有配备消防器材 触电 12 施工用电不规范 灼(烫)伤 设备烧损 13 防暑降温措施不足 起重设备安全装置失效 中暑 打击 坠落 高风险 14 中等风险

安全基准风险分析表

单项工程分部工程项目施工安全基准风险分析表项目编码建设单位监理单位设计单位35kV合水站10kV青州线716开关站青锋支线N67杆-N7杆改造工程架空线路工程、架空线路安装工程、户外设备安装、电气试验项目名称和平县2015年第二批新建配网工程031654WN20140090广东电网河源和平供电局佛山市诚智工程监理有限公司