好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析

案例一背景材料

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙, 其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个, 地上 总建筑面积 41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀 地面高出屋面 0.45m。

该建筑消防给 水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网, 建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水, 地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通, 水池有效水深3m, 室内消火栓 水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网 。

根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以 上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分)

1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中, 符合规范的有 ( )

A. 室内外消火栓系统合用消防水池

B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

答案ACE

解析:室内外消防水池采用了 DN300管道连通, 故A正确。

该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵, 故B错误、E正确。

参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀, 当消防水泵供水高度超过 24m时,应采用水锤消除器。 当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设 水锤消除设施。 这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐, 故D错误。

参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于 0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵 扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用, 故C正确。

2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )

A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算

B. 防电梯前室未设置室内消火栓

C. 室内消火栓的最小保护半径为29. 23m, 消火栓的间距不大于30m

D. 室内消火栓均采用压稳压泵消火栓

E. 屋顶试验消火栓设在水箱间

答案:ACE

该建筑属于高层建筑, 室内消火栓栓口动压不小于0.35Mpa, 消防水枪充实水柱按13m计算, 故A正确;

消防电梯前室应设置室内消火栓, 故B错误

参《中国消防手册》第6卷, 室内消火栓保护半径R可按R=Ld+Ls其中R为消火栓保护半径, Ld为水带敷设长度, 考虑水带的转弯曲折,应为水带长度乘以折减系数0.8; LS为水枪充实水柱长度Sk 的平面投影长度;水枪倾角 一般按45 ° 计算, 则Ls=O.71Sk。 本题属于超纲题,经过计算为29.23m, 故C正确

消火栓栓口动压不应大于0.5Mpa,当大于0.7Mpa应设置减压设施,室内压力大于0.7Mpa 的室内消火栓才需要采用减压稳压型消火栓, 故D错误

该地区属于华北, 属于寒冷地区, 屋顶试验消火栓设在水箱间, 故E正确

3. 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中, 不符合相关 规范的有( )

A. 室内消火栓系统采用一个供水分区

B. 室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C. 消防水泵采用离心式水泵

D. 每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E. 消防水泵接合器沿幕墙设置

答案:DE

系统的工作压力及静压不需要分区供水,故室内消火栓系统采用一个供水分区,A符合。 室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关符合规范要求, 故B符合。

参《消水规》5.1.5当消防水泵采用离心泵时, 泵的 型式宜根据流量、 扬程、 汽蚀余量等综合确定, 故C符合。

流量和压力测试装置同 一组水泵可以共用, 每台水泵设置不经济, 故D 不符合。

消防水泵接合器不应设置在玻璃幕墙下方,故E 不符合。

4. 该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )

A. 高位消防水箱间采用采暖防冻措施, 室内温度设计 为10 °C

B. 高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C. 高位消防水箱的 设计有效容量为50m3

D. 高位消防水箱的进、 出水管道上的阀门用信号阀阀门

E. 屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s

答案:ABCD

参《消水规》5.2.5高位消防水箱间环境温度或水温不应低于5 °C, 故A正确。

参《消水规》5.2.3高位消防水箱可采用钢筋混凝土等建造, 故B正确。

地上总建筑面积41411 m', 一至五层为商场,计算出商场的 面积约为29000左右小于30000, 至少 设置36而高位消防水箱;建筑高度为35m二类高层公共建筑至少需要18m气综合至少需要36旷的高位消防水箱,故C正确。

参《消水规》5. 2.6 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门, 信号阀阀门高于规范要求, 故D正确。

参《消水规》5.3. 1稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1% 3%计, 稳压泵设计流量不宜小于1L/S, 故E错误。

5. 该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中, 不符合相关规范的有( )。

A. 消防水泵由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启停控制

B. 火灾时消防水泵工频直接启动, 并保持工频运行消防水泵

C. 防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

D. 防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

E. 消火栓按钮信号直接启动消防水泵

答案:ACE

参《消水规》11. 0. 2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,故A、C不符合。

参《消水规》11. 0. 8消防水泵 、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮, 并应有保护装置,故D符合。

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案