悬挑脚手架计算 一、脚手架参数

脚手架设计类型 结构脚手架 卸荷设置 无 脚手架搭设排数 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3 脚手架架体高度H(m) 19 立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距la(m) 1.5 立杆横距lb(m) 0.8 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 0.1 内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆 二、荷载设计

脚手板类型 竹串片脚手板 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m) 20.35 脚手板铺设方式 1步1设 密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/0.01 m) 2挡脚板类型 竹串片挡脚板 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 0.17 挡脚板铺设方式 1步1设 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m0.12 ) 横向斜撑布置方式 6跨1设 结构脚手架作业层数njj 1 结构脚手架荷载标准值Gkjj(kN/m) 23 地区 贵州遵义市 安全网设置 全封闭 基本风压ω0(kN/m) 20.2 风荷载体型系数μs 1.132 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆0.938,0.65 稳定性) 风荷载标准值ωk(kN/m)(连墙件、单立杆稳定性) 20.212,0.147 计算简图:

立面图

侧面图

三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 纵向水平杆上横向水平杆根数n 1 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm) 2205 横杆截面惯性矩I(mm) 4107800 横杆弹性模量E(N/mm) 2206000 横杆截面抵抗矩W(mm) 34490