施工组织设计/(专项)施工方案报审表
致: 河南省华兴建设监理有限公司 (项目监理机构) 工程名称:郑州国际文化创意产业园区牡丹七街道路工程(永盛西路—绿博大道北辅道)
编号:02 我方已完成 郑州国际文化创意产业园区牡丹七街道路工程(永盛西路—绿博大道北辅道)污水管道 工程施工组织设计或(专项)施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予以审查。 附:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年 月 日 审查意见: 专业监理工程师 (签字) 年 月 日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师: 年 月 日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表: 年 月 日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
郑州国际文化创意产业园区牡丹七街道路
工程(永盛西路—绿博大道北辅道)
污水管道工程施工方案
批准: 审核: 校核: 编制:
中国建筑一局(集团)有限公司
二〇一六年七月
污水管道工程施工方案
一、工程概况
1.1总体概况
牡丹七街(绿博大道北辅道-永盛西路)位于中牟绿博文化产业园区中部,为城市南北向城市支路,设计速度30KM/h.牡丹七街(绿博大道北辅道-永盛西路)为新建道路工程,本次设计范围南起绿博大道北辅道,北至永盛西路,全长1203.22m,牡丹七街(绿博大道北辅道-永盛西路)自南向北依次与绿博大道北辅道、博丰路、富贵六路、富贵五路和永盛西路相交。其中,富贵六路为已设计道路;永盛西路为现状道路;绿博大道北辅道、博丰路&富贵五路为同期设计道路。
1.1.1污水工程系统
污水管道依据《牡丹七街(永盛西路—绿博大道北辅道)道路管线综合规划》(郑州市规划勘测设计研究院,2016.02)、自然地形及相交道路施工图中管径及埋深,经计算后确定,牡丹七街(永盛西路—绿博大道北辅道)污水排放方式为:绿博大道北辅道至博丰路段敷设DN500污水管道由南向北排入博丰路同期设计DN500污水管道;博丰路至富贵六路段敷设DN500污水管道由北向南排入博丰路同期设计DN500污水管道;博丰路至富贵六路段敷设DN500污水管道由北向南排入博丰路同期设计DN500污水管道。富贵六路至永盛西路段敷设DN500污水管道由北向南排入富贵六路已设计DN600污水管道。本次污水管道总长1253m,管道管径为DN500-DN600其中主管道管径DN500.主管道长929m.
二、编制依据
1、设计合同
2、《牡丹七街(永盛西路—绿博大道北辅道)道路管线综合规划》(郑州市规划勘测设计研究院,2016.02)
3、牡丹七街(永盛西路—绿博大道北辅道)道路沿线1:1000电子地形图(2016.02) 4、我院同期设计的《郑州国际文化创意产业园区绿博大道北辅道(紫薇路—广惠街)道
路工程施工图)》(2016.02)
5、我院同期设计的《郑州国际文化创意产业园区富贵五路(紫薇路—广惠街)道路工程
施工图)》(2016.02)
6、郑州市市政工程勘测设计研究院同期设计的《郑州国际文化创意产业园区博丰路(紫薇路—广惠街)道路工程施工图)》(2016.02)
7、《中牟县绿博文化产业园区富贵六路(牡丹环路—广惠街)道路工程施工图)》(郑州市市政工程勘测设计研究院,2013.04)
8、《中牟县绿博文化园区永盛西路(人文路—广惠街)道路工程施工图》(郑州市市政工程勘测设计研究院,2013.04)
9、中牟绿博文化产业园区管理委员会提供的其他相关资料; 10、实地踏勘和调查所得到的资料;
11、《室外排水设计规范》(GB50014-2006 2014年版);
12、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 13、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 14、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)
15、《市政排水管道工程及附属设施-混凝土排水管道基础及接口》(06MS201-1) 16、《市政排水管道工程及附属设施-排水检查井》(06MS201-3) 17、《市政排水管道工程及附属设施-井盖及踏步》(06MS201-6) 18、《检查井盖》(GB/T23858-2009);
19、《市政公用工程设计文件编制深度制度(2013年版)》 20、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012; 21、其它相关规范及标准。 16、其他相关规范及标准。
二、污水管道施工方法
2.1测量放线
污水管道放线,一般每隔20m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩,必要时要设置护桩或控制桩。排水管线测量工作,应有正规的测量记录本,认真详细记录。 2.2基础开挖
污水开挖断面见下图:
土方管道沟槽开挖后,必须进行沟槽地基承载力测定,测定采用重型击实法进行测定,地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层,如地基承载能力不满足设计要求,必须采取回填碎石垫层的方式进行处理,处理后在进行地基承载能力确定。 2.3管道的基础施工
(1)基础施工前必须复核坡度的标高,一般在沟槽底部每隔4m左右打一样桩,用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。
(2)管道底层分层回填碎石垫层,每层虚铺厚度200~300mm。用平板式冲击夯振动冲实。
(3)管道两侧回填中粗砂、碎石屑最大粒径小于40mm的砾砂、素红土,要求压实度必须大于等于90%。 2.4. 管道基础质量标准
(1)管道垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上. (2)管道基础应表面平整,两井之间应顺直. 2.5、管道质量检查
砼管进入现场应进行外观检查,管材的壁厚应均匀,不应有裂缝、孔洞、塌陷及严重腐蚀缺陷,产品的技术文件应齐全,并应符合国家颁布的现行技术标准。