好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气套管安装规范要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气套管在进行安装的时候是有一定的规范要求的,具体有以下这些可供施工人员进行参考。

1.安装高度一般在门上300MM至500MM之间。设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。

2.对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。

3.防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电气设备,应采用无油、防潮设备;内部电源的发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。

4.下列工程应在工程内部设置柴油电站:中心医院、急救医院; 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2 。

5.电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。

6.电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要断开,断开处改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头。

7.消防泵、排烟风机、防火阀等消防设备,应急照明的导线或电缆应选用阻燃型产品。

8.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿钢管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构层内,其保护层厚度不应小于30mm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施,以增强管材的防火能力,提高安全度。

以上就是河南中天管道配件有限公司分享的全部内容,希望对大家有所帮助。该公司是生产经营管道配件的企业,主要产品有各种型号的橡胶接头、防水套管、伸缩器、补偿器、耐油橡胶接头、双法兰传力接头、异径橡胶接头、风道补偿器、柔性防水套管、马钢制柔性卡箍、橡胶软接头、橡胶止回阀、过滤器、堵漏器、平焊法兰等各种管道配件。

电气套管安装规范要求

电气套管在进行安装的时候是有一定的规范要求的,具体有以下这些可供施工人员进行参考。1.安装高度一般在门上300MM至500MM之间。设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。2.对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0pegq3omah4yj364q360565jb3urou010z7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享