住宅产业化电气专业设计操作指引
1、 绘制所有户型强、弱电详图,并标注电气点位定位尺寸,具体要求如下:
(1) 水平预制构件(叠合楼板),应在结构专业提供的叠合楼板分板图的基础上,将
户内在叠合楼板范围内的灯具、风扇及非承重墙上各类开关等接线盒预留位置标注定位尺寸(不用连接管线),并提给结构专业预留接线盒,参见电图1;
电图1
(2) 竖向预制构件(预制墙体),需将竖向预制墙体上强弱电插座、开关、强弱电箱
及其进出线管等点位均做出定位尺寸标注(不用连接管线),确定墙体内预留接线管路根数及管线进盒位置,并提交建筑及结构专业预留接线盒及其进出线预埋管,参见电图2。
电图2
2、 给结构专业提供的电气条件要求需包含以下内容:
(1) 水平预制板上的灯具、风扇预留接线盒均应预留100mm深接线盒,用于叠合板
现浇层的电管连接,参见电图3;
电图3
(2) 照明开关所在非承重墙顶端对应的叠合板处,需在预制板上预留φ50圆洞或接
线盒,用来连接叠合板与非承重墙之间电管,参见电图4;
电图4
(3) 如户内配电箱进线为上进线,在配电箱在非承重墙顶端对应的叠合板处,需在
预制板上预留φ100圆洞,用来连接预制板与非承重墙之间的电管,参见电图5;如配电箱为下进线,则不用预留洞;
电图5
(4) 位于预制板板缝板边的点位可不提给结构专业,若分板位置有调整,或板间距
离有调整,需告知电气专业,便于调整或增减电气点位;
(5) 电气户型图中所有点位,100mm之内的位置微调,可由结构专业根据预制构件
情况自行调整;100mm以上的调整,应返回电气专业确认。
3、 配电箱应设置在入门玄关处,避免进线管深入户型内距离过长,参见电图6。
电图6
4、 将各户型强、弱电大样图叠合为电气综合大样图,检查是否有三根管在一处交叉的情况,
应调整管线,避免此类情况出现。
此图仅做设计院内部检查所用,无需出图,参见电图8。
电图8
5、 竖向预制构件(预制墙体),建筑专业应将竖向构件大样图(含电气点位及管线),提交
电气专业复核确认,参见电图9。
电图9
6、 竖向预制构件每个插座连接电管不应超过两根,参见电图10。
电图10
7、 构件生产厂家深化后的预制构件图纸(含电气点位),应提交设计院电气专业复核确认,
参见电图11。
电图11