好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人工挖孔桩监理要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于2m,也可采用导管泵送,混凝土宜采用插入式振捣器振实。

(3) 当渗水量过大时,应采取场地截水、降水或水下灌注混凝土等有效措

施。严禁在桩孔中边抽水边开挖边灌注,包括相邻桩的灌注。 (4) 灌注桩身的预拌商品混凝土质量控制另详;

(5) 注意桩头混凝土的标高,应适当超出设计标高,以保证在凿除浮浆层

后,桩头进入承台内50~100mm; (6) 桩身混凝土浇灌过程应旁站监理。 4 试验

4.1 应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检验,以及钢筋抽样试验、钢筋

连接接头抽样试验、混凝土试样强度试验、混凝土坍落度试验等。 4.2 单桩承载力抽样检验

(1) 检验方法:采用岩石的单轴抗压强度检验桩基础地基的承载力,见证

取样、送检,建立监理台帐; (2) 抽(取)芯部位:桩端底面;

(3) 采样数量及位置:由设计单位、地勘单位、监理单位、建设单位、施

工单位根据下表要求共同商定。

单体建筑物每一结构单元桩基础岩石采样数量一览表 安全等级 一级 二、三级 标准文案

桩直径d(mm) ≥800 不少于总桩数的10%; 且不应少于6根 不少于总桩数的5%; 且不应少于4根 <800 不少于总桩数的5%; 且不应少于6根 不少于总桩数的3%; 且不应少于4根 实用文档

注:

① 每桩应不少于9个标准试件(φ50×100mm的圆柱体)进行天然湿度条件下的岩石单轴抗压强度试验;

② 当场地岩性有变化时,应增加取样数量。对复杂场地的一级建筑不宜少于9根,二级建筑不宜少于6根; ③ 总桩数少于表中规定时,应全数检验;

④ 对场地简单的非极软岩岩质地基,当采用人工挖孔桩时,对三级建筑物可不取样。

(4) 勘察单位应对桩底下3倍桩径或5m范围内的岩性进行检验,确认不

存在溶洞、破碎带和软弱夹层等不良地质情况,并出具检验报告。 4.3 桩身完整性抽样检验

4.3.1 检验方法:钻孔抽芯法、低应变动测法、声波透射法; (1) 声波透射法:

① 桩身长度大于15米的桩;

② 地下水丰富或雨天施工不易保证成桩质量的桩。 (2) 低应变反射波法(动测法):桩身长度小于15米的桩。 (3) 钻芯法:

① 由于具有随机性,每个单位工程应在成桩后在满足最不利条件的桩中随机选取1%--3%数量的桩进行钻芯法检测。 ② 桩顶浮浆大于500mm的桩必须用钻芯法检测。 4.3.2 检验目的

(1) 钻孔抽芯法:检测桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴

标准文案

实用文档

别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别;

(2) 低应变动测法:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别; (3) 声波透射法:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 4.3.3 检测开始时间应符合下列规定:

(1) 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设

计强度的70%,且不小于15MPa。

(2) 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养

护试块强度达到设计强度。 4.3.4 检测数量:

(1) 一柱一桩的全数检测;

(2) 群桩的检测数量见《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003的规定。 (3) 声波透射法和钻芯法的检测数量之和按规范要求比例不得少于总桩

数的10%。

4.4 钢筋抽样试验、钢筋连接接头抽样试验、混凝土坍落度试验另详; 4.5 混凝土试样强度试验

每根桩桩身混凝土应留有1组试件,每组试件应留3件。 5 验收

5.1 人工挖孔桩施工验收会主要包括:首次桩基验孔、桩基础承台施工前

检查和承台钢筋检查、基础结构验收。

5.2 工程质量验收(检查)应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单

位确认自检合格后提出工程验收申请,项目监理部检查合格后方可进行。

标准文案

实用文档

5.3 首次桩基验孔、桩基础承台施工前检查和承台钢筋检查、基础结构验

收等,应由总监理工程师组织建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位的项目负责人、技术质量负责人、以及质量监督站监督人员等,共同按照设计要求和规范及其他有关规定进行。

验收(检查)参加单位

施工阶段或部位 首次桩基验孔 参加单位 建设、监理、施工、勘察、设计、质监站 桩基础承台施工前检查和建设、监理、施工、设计、质监站 承台钢筋检查 基础结构验收 建设、监理、施工、勘察、设计、质监站 5.4 验收会由总监理工程师主持,会后由项目监理部整理形成验收(检查)

会议纪要,由各参会单位的负责人签字确认。

5.5 验收通过后,各单位应立即签署结论意见,其中勘察单位应逐桩签署

桩基验孔的结论意见。 5.6 桩基础验收的主要资料:

(1) 岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料

代用通知单等;

(2) 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更单; (3) 桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单; (4) 原材料的质量合格证明和复检报告; (5) 施工记录及隐蔽工程验收文件;

(6) 混凝土灌注桩钢筋笼、承台钢筋质量检验记录; (7) 混凝土灌注桩、承台质量检验记录;

标准文案

实用文档

(8) 见证取样及检测试验报告(包括钢筋接头、单桩混凝土试件); (9) 事故处理记录及有关文件; (10) 成桩质量检查报告;

(11) 单桩承载力检测报告,以及勘察单位出具的桩底下3倍桩径或5m范

围内不存在不良地质情况的检验报告;

(12) 基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图; (13) 基础工程质量评价报告; (14) 其他必须提供的文件和记录。 (15)

标准文案

人工挖孔桩监理要点

实用文档用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于2m,也可采用导管泵送,混凝土宜采用插入式振捣器振实。(3)当渗水量过大时,应采取场地截水、降水或水下灌注混凝土等有效措施。严禁在桩孔中边抽水边开挖边灌注,包括相邻桩的灌注。(4)灌注桩身的预拌商品混凝土质量控制另详;(5)注意桩头混凝土的标高,应适当超出设计标高,以保证在凿除浮浆