一、编制依据
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 梅大高速公路第8合同段施工图纸 施工现场平面布置图
二、工程概况及施工条件 1、工程概况
梅州市梅县至大埔高速公路位于梅州市梅县和大埔县境内。
本合同段设计有大桥9座、短隧道2座、长隧道1座、涵洞10道及通道1道,其余主要为路基工程,起讫里程K34+913.965~K45+150,路线全长10.236km。桥梁上部构造采用预应力砼空心板和T梁组合结构,下部构造采用柱式墩、薄壁空心墩 ,基础采用人工挖孔和钻孔灌注桩基础。隧道布置方式为小净距和分离式,洞门形式采用削竹式、端墙式和明洞式,照明方式为灯光照明,通风方式为自然通风和机械通风。
2、本工程主要是钢筋加工场地、混凝土搅拌场地、预制梁厂,隧道施工、桥梁施工、办公室等设施。浴室、厕所、伙房等设施设统一布置的生活区内。
3、临时用电电源由甲方供给,根据现场施工环境安装几处变压器站,由各处变压器引入到施工现场主线上,并在主线上的低压线路分别安装几个总配电箱,由现场专业电工进行统一管理,现场供电方式主要采用TN-S系统。
4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算
2- 2 -
word
1、现场变压器离主线用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1
P=1.05( K1 ------ + K3 ∑P3 ) cosφ
0.7×232.4
=1.05×( ------------ +0.7×98 ) 0.75 =299.78(KW)
按导线的允许电流选择:
I?1000P1000?299.78??455.48A 3U线3380数量(台) 1 2 3 2 1 5 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 型号及名牌技术数据 HBT60C 40KW 380V SSD80A 11KW 380V JZC750 15KW 380V 250L 4KW 380V HG15 11KW 380V 4-6M,Φ60 1.1KW 380V PB3.0 2.2KW 380V BX-300A 38 KW 380V 6KW 380V 8KW 380V 5.5KW 380V 14KW 380V YB2522 1.6KW 380V MB504 1.6KW 380V HW2.5 1.6KW 380V 5KW 380V 30KW 84.8KW 86KW 566.2 KW 合计功率Pe(KW) 1×40=40KW 2×11=22KW 3×15=45 KW 2×4=8KW 1×11=11KW 5×1.1=5.5KW 2×2.2=4.4KW 2×38=76KW 1×6=6KW 1×8=8 KW 1×5.5=5.5KW 2×14=28KW 2×1.6KW=3.2KW 3×1.6KW=4.8KW 2×1.6KW=3.2KW 2×5KW=10KW 30 KW 2×84.8KW=169.6KW 86KW 电源至
总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。 施工现场设备用电统计表
用电设备名称 砼输送泵 高架提升机 砼搅拌机 砂浆搅拌机 砼布料机 插入式振捣器 平板振捣器 电焊机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 钢筋切断机 高压水泵 园盘锯 电 刨 蛙式打夯机 鼓风机 室内外照明 龙门吊 架桥机 合计
2、AL1路:电锯、电刨 室内外照明(30 KW)
1)总箱至分箱导线选择
I?10003U线C
查
表选用(3×25+2×16)防水电缆软线。
3- 3 -
word
2)电锯导线选择: I?1000?P3U线COS??1000?1.6?3.24A3?380?0.75
查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)电刨导线选择:
I?1000?P3U线COS??1000?1.6?3.24A3?380?0.75
查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。
4)照明导线选择:
I?1000?P3U线?1000?30?76.09A 3?220查表选用(3×25+2×16)防水电缆软线。
3、AL2路:钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择
I?1000P3U线COS??1000(5.5?6?8)3380?0.75?39.5A
查表选用(3×10+2×6)防水电缆软线。
2) 钢筋弯曲机导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?63380?0.75?12.16A
查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋调直机导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?83380?0.75?16.21A
查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。
4)钢筋切断机导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?5.53380?0.75?11.2A
查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。
4、AL3路:提升机
1)总箱至分箱导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?223380?0.75?44..56A
查表选用(3×25+2×16)防水电缆软线。
4- 4 -
word
2)提升机导线选择: I?1000P3U线COS??1000?223380?0.75?44.56A
查表选用(3×10+2×6)防水电缆软线。
5、AL4路:提升机
同AL3路:提升机导线选择。
6、AL5路:搅拌机、布料机 1)总箱至分箱导线选择:
I?1000P3U线COS??1000(45?11)3380?0.75?113.44A
查表选用(3×25+2×16)防水电缆软线。
2)搅拌机导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?453380?0.75?91.16A
查表选用(3×10+2×6)防水电缆软线。
3)布料机导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?113380?0.75?22.28A
查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 7、AL6路:高压水泵 1)总箱至分箱导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?28?56.72A
3380?0.75查表选用(3×16+2×10)防水电缆软线。
2)高压水泵导线选择:
I?1000P3U线COS??1000?143380?0.75?28.32A
查表选用(3×6+2×4)防水电缆软线。
8、AL7路:备用箱1(砂浆搅拌机、振捣棒、平板振捣器、鼓风机) 1)总箱至分箱导线选择: P=8+5.5+4.4+10=27.9KW
I?1000P3U线COS??1000?27.93380?0.75?56.51A
5- 5 -