阀门强度及严密性试验记录

单位(子单位)工程名称 施工单位 型号规格 质控(水)表4.2.3-1 共6页 第1页 福建商业高等专科学校新校区一期—5#学生公寓 福建省高华建设工程有限公司 闸阀 DN15 分部工程 抽查数量(个) 28 给排水与采暖 阀门数量(个) 278 公称压力(MPa) 1.0 室内管道 试压设备:电动试压泵 规 格:SY-30 试压设备名称、 试压方法:把阀门接入已安装 固定好的试验台相 型号、装置情 应闭口,后闭阀加 压至试验压力。 况说明或图示 抽查阀门编号 试验压力(MPa) 1 1.5 2 1.5 安装部位 试验日期 2011年8月7日 压力表阀门试验蝶阀电动试压泵止回阀放水阀临时进水管3 1.5 4 1.5 强 度 试 验 在试验压力下 经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间内的 验,无压力降。 验,无压力降。 验,无压力降。 验,无压力降。 压力降(MPa) 外 观 检 查 无渗漏 无渗漏 无渗漏 无渗漏 严 试验压力(MPa) 密 1.1 1.1 1.1 1.1 性 试 验 在持续时间内 经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试外 观 检 查 验,无渗漏 验,无渗漏 验,无渗漏 验,无渗漏 试 验 结 论 合格 合格 合格 质 检 员 合格 专业监理工程(建设单位项目专业技术负责人) 施工 单位 施 工 员 试 验 员 管道、设备强度及严密性试验记录

质控(水)表4.2.3-2 共 页 第 页 单位(子单位)工程名称 施工单位 试压系统名称 起讫端点 工作压力(MPa) 强 度 试 验 试验压力(MPa) 稳压时间(min) 压力降(MPa) 生活给水系统J-1 一层 0.4 1.5 60 0.02 0.46 120 无渗漏 福建商业高等专科学校新校区一期—5#学生公寓 福建省高华建设工程有限公司 生活给水系统JL-1 一至三层 0.4 0.6 60 0.03 0.46 120 无渗漏 压力表 严 试验压力(MPa) 密 性 稳压时间(min) 试 外 观 检 查 验 试压设备名称、型号、 装置情况说明或图示 进水管阀门电动试压泵试压设备:电动试压泵 规 格:4DY-40/35 活接头放水阀止回阀临时进水管试压日期 2010年12月21日 2010年12月21日 试验结论 试验结果合格 试验结果合格 专业监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人) 质 检 员 施工单位 施 工 员 试 验 员 隐蔽工程验收记录

工程名称 分部(子分部)工 程 名 称 隐蔽项目 ××大厦 建筑电气 基础接地焊接 施工单位 分项工程名 称 隐蔽日期 福建××建筑工程公司 接地装置安装 2004年*月*日 质控(建)表4.1.5.3 共X页 第1页 地下室二层基础接地焊接,主要检查内容: 隐蔽1、 要求接地材料、规格、部位等应符合设计要求。 内容 2、 焊接质量 1、 根据电施图图纸、会审纪要及施工规范要求进行施工,基础接地利用有引下线处桩承台内主筋Ф8共四根主筋(即用Ф12圆钢将桩内两根主筋并跨焊后再与柱筋引下线主筋或基础梁梁底两根主筋相焊通),形成良好的电气通路。如图所示。 施工单位检查情况 2、地下室各设备、电梯轨道、总等电位接地采用-40*4镀锌扁钢与基础梁接地主筋焊通,要求位置应严格按图施工。 3、接地焊接应双面焊,焊接长度≥6D,焊缝饱满,无虚焊、夹渣咬肉等现象,焊完毕除尽焊渣。 4、另附地下室基础接地焊接平面图 柱内两根对角主筋引下线转角处用12圆钢进行跨接基础梁两根主筋跨接筋为12圆钢利用桩基内(一处)两根8的主筋与引下线主筋和梁主筋相焊通,跨接筋用12圆钢焊接 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 张文军 质 检 员 施工单位

胡家伟 施 工 员 顾明 监理(建设)单位 隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共X页 第1页 工程名称 分部(子分部)工 程 名 称 隐蔽项目 ××大厦 建筑电气 二层板 施工单位 分项工程名 称 隐蔽日期 福建××建筑工程公司 电线导管、电缆导管及线槽敷设 2004年 *月* 日 二层板内配管,主要检查内容: 隐蔽1、电气干线与弱电预埋采用焊接钢管,电气插座与照明线路管路敷设采用 PVC管。 内容 2、要求材料、规格、部位等应符合设计要求。 1、按图电施2、3、20、45、48会审纪要及施工规范要求,弱电预埋采用焊接钢管,管路连接采用套管为管径的1.5—3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 2、管路进箱、盒内壁3~5mm,不宜斜插进入,且焊接后应补涂防腐,弯曲半径≥6D,弯扁度小等于0.1D;盒开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,暗配钢管与盒采用焊接连结,焊缝不小于1/3管子的周施工长。 单位3、焊接钢管应做接地,管过盒及套管应跨接, 检查跨接采用不小于Ф6圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径情况 的6倍,双面焊焊缝饱满,无虚焊、夹渣、气孔,焊毕除尽焊渣。 4、照明线路管路敷设采用 PVC管套管专用胶水粘接法,套管长度为管外径的1.5~3倍,接口处粘接牢固。管弯曲半径≥10D,弯扁度≤0.1D,管进盒长度为3~5mm,管口光滑平整、护口保护。 接地跨接钢筋不小于6mm圆钢1.5-3D弯曲半径R>6D弯扁度不大于0.1D灯头盒管入盒应不大于5mm弯曲半径R>6DPVC管灯头盒螺纹接头 隐蔽验收结论 经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 张文军 质 检 员 施工单位 胡家伟 施 工 员 顾明 监理(建设)单位

隐蔽验收记录(附图)

阀门强度及严密性试验记录单位(子单位)工程名称施工单位型号规格质控(水)表4.2.3-1共6页第1页福建商业高等专科学校新校区一期—5#学生公寓福建省高华建设工程有限公司闸阀DN15分部工程抽查数量(个)28给排水与采暖阀门数量(个)278
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0p92q44wt86cyp27lz4y3h0qq02ukg01bx7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享