某变电所噪声治理初步设计方案

目录

1. 前言

某公司所属钵池变电所位于某市主城东区,该变电所为35kV变电所。该变电所二台产自1994年1600KVA变压器本体及冷却风扇噪声较大。钵池变电所的大门位于变电所西侧,大门外是市供电公司开发区门市部北侧为开发区主干道。变电所厂界南侧是一栋3层居民楼,东侧是一个企业。钵池变电所的占地面积较少,因此噪声的距离衰减量较少,因此厂界噪声的超标问题比较突出。

钵池变电所的占地面积很小,变电所的厂界与变压器室的距离很近,噪声的距离衰减量较少。因此厂界噪声的超标问题比较突出,周围居民屡有投诉。

为了改善钵池变电所目前的运行环境,改善周围居民的居住环境,某公司决定于对钵池变电所实施噪声治理。某公司针对目前钵池变电所实际情况,提出了钵池变电所噪声治理方案。 2. 相关设计标准规则

2.1《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 2.2《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349-90 2.3《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》GB/T 2888-91 2.4《变压器和电抗器的声级测定》GB7328-1987 2.5《工业噪声设计控制规则》GBJ87-85 2.6《供暖通风设计手册》

2.7《建筑声学设计手册》 3. 钵池变电所设备概况

钵池变电所目前的主要设备为二台产自1994年1600KVA变压器。 4. 钵池变电所噪声现状 4.1 厂界噪声(dB(A))

根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),钵池变电所所属区域按照2类居民区的标准执行。

2006年8月,江苏省电力试验研究院对钵池变电所的厂界噪声进行了测试。测试期间,变压器正常运行。测试期间厂界噪声的测试结果如下:

测量值(dB(A)) 所 属 标准值(dB(A)) 测 点 方 位 昼间 夜间 区 划 昼间 夜间 最大值 83.0 北侧 最小值 64.6 最大值 74.3 西侧 最小值 66.7 2 60 50 最大值 62.3 南侧 最小值 61.9 最大值 73.3 东侧 最小值 69.3 备注: 变电所的北侧是一条大马路。变电所的厂界南侧为居民楼。 从测试的结果可以看出,钵池变电所昼间噪声的最大超标为23.0dB(A)。夜间噪声的最大超标为 dB(A)。 4.2 设备噪声(dB(A))

在变压器正常运行,变压器的散热风扇全部开启的情况下,对变压器的设备噪声进行了测试。测试结果如下:

设备名称

设备噪声最大值(dB(A)) 设备噪声最小值(dB(A)) #1变压器 #2变压器 88.5 87.7 85.0 84.3 5. 钵池变电所噪声治理途径分析 5.1 治理目标

目前,钵池变电所的噪声昼间、夜间均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电所噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电所的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的散热良好,保证变压器的安全运行。 5.2 噪声源分析

变电所噪声主要由变压器的噪声和排风风扇的噪声等构成。其中,变压器噪声以低频噪声为主,而排风风扇噪声以中高频噪声为主。

变压器的噪声来源于变压器本体和冷却系统两部分。本体噪声主要由铁芯硅钢片磁致伸缩引起的振动,通过铁芯垫脚和变压器油传递给箱体和附件而产生。本体噪声是由两倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成。变压器铁芯噪声的频谱范围在100~500Hz之间。冷却系统的噪声主要由风扇和油泵的振动引起。 5.3 治理思路

通常变电站的噪声治理的措施考虑可以有以下几种: 5.3.1

控制噪声源

一般情况下,通过控制变压器铁芯的振动,能降低变压器的本体噪声3-5dB(A);通过控制变压器油箱振动并采用隔、吸声措施,能降低噪声5-10dB(A)。