传输光(电)缆敷设及通信管道工程
- 施工规及要求
培训讲义
2008年6月28日
.专业文档.
华讯通信工程监理有限公司 - - -
第一节 传输光(电)缆敷设
一、通信杆路器材进场检查 二、光缆、线路器材、设备检测 三、通信线路路由测量和配盘 四、通信杆路立杆 五、通信杆路吊线敷设 六、安装电杆避雷线和接地线 七、架空光、电缆敷设 八、墙壁光(电)缆 九、埋式光缆敷设 十、管道光、电缆敷设 十一、光缆接续 十二、通信光缆成端 十三、通信光缆测试检查
第二节 通信管道工程
一、通信管道工程器材检验 二、通信管道工程测量 三、管道土开挖 四、通信管道铺设 五、定向钻敷设管道
六、通信管道人(手)和通道建筑质量
- .专业文档.
- - -
第一节 传输光(电)缆敷设
一、通信杆路器材检查
(一)水泥(钢筋混凝土)电杆
水泥电杆的规格和种类很多。从电杆断面形式上分有离心式环型、工字型电杆。通信工程主要采用离心式环形电杆。离心式环形电杆从外形上可分为锥形和等经杆。从制造工艺上还可分为非予应力和予应力两种。原邮电部颁发了《邮电通信离心环形钢筋混凝土电杆技术标准》对非予应力和予应力这两种电杆的锥度、梢经(有3种类型分别为13、15、17cm)、壁厚(对应稍经分别为3.8、4.0、4.2cm)、钢筋型号和重量、水泥标号和重量、电杆重量及容弯距等技术性能作了详细规定。在施工现场,建设单位代表(或监理工程师)组织检验时,必须按照《标准》对电杆检验。要求电杆外表面应光滑平直,不应有麻面、裂缝、脱皮、锈斑和露筋现象。表面不应有蜂窝状洞、麻点和露筋现象。杆根底的断面平整,钢筋不应冒头。杆顶封闭,不露筋。
当环形钢筋水泥电杆有下列情况之一者不得使用: 水泥电杆出现环向裂缝宽度超过0.5mm; 有可见纵向裂缝的;
混凝土破碎部分总表面积超过200mm2等情况时,都不能使用,应单独存放并限期运出现场。
(二)木电杆
应选用防腐的木质电杆。木电杆检验时,要求长而直,具有较高的强度,树纹直,不开裂,耐久性好。梢经符合要求(6m及以上梢经为10~14cm;7m及以上梢经为12~16cm;8m及以上梢经为14~18cm;9~10m梢经为16~22cm)。梢经偏差比规定值不得大于10mm。其长度偏差为+200mm~-100mm。浸注油质防腐剂的深度应大于15mm。杆身弯曲度不应大于本身长度的2%。
(三)卡盘、底盘、拉线盘等混凝土浇制品
安装在电杆底部卡盘、底盘、拉线盘等其表面应光滑平整,不应有麻面、裂缝和露筋现象,其程式、规格应符合技术要求。现场浇灌时,养护时间应不少于7天。
- .专业文档.