好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ABB变频器参数及正反转设置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ABB变频器参数及正反

转设置

SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一、为什么变频器能控制电机的正反转。能把他的控制原理告诉我吗

目前市场上的变频器大都是交直交型。

先从交流整流成直流,再从直流分别逆变成相位相差120度的三相交流电。逆变出来的电、频率、相位都是由微电脑控制的。

如果我给电机的UVW相分别送0度,120度和240度相位,那它就正转; 给UVW相送0度,240度和120度相位时候,就反转。

反正微电脑的程序是人编的,让它送什么样的电它就送什么样的电,控制三相的相位差就能够控制电机的转向。 二、

将控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把变频器参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可)。变频器所控制的电机,要旋转还需0---10V的模拟电压。(由上位机PLC,或CNC给出,或用电位器接DC10V电压给出)。 三

一般来讲,实现正反转有两种方法:

第一,就是通过变频器的外部控制正反转端子;

第二,如果是周期性的、规律性的正反转,也可以通过变频器的多段速功能来实现; 四

变频器控制正反转和工频控制正反转原理差不多,工频是通过控制电机的线圈从机控制主电路来实现,而变频器是通过控制变频器的正反转端子从而来控制

电机的正反转,在原有工频控制线路基础上在一些改进,将正反转的两个接触器的输出拆掉,分别在每个接触器上加一个辅助触头,用常开触头的通断来控制变频器的正转FWD和DCM端子,反转REV和DCM端子就可以了

ACS550完整参数表

Group99:起动数据

代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901LANGUAGE语言1(中文) 9902APPLICMACRO应用宏3(交变宏)

9904MOTORCTRLMODE电机控制模式3(标量速度) 9905MOTORNOMVOLT电机额定电压380V 9906MOTORNOMCURR电机额定电流A 9907MOTORNOMFREQ电机额定频率50Hz 9908MOTORNOMSPEED电机额定转速1450rpm 9909MOTORNOMPOWER电机额定功率11kW 9910MOTORIDRUN电机辨识运行0(关闭) Group01:运行数据 Group03:FB实际信号 Group04:故障记录 Group10:输入指令

1001EXT1COMMANDS外部12 1002EXT2COMMANDS外部20 1003DIRECTION转向13

Group11:给定选择

1101KEYPADREFSEL控制盘给定1 1102EXT1/EXT2SEL外部控制选择0 1103REF1SELECT给定值1选择1 1104REF1MIN给定值1下限0Hz/0rpm 1105REF1MAX给定值1上限50Hz/1500rpm 1106REF2SELECT给定值2选择2 1107REF2MIN给定值2下限0% 1108REF2MAX给定值2上限100% Group12:恒速运行

1201CONSTSPEEDSEL恒速选择9 1202CONSTSPEED1恒速1300rpm/5Hz 1203CONSTSPEED2恒速2600rpm/10Hz 1204CONSTSPEED3恒速3900rpm/15Hz 1205CONSTSPEED4恒速41200rpm/20Hz 1206CONSTSPEED5恒速51500rpm/25Hz 1207CONSTSPEED6恒速62400rpm/40Hz 1208CONSTSPEED7恒速73000rpm/50Hz 1209TIMEDMODESEL定时模式选择2 Group13:模拟输入 Group14:继电器输出

1401RELAYOUTPUT1继电器输出11

1402RELAYOUTPUT2继电器输出22 1403RELAYOUTPUT3继电器输出33 1404RO1ONDELAY继电器10s 1405RO1OFFDELAY继电器10s 1406RO2ONDELAY继电器20s 1407RO2OFFDELAY继电器20s 1408RO3ONDELAY继电器30s 1409RO3OFFDELAY继电器30s 1410RELAYOUTPUT4继电器输出40 1411RELAYOUTPUT5继电器输出50 1412RELAYOUTPUT6继电器输出60 1413RO4ONDELAY继电器4通延时0s 1414RO4OFFDELAY继电器4断延时0s 1415RO5ONDELAY继电器5通延时0s 1416RO5OFFDELAY继电器5断延时0s 1417RO6ONDELAY继电器6通延时0s 1418RO6OFFDELAY继电器6断延时0s Group15:模拟输出

1501AO1CONTENTSELAO1赋值103

1502AO1CONTENTMINAO1赋值下限取决于参数0103 1503AO1CONTENTMAXAO1赋值上限取决于参数0103 1504MINIMUMAO1AO1下限0mA