变压器额定电流表 额定容量 KVA 10 20 30 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 额定容量 KVA 3150 4000 5000 6300 10KV 额定电流(A) 35KV 110KV 220KV 10KV 额定电流(A) 35KV 110KV 220KV 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 40000 50000 63000 80000 100000 125000 160000 200000 250000 变压器额定电流计算
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、 二次侧的额定容量设计为 。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。
250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于200KW 变压器二次侧电流=变压器额定容量* 例如:100KVA变压器二次侧电流 I=100*=144(A)
各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等)
变压器容量20、30、 50、 80、 100、 160、 200、 250、 315、 400KVA 高压侧电流、、、、、 、、、、
低压侧电流、、 72、 、144、、288、 360、、 576 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将 以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。