三、施工检验

9.3.1 施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查。持力层为基岩的桩必须有桩端持力层的岩性报告,持力层为较硬土层(粘性土、砂土、粉土、碎石类土)时,应有土工试验报告。

9.3.2 施工地质查验每批次同一岩土层的检验点不宜少于该批次基础总数的5%,且不少于4组。

9.3.3 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: (1)当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行;

(2)当桩顶设计标高低于施工场地标高,可先进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

9.3.4 灌注桩的桩位偏差应符合表9.3.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章各节要求执行。每浇柱50m3应有1组试件,小于50m3的桩,每根桩应有1组试件。

表9.3.4 桩位的允许偏差(mm)

桩径序号 允 成孔方法 许偏差 (mm) 1 泥浆护壁钻孔桩 全护筒成孔灌注桩 D≤900mm D>900mm D≤500mm D>500mm -20 <1 ±50 ±50 -20 <1 垂直度 桩位允许偏差(mm) 允许偏1~3根、单排桩基条形桩基沿中心差 垂直于中心线方向线方向和群桩基(%) 和群桩基础的边桩 础的中间桩 <1 D/6,且不大于90 D/4,且不大于150 90+0.01H 70 90 70 150+0.01H 150 150 150 2 3 干作业成孔灌注桩 注:1.桩径允许偏差的负值是指个别断面; 2.H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离,D为设计桩径。 9.3.5 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表8.1.5、表9.3.5的规定。

9.3.5混凝土灌注桩质量检验标准

项序 检查项目 目 号 1 桩位 主 2 孔深 控 项 目 3 桩体质量检验 4 5 1 2 3 一 4 般 项 5 目 6 7 8 9 允许偏差或允许值 单位 数值 见本规范表9.3.4 mm +300 检查方法 基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、全护筒长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 按基桩检测技术规范。 如钻芯取样,大直径嵌按基桩检测技术规范 岩桩应钻至尖下50cm 混凝土强度 设计要求 试件报告或钻芯取样送检 承载力 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范 测全护筒或钻杆,或用超声波检垂直度 见本规范表9.3.4 测,干施工时吊垂球 井径仪或超声波检测,干施工时桩 径 见本规范表9.3.4 用钢尺量 泥浆比重(粘土或1.15~1.20 用比重计测,清孔后在距孔底砂性土中) 50cm处取样 泥浆面标高(高于m 0.5~1.0 目测 地下水位) 沉渣厚度:端承桩 mm ≤50 用沉渣仪或重锤测量 磨擦桩 mm ≤150 混凝土坍落度:水坍落度仪 mm 160~220 下灌注 mm 70~90 干施工 钢筋笼安装深度 mm ±90 用钢尺量 混凝土充盈系数 >1 检查每根桩的实际灌注量 +30 水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣桩顶标高 mm -50 质桩体 第十一章 现场文明施工管理

一、文明施工目标

“创重庆市文明施工工地和争创文明施工先进单位\。我单位承诺一定做到文明施工,实现我单位文明施工的目标。 二、组织机构的建立

建立以项目经理为组长、分管文明施工的副经理和项目总工程师为副组长的文明

施工领导小组,其管理组织机构详见下页《文明施工组织机构图》。

三、现场文明施工管理保证措施

1、加强工程现场文明施工管理,保障施工优质、快速、高效进行,树立和维护企业的良好形象,争创文明标准工地。

2、为了实现文明施工的目标,项目部成立领导小组专人负责现场文明施工措施落实,确保施工现场符合《文明施工管理办法》的要求。

3、加强宣传活动,统一思想,使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映,是安全生产的保证,是工程优良快速施工的前提。增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

4、在项目部及队负责人中明确分工,落实文明施工现场责任区,制定相应规章制度,确保文明施工现场管理有章可循。

5、合理布置施工场地,现场的临时建筑物必须和施工组织设计的要求相符,且各种设施必须符合规定标准,做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。

6、施工现场设置施工总平面图、工程概况牌、文明施工组织网络牌、安全纪律牌,规格统一,内容完善,位置醒目。

7、施工临时支道平坦、通畅,道路边设排水沟和相应的安全防护设施和安全标志,道路经常维修,路面不得有坑洼积水。

8、各种临时房屋布置要确保符合防火安全和工地卫生的规定,房屋通道顺畅,

门窗严紧,通风采光良好。

9、施工现场给排水要统一规划,整齐统一,做到给水不漏,排水顺畅。施工废水必须经过必要处理后方可排放到城市地下排污管道。

10、施工用电须有用电规划设计,明确电源、配电箱位置及线路方向,制定安全用电技术措施和电器防火措施,现场设置明确、醒目的标牌。

11、现场施工材料堆放要整齐,做到横成排、竖成行、散体材料必要时要砌池堆放,材料要设立栏杆堆放。

12、现场制定安全、保卫制度,专人落实安全、防火等项工作,施工人员必须配戴工作卡,管理人员和作业人员分颜色区别,进入施工现场的人员一律要戴安伞帽。 13、经常对工人进行法律和文明教育,严禁在施工现场打架斗殴及进行其它非法活动。

14、工程竣工后,及时拆除一切临时设施,并将工地及四周环境清理整洁,(除建设方要求保留的外)。

15、加强检查与监督,从严要求,持之以恒,使文明施工现场管理真正抓出成绩。对文明施工现场实行定期和不定期相结合检查,每月组织一次专项检查对照评分,严格奖惩,交流经验纠正不足。

16、按建设单位的要求,同时认真听取驻地监理的意见,协调好各方关系,搞好安全生产和文明施工,争创安全文明标准工地。

17、施工现场主要出入口设置密封大门,专人看守,车辆进出随时关闭,实行封闭施工。防止闲杂人员擅闯工地。

18、采取措施降低噪音对周围环境的影响。严格按照环保要求进行机械施工作业。 19、现场落实各项除四害措施,严格控制四害滋生,厕所设有盖化粪池,并专入定期清洗,保证无异臭味。

20、食堂应整洁卫生,符合重庆市卫生标准,生、熟食操作分开,严禁用塑料制品盛装熟食,防止食物中毒。炊事员需持健康证明上岗。

第十二章 环保与环卫管理

一、环保及环卫目标

根据国家“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民\的环境保护工作方针,施工期间严格遵守国家和重庆市所有关于控制环境污染的法律和法规,采取有效的措施防止施工中的燃料、油、沥青、化学物质、污水、废料、垃圾、泥浆以及弃方等有害物质的污染,防止扬尘、噪音和汽油等物质对大气的污染,维护市容和城市道路整洁,创建重庆市建设文明施工现场。 二、环保及环卫组织机构

建立以项目经理为组长、分管环境保护及环卫管理的副经理和项目总工为副组长的环境保护及环卫管理领导小组,其管理组织机构详见《环境保护及环卫管理组织机构图》。

环境保护及管理组织机构图

项目副经理 技术负责人

质安组长 项目专职环境保护及环卫管理

各工程队长

三、环境保护及环卫管理体系框图

详见《环境保护及环卫管理体系框图》。(见下表)

各队专职环境保护及环卫管理 各队技术室主任 项目经理

机械钻孔灌注桩专项施工方案