着送到地面。
6.8.4.7所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。
6.8.4.8拆下的零配件要装入容器内用电梯运下,严禁从高空抛掷。 6.9文明施工要求
根据钢管支撑系统施工的特殊性,结合公司职业健康安全手册、程序文件,要求施工时做到如下:
1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。
2、严禁饮酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 3、钢管支撑系统搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适应高空作业者一律不得上钢管支撑系统操作。
4、严禁在架子上嬉戏、打闹,违者除从重处罚外,立即清除出场。 5、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组时。如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。
6、钢管支撑系统验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。
7、禁止利用钢管支撑系统吊运重物;不能碰撞和拖动钢管支撑系统。 8、在架子上的作业人员不得随意拆动钢管支撑系统的所有拉接点和脚手板,
以及扣件绑扎扣等所有架子部件。
9、拆除架子面使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。
10、钢管支撑系统使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解决。
11、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得扔。
12、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。
13、施工人员在施工段施工完毕后将剩余的卡扣、钢管等材料运回材料库,确保钢管支撑系统施工材料不浪费。
14、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。
15、六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止钢管支撑系统作业。在冬季雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物。若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。
16、钢管支撑系统堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管。 6.10危险源的具体预防措施
1、机械伤害
形成原因:木工棚、机械缺陷误操作,防护不到位
应采取的控制措施:①设专人负责,按规范操作经常检查电锯、电刨等的防护罩,分料器、推料器等设施,确保安全有效;②停机时要拉闸、断电、上锁。
2、触电
形成原因:漏电开关失效,违规接送电源
应采取的控制措施:①机械设备必须做到“一机一闸一漏电”;②按、拆电源应由专业电工操作;③漏电开关等必须灵敏有效;④现场电缆布设规范;⑤设备必须使用按扭开关严禁使用倒顺开关。
3、火灾 形成原因:明火
应采取的控制措施:①严禁烟火;②严禁存放易燃易爆物品;③操作间必须配齐消防器材。
4、物体打击
形成原因:模板搬运违章作业、支模设施设备缺陷
应采取的控制措施:①轻拿慢放,规范作业,注意安全。②应经常检查所用工具,确保安全有效。
5、高处坠落
形成原因:高处支模防护不到位
应采取的控制措施:钢管支撑系统作业面应采取铺板或平挂安全网等防护措施,且工人应规范操作,勿猛拉猛撬。
6、其他伤害:
形成原因:支拆模环境不良
应采取的控制措施:应把所有拆下木料上的钉子去除或砸平。 7、坍塌形成原因:架体搭设不规范;混凝土浇筑未按规范要求施工 应采取的控制措施:①架体搭设严格按照经过专家论证的方案进行;②混凝土浇筑按照从跨中向两端的方向进行,每层浇筑厚度不大于400mm。
8、起重伤害
形成原因:模板等吊运不规范。
应采取的控制措施:①吊装时应把吊物绑牢固;②操作人员必须持证上岗③经常检查吊索具,并且保持安全有效;④遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物。
9、整个预防措施过程都比必须安排有专门人员进行监控。
陕西建工第六建设集团有限公司 淳化中学教学综合楼项目部
2017年8月10日