好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂脚手架搭拆施工方案内架讲课教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

计算轴心力设计值N

N = 5.05+1.424=6.474kN 查《建筑施工手册》第四版表5-16得:μ=1.8,

λ=μh/i=1.8×1.8/0.016=202, 查《建筑施工手册》第四版表5-18(插入法) = 0.177

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 =N/A≤[f]

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN);N =6.474kN —— 轴心受压立杆的稳定系数,由λ=μh/i 查表得到 i —— 计算立杆的截面回转半径 (mm);i = 16 A —— 立杆截面面积 (mm2); A =489.06 —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2) [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2 计算得 =74.788N/mm2,立杆的稳定性计算< [f],完全满足要求! 所以脚手架稳定。

脚手架立杆布置纵距La=0.8m,立杆横距Lb=0.8m。 6.3.3梁底支撑钢管计算(300×600mm梁)

梁截面为300×600mm的梁,纵距La=0.8,立杆横距Lb=0.8m

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算,集中荷载P取木方支撑传

递力。

P P P 800 800 支撑钢管计算简图 (mm) 0.58

0.434

支撑钢管计算弯矩图(kN·m)

2.24 支撑钢管计算变形图(mm) 4.34 2.17

4.34

支撑钢管计算剪力图(kN)

(1)荷载的计算:

①钢筋混凝土板自重(kN/m):F11 = 25.000×0.6×0.3×0.9=4.05kN ②模板的自重荷载(kN/m):F12 = 0.350×O.9×0.3=0.0945kN ③活荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = 2.000×0.9×0.3=0.54kN 静荷载 F1 = 1.2×4.05+1.2×0.0945=5.4.1445kN/m 活荷载 F2 = 1.4×0.54=0.756kN

组合荷载:F=F1+F2=4.9005kN P=F/3=1.6335kN (2)抗弯强度计算

支座最大弯矩 M =- 0.333Pl=-0.333×1.6335×0.8=-0.43kN.m 最大支座力 N=0.688×F=0.688×4.9005=3.371544kN

抗弯计算强度 f=M/W=0.33×106/5080=66.53mm2 小于205N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求 支撑钢管的最大挠度为 v=2.24mm

支撑钢管的最大挠度为2.24mm 小于 1000/150与10 mm,满足要求! (3)扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,R=4.5kN <8.0kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求,

(4)立杆的稳定性计算 立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,它包括: 横杆的最大支座反力 N1=4.5kN (已经包括组合系数1.4)

脚手架钢管的自重 N2 = 1.2×0.129×9.2(取最大层高搭设值)=1.424kN 计算轴心力设计值N

N = 4.5+1.424=5.924kN 查《建筑施工手册》第四版表5-16得:μ=1.8,

λ=μh/i=1.8×1.8/0.016=202, 查《建筑施工手册》第四版表5-18(插入法)。

= 0.177 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 =N/A≤[f] 其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN);N =5.924 kN —— 轴心受压立杆的稳定系数,由λ=μh/i 查表得到 i —— 计算立杆的截面回转半径 (mm);i = 16 A —— 立杆截面面积 (mm2); A =489.06 —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2 计算得=68.4N/mm2,立杆的稳定性计算< [f],满足要求! 所以脚手架稳定, 脚手架立杆布置纵距La=0.8m,立杆横距Lb=0.8m,其他主框梁按梁高度在其该梁的梁中布设一排立杆。

6.3.4满堂脚手架的承载板

满堂脚手架基础设置在各栋室内砂卵石地坪(承载力250kpa)面上。一、二、三、四、五层设在该层的混凝土楼板面上。钢管底座要有枕木,如果采用“工”字钢作为铺设的枕担的必须在整条“工”字钢两端用HPB400规格25mm×2端,用电焊固定,以防“工”字钢倾翻。“工”字钢或槽钢与立杆接触点处必须电焊完好的防滑钉,立杆直接竖向插进防滑钉里以防水平滑移,起到固定作用。

脚手板采用木板,木板的材质为不低于国家II等木材标准的松木或杉木,木板的宽度为200-300mm,板厚不小于50mm。

6.3.5施工人员

设专业质量检查员负责脚手架搭设的具体操作和安全管理材料有材料员负责购买,架子工均经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗。

6.3.6交底

脚手架搭设前,对所有脚手架施工人员进行技术和安全交底,进行安全教育并做好记录。

6.3.7钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程

测量放线→安放垫板→安放底座→竖立管并同时安扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。

满堂脚手架搭拆施工方案内架讲课教案