好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂脚手架搭拆施工方案内架讲课教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

责任制度并强烈执行,保证防护措施得当、搭设齐全并规范,做到施工过程中无安全事故发生,无伤亡事故发生,轻伤控制在0.0001%内。 3.2质量目标

严格按照施工设计图纸和施工质量验收规范施工,在施工中加强质量管理,在确保工程质量各分项合格的基础上力争达到优良。 3.3工期目标:

该工程总工期为540天,施工控制工期在90 天。 3.4成本目标:

在保证质量安全的情况下,尽量地缩短工期,减少材料的不必要的损耗,达到降低成本的目的,使总成本控制在总造价的85%之内。 3.5创卫目标:

重点环境保护工作,树立全员环保意识,采取措施减少施工噪音及环境污染,自觉保护原有设施,最大限度减少环境污染,对作业工人按规定进行健康检查,非施工现场人员严禁施工区域走动,控制扰民事件发生。 4施工进度计划

为了配合业主的要求,模板使用时间持续长达90天,从基础开始直到主体封顶,利于材料的多次周转使用。

施工进度计划采用横道图表示,并附必要说明 (详见施工组织设计总计划)

5施工准备及资源配置计划 5.1技术准备

5.1.1首先做好满堂架施工技术交底,使每个管理人员及施工人员都做到心中有数,明确操作工艺,保证施工质量。

5.1.2测量已在放出定位控制线,并经专业工程师验收合格。 5.2人员组织

由专业架子工队伍负责现场各类钢管的搭设与拆除工作。凡是3.9m的都采用钢管支撑系统施工,不准使用简易快速门式脚手架。其他的楼层与地下室的梁板结构施工时采用钢管支撑系统施工。

技术准备:技术负责人应按照施工组织设计中有关钢管支撑系统的要求,向搭设和施工人员进行技术交底。按照施工规范及施工组织设计中的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得在本工程中使用。 6主要施工方法和工艺

施工流程:?竖立杆→?摆放扫地杆,并与立杆连接→?纵横向水平杆,并与相应立杆(加设斜撑杆)→④搭接第二步纵横向水平横杆→⑤搭设剪刀撑 6.1设计总体

1.模板支架参数

横向间距或排距0.8m;纵距0.8m;步距:1.5m,纵横方向每隔5m布设一道剪刀撑,并与水平杆连接牢固,立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):A区地下室筏板搭设4.6m、局部4.2m、条基搭设9.2m,B区条基搭设6.9m,二层~五层(3.8m),采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;板底支撑连接

方式:方木支撑;立杆承重连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 3.材料参数

面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木;

面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000;地下室的梁截面:250×400~500~600、300×600

木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00; 4.楼板参数

楼板的计算厚度(mm):地下室顶板为180mm、其他楼板及屋面为120mm 6.2 荷载

永久荷载

脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹夹板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;

活荷载:施工均布活荷载 3KN/m2 荷载组合 N=1.2恒荷+1.4活载

立杆的截面特性 截面积A=489mm2;回转半径i=15.8mm 6.3满堂脚手架方案计算书(9.2米架体)

根据工程实际情况,钢管规格为¢48×3.5㎜,板底立杆搭建高度分别约为9.2m、6.9、4.6、4.2m、3.8m,立杆为纵距La,立杆横距为Lb,步距h=1.5m,模板为18mm厚胶合木板。根据技术规范要求及施工需要,故本工程中主要对搭建高度9.2米的满堂架体架体设计计算。

钢管计算参数为:钢管立杆截面积A=π×(482-412) /4=489.06mm2 立杆回转半径按照壁厚3.5mm,I=√482+412 /4≈16mm,截面惯性矩I=1.02×106mm4,弹性模量E=2.06×105N/mm2,截面模量W=4245mm3,钢管抗压强度设计值:[f]= 205N/mm2

荷载计算参数:

模板与木块自重: 0.35KN/㎡ 混凝土与钢筋自重: 25KN/m3 倒混凝土荷载标准值: 1.0KN/㎡ 施工均布荷载标准值: 1.0KN/㎡。 6.3.1板底支撑钢管计算(180mm板厚)

1)、180mm厚板底支撑横向钢管计算,纵距La=0.8m,立杆横距Lb=0.8m 横向支撑钢管按照均布荷载作用下的连续梁计算。 q

800 800 800

支撑钢管计算简图 (mm)

0.433 0.277

支撑钢管计算弯矩图(kN·m) 1.51 2.375

3.245

支撑钢管计算剪力图(kN)

荷载的计算:

①钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 25.000×0.180×0.800=3.60kN/m ②模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.350×0.800=0.28kN/m ③活荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q0 = 2.000×0.800=1.6kN/m 静荷载 q1 = 1.2×3.6+1.2×0.28=4.660kN/m 活荷载 q2 = 1.4×1.5=2.10kN/m 组合荷载:

q=q1+q2=6.76kN/m

满堂脚手架搭拆施工方案内架讲课教案

责任制度并强烈执行,保证防护措施得当、搭设齐全并规范,做到施工过程中无安全事故发生,无伤亡事故发生,轻伤控制在0.0001%内。3.2质量目标严格按照施工设计图纸和施工质量验收规范施工,在施工中加强质量管理,在确保工程质量各分项合格的基础上力争达到优良。3.3工期目标:该工程总工期为540天,施工控制工期在90天。3.4成本目标:在保证
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ox9x8w9ra9kfa2517te4mn0g1mmhw00jmo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享