开关电压的缺,断相情况。
4、干线、支线开关合上后送电,再一个回路一个回路试送电,检查灯具,插座受电情况正常,直到全部回路都送上电。
1-6-1-7试运行
1、照明系统通电试灯8小时,并派专人值班,巡视电流,用电器具是否正常,并作好记录。
2、试运行完毕后,与送电时合分开关相反,先断支线,后断干线开关,逐级将开关断开,最后将总开关断开,并在开关把手上挂上“禁止合闸,有人工作”标示牌,直到交付时止。
1-6-1-8水泵调试
1、首先检查电动机的功率以及线路是否设计吻合,检查外观是否有损伤。
2、然后测试电动机及线路绝缘是否良好,在一切检查无误后通电进行电动机空运转,检查电动机的正反转并用钳型电流表测量电动机的空转起动电流和运行电流,检查电动机的温度。
3、电动机空运无异常现象后进行电动机带负荷运转,并再次用钳型电流表测量电动机带负荷运转的起动电流和运行电流,检查电动机的温度,并做好记录。
1-3-2、排水工程
本工程地上共28层,给排水由大楼生活给水系统,生活排水系统和雨水管系统组成。
预留预埋
1、熟悉图纸:根据施工图纸预留好给排水管道套筒,套筒大小按管径大两级。
2、套筒加工:根据土建进度,按计算的套筒大小和数量加
工好各层的防水套筒。
3、画线定位:等土建平板模支好后,根据卫生洁具的下水预留尺寸和各立管位置模板上画线定位,主管的套筒预留根据下层的套筒位置需吊线坠进行预留。
4、固定与填充:将套筒放于规定位置固定好,并用纸巾填满。
1-3-2-1生活给水管道安装
1、系统组成:本大楼冷热给水管DN≤70mm时采用铝塑复合管,DN≥70mm时采用焊接钢管供水。
2、材料要求及连接方式:给水管采用热熔连接,铝塑管为目前国内最新型给水管材,由于有较好的耐热性、抗热氧化老化性能,而且其拉伸强度、抗撕裂强度、耐久应力开裂性、耐低温性特别优越。在现代工程施工中得到泛使用,镀锌钢管丝扣连接或者焊接,其连接方式应按如下步骤进行:
⑴热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。
⑵切割管材,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用切割机,必要时使用钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。
⑶管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 ⑷用卡尺和合适的笔在管端并标绘出热熔深度。 ⑸熔接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到标志的深度,同时无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。
⑹达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均
匀凸缘。
⑺在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可效正但严禁旋转。
3、管道焊接
⑴所有焊工必须持证上岗。
⑵焊条必须有使用说明书和质量保证书。
⑶现场使用的电焊机必须具备参数稳定、调节灵活的性能。 ⑷焊接方法:对DN≥100的钢管采用手工电弧焊焊接,焊条型号E4303。
⑸管道焊后须及时清检查,焊缝表面不得有裂纹、气扎、夹渣等现象,咬肉深度不得大于,检查长度等于焊缝全长的10%且大于100mm。
4、管道丝扣连接
⑴施工前根据图纸标高和现场尺寸放样下料,工具为砂轮切割机与手用钢锯。
⑵下料后的管材用电动绞丝套丝,螺纹应为锥管螺丝。 ⑶管子组对安装时,丝扣连接的管端应清洁、不乱丝,螺纹间采用白厚漆加油麻丝密封(或用生料带密封)并留有2——3个扣纹。
⑷工艺流程:安装准备 预制加工 干管安装 立管安装 支管安装 管道试压 管道清洗、消毒
①安装准备:认真熟悉施工图纸,根据施工方案制定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,有问题及时与设计及有关人员研
究解决办法,洽商记录。
②预制加工:按设计图纸了解管路分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记按标记分段量出实际安装的准确尺寸记录在施工草图上面后按草图测得的尺寸预制加工。
③干管安装:建筑物埋地引入管和室内埋地管宜两段进行敷设,先进行室内埋地管敷设,待土建施工结束后,再进行户外接管的敷设。室内埋地管应在土建工程回填夯实后重新开挖进行,严禁在回填土之前或未经夯实的土层中敷设,敷设管道的管底平整,无坚硬的突出物体。
④立管安装:立管从上到下统一吊线安装支架,将预制好的立管按编号分层按顺序安装,对好调直,但不可强行扭直,立管阀门安装朝向应便于操作和管理,安装完毕后,用卡件固定,配合土建堵好楼板洞,不得强行校正。
⑤支管安装;等土建粉饰完好后,结合卫生间平面大样图和系统图确定各支管长度后画线定位,安装支架,将预制好的管道在支架上,其阀门应安装在隐蔽方便拆卸处。
⑥管道试压:管道水压试验应符合下列规定: a、水压试验后,管道应固定,接头须明露; b、管道注满水后,加压进行密封检查。
c、密封性检查合格后,再缓慢加压至试验压力,升压时间不小于10Mpa。
d、升压到规定值后,停止加压,保压1h,若无泄漏,保压1h后,压力表下降不超过,允许再实压到规定值,保压15min,压力下降量不超过为合格。
⑦清洗、消毒:
a、给水管道系统在验收前,应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s,冲洗时,应不留死角,每个配水点头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止;
b、生活饮用水系统经冲洗后,还应用含20—30mg/L的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上;
c、管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样试验,水质符合现行的国家标准《生活饮有水卫生标准》后,方可交付使用。
1-3-2-2排水管道安装
1、材料要求:本楼排水管道采用UPVC排水管粘接。 2、工艺流程:安装准备 支架预制 汇总水平管安装 污水立管 污水管安装 灌水试验
3、安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道座标、标高位置划定位。
4、支架制安:安装前应作出支架安装草图先预制好支架刷漆防腐后再按吊线垂直度与间距安装好支架。
5、污水、干管安装:安装通向室外的排水管。下返三通弯头处应用顺水三通(或用45度弯头连接45度斜三通)连接,在垂直管段顶部应设清扫口。
6、污水立管的安装:根据施工图校对预留洞口尺寸无差错,立管安装前吊线,如果剔凿板洞需断钢筋时,必须征得土建有关人员同意,按规定要求处理,排水立管先用线垂确定管中心位置,安装管卡后敷设立管,当立管上、下层不在一垂直线上
酒店室内装饰工程施工组织设计方案