1.3、计算软件
施工现场设施安全计算软件(SGJS) PKPM
- 6 -
§第二章 材料及计算书
本方案为苏州药明康德新药开发有限公司一期工程主建筑落地式卸料平台的施工方案。本方案根据本工程施工现场场地布设,施工环境、工程特点、我公司施工经验及相关施工规范编制而成。
卸料平台高度7.5m,采用落地式钢管扣件式卸料平台。 2.1、材料要求 2.1.1、扣件
本工程脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,扣件不得发生破坏。扣件使用前必须全数检查,表面有裂纹、气孔、疏松、砂眼等锻造缺陷的扣件必须剔除,不得使用。 2.1.2、钢管
钢管采用现行国家标准《直径电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700中Q235-A级钢的规定。
型号选用Ф48mm×3.25mm钢管,每根钢管的最大质量不超过25kg,最大长度6米。钢管表面应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面偏差都必须控制在规范允许的范围内。 2.2、计算书
落地式卸料平台扣件钢管支撑架计算书
高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》,供脚手架设计人员参考。
支架搭设高度为7.5米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.50米,立杆的横距 l=1.20米,立杆的步距 h=1.50米。
- 7 -
图 落地平台支撑架
立面简图
图 落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元
采用的钢管类型为48×3.5。
2.2.1、基本计算参数[同上] 2.2.2、纵向支撑钢管的计算
纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4;
- 8 -
纵向钢管计算简图 1.荷载的计算:
(1)脚手板与栏杆自重(kN/m):
q1 =0.000+0.100×0.200=0.020kN/m (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q21 = 2.000×0.200=0.400kN/m (3)施工荷载标准值(kN/m): q22 = 0.500×0.200=0.100kN/m
经计算得到,活荷载标准值 q2 = 0.100+0.400=0.500kN/m 2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:
最大弯矩计算公式如下:
最大支座力计算公式如下:
静荷载 q1 = 1.2×0.020=0.024kN/m
活荷载 q2 = 1.4×0.100+1.4×0.400=0.700kN/m
- 9 -
最大弯矩 Mmax=(0.10×0.024+0.117×0.700)×1.5002=0.190kN.m
最大支座力 N = (1.1×0.024+1.2×0.70)×1.50=1.300kN 抗弯计算强度 f=0.190×106/5080.0=37.34N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:
静荷载 q1 = 0.020kN/m
活荷载 q2 = 0.100+0.400=0.500kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
V=(0.677×0.020+0.990×0.500)×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=0.227mm
纵向钢管的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求! 2.2.3、横向支撑钢管计算
横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算 集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=1.30kN
1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kN 1.30kNAB120012001200
支撑钢管计算简图
- 10 -