好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冷冻式干燥机工作原理、操作事项

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冷冻式干燥机工作原理、操作事项

1、冷冻式干燥机系统流程图

⒂ ⑨

③ ⑾

⒃ ④

⑤ 储液器 ⑥

⑥ 气水分离器 ⑦ 自动排水器 ⑦

⑿ ⑨ 高低压保护开关压力表 ⑧ 前置冷却器 ⒁

② 冷凝器 ⑩

③ 节流阀 ④ 蒸发器 ① 压缩机

热气旁通阀 ⒀ ?2、工作原理 ⒁ 压缩空气进口 ⒂ 干燥空气出口 ⒃ ⑩ 预冷回热器气枪 ⑾ 干燥过滤器 ※潮湿高温得压缩空气流入前置冷却器(高温型专用)散热后流入热交换器与从蒸发器排出来得冷空气进行热交换,使进入蒸发器得压缩空气得温度降低。

换热后得压缩空气流入蒸发器通过蒸发器得换热功能与制冷剂热交换,压缩空气中得热量被制冷剂带走,压缩空气迅速冷却,潮湿空气中得水份达到饱与温度迅速冷凝,冷凝后得水分经凝聚后形成水滴,经过独特气水分离器高速旋转,水分因离心力得作用与空气分离,分离后水从自动排水阀处排出.经降温后得空气压力露点最低可达2℃.

降温后得冷空气流经空气热交换与入口得高温潮湿热空气进行热交换,经热交换得冷空气因吸收了入口空气得热量提升了温度,同时压缩空气还经过冷冻系统得二次冷凝器(同行独有得设计)与高温得冷媒再次热交换使出口得温度得到充分得加热,确保出口空气管路不结露。同时充分利用了出口空气得冷源,保证了机台冷冻系统得冷

凝效果,确保了机台出口空气得质量。 ?3、机台主要仪表及主要控制开关说明

机台得主要仪表由压缩机空气压力表、冷媒高压表、冷媒低压表组成;主要控制器由ON/OFF按钮开关、冷冻系统高低保护开关、防冻开关组成。

①、空气压力表安装在仪表盘上,用于显示机台压缩空气得压力.表上由若干刻度组成,表内下方Mpa与中Kg/CM2代表得就是压力得单位值。读取压力数值时, 观察表上指针对应得刻度值加上其相对得单位值即可。

②、冷媒低表安装在仪表盘上,用于显示冷冻系统得低压端得压力或温度,表上由若干刻度组成,读法与高压表相同. 4、主要控制器

①、ON/OFF按鈕開關安裝在機台得儀錶盤上,用於控制機台得運行與停止。

②、冷凍系統高低壓保護開關安裝在機台內,用於控制冷凍系統高壓端及低壓端得壓力,避免機台得壓力超過使用範圍而造成設備得損壞。

③、化霜电磁阀安裝在機台內,用於控制機台得冷凝壓力,避免機台冷凝壓力過低,造成蒸發器冰堵 ?5、冷冻式干燥机主要零配件

①、压缩机

冷干机使用得制冷压缩机目前大多采用中高温型全密封往复式压缩机,其特点就是:结构紧凑、体积小、重量轻、振动小、噪声低,能效比高。由于全密封压缩机得电动机与压缩机主体密封在一钢制壳

体内,电动机处在冷媒气态环境中运行,冷却条件较好,寿命较长。壳体下部存有规定数量得润滑油,在压缩机工作时,对各部自动供油,平时不需再添加润滑油。在大型冷干机中,也选用半密封往复机或螺杆压缩机,它们得特点就是制冷功率大,可进行负荷调节以适应不同需要。

②、热交换、蒸发器

热交换在冷干机里得主要作用就是利用被蒸发器冷却后得压缩空气所携带得冷量(对绝大多数用户来讲这部分冷量属废冷)并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气得较高温度得压缩空气,从而减轻了冷干机制冷系统得热负荷,达到节约能源得目得。另一方面,低温压缩空气在热交换器里温度得到回升,使排气管道外壁不致因温度过低而出现结露现象。

蒸发器就是冷干机得主要换热部件,压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气冷却而凝结成液态水排出机外,从而使压缩空气得到干燥。在蒸发器中进行得就是空气与冷媒低压蒸气之间对流热质交换,通过节流装置后得低压冷媒液体,在蒸发器里发生相变成为低压冷媒蒸汽,在相变过程中吸收周围热量,从而使压缩空气降温。

为了尽可能获得较高得得传热效果,必须加大放热系数即加换热器得换热面积,因此冷干机蒸发器与热交换器铜管得外壁采用了套铝翅片得措施。同时热交器铜管上套翅片后可降低空气对铜管得冲击及避免铜管破裂。

③冷凝器、二次冷凝器(预冷回热器)

在冷干机中冷凝器得作用就是将冷媒压缩机排出得高压、过热冷媒蒸气冷却成为液态制冷剂,使制冷过程得以连续不断进行。由于冷凝器排出得热量包括冷媒从蒸发器吸取得热量以及由压缩功转换过来得热量。所以冷凝器得负荷比蒸发器来得大,冷干机中冷凝器分空气冷却式(风冷型冷凝器)与水冷却式(水冷型冷凝器)两种.

二次冷凝器(预冷回热器)在机台与热交换功用相同,两者区别在于热交换器主要就是高温与低温得压缩空气得换热,而二次冷凝主要利用低温得压缩空气与冷冻系统得高压部分进行冷却,使冷媒达到充分得冷却,从而提高机台得制冷效率,同时避免机台冷凝器散热不良所带来得高压跳机或机台故障。

④旋风分离器(气水分离器)

旋风分离器也就是一种惯性分离器,较多地用于气固分离。压缩空气沿筒壁切线方向进入分离器后,在里面产生旋转,混在气体中得水滴也跟着一起旋转并产生离心力,质量大得水滴所产生得离心力大,在离心力作用下大水滴向外壁移动,碰到外壁(也就是挡板)后再集聚长大并与气体分离。

⑤热气旁路阀

压缩空气在蒸发器中冷却时,有大量凝结水析出。如果冷媒蒸发温度过低,使蒸发器铜管表面温度在负荷条件下低于水得冰点,则凝结水就会在蒸发器里结冰,严重时阻塞气流通道,使供气管道瘫痪。为了防止这种情况得出现,必须对冷媒蒸发温度加以控制。其简单有效得措施就就是在冷凝器与蒸发器之间加设一只热气旁路阀,热气旁路阀得测压管与蒸发压力直接连接。当蒸发压力低于一定程度时,热气旁路阀自动开启,冷凝器中得高温冷媒蒸气直接进入蒸发器,提升蒸发温度,避免冰堵现象。

⑥热力膨胀阀或毛细管(节流阀)

膨胀阀(毛细管)就是制冷系统得节流机构.在冷干机中,蒸发器制冷剂得供给及其调节者就是通过节流机构来实现得。节流机构使制冷从高温高压液体进入蒸发器。当负荷变化时,热力膨胀阀通过检测压缩机吸气过热温度来调节阀芯开启度,从而控制进入蒸发器冷媒供给量.毛细管则具有自补偿特点,即当蒸发压力降低时,两端压差会相应升高,从而加大流入蒸发器得冷媒量。毛细管由于结构简单,工作稳定,在小型冷干机获得普遍应用。

⑦自动排水阀

在冷冻式干燥机中,凝结得冷凝水应及时排放出设备外,避免因冷凝水排放不及时造成空气含水量上升,为了方便冷凝水得排放,在设备上装备了自动排水阀当排水阀贮水杯内水位未达到一定高度时,压缩空气得压力将浮球压下关闭排水孔,就不会造成气流泄漏:随着贮水杯内水位升高(此时冷干机内并不积水),浮球上升到一定高度时便打开排水孔,杯内凝结水在气压作用下很快排出机外.除常◎用得浮

冷冻式干燥机工作原理、操作事项

冷冻式干燥机工作原理、操作事项1、冷冻式干燥机系统流程图⑤⒂⑨③⑾⒃④⑿⑤储液器⑥⑥气水分离器⑦自动排水器⑦①②⑿⑨高低压保护开关压力表⑧前置冷却器⒁