好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程检验批质量验收表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 分项工程检验批质量验收记录

工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 序号 检查批部位 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 GB50303-2002 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 GB50303—2002的规定 主 控 项 目 2 1 1 一 般 项 目 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1桥架在配电房内有接1.金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接地且良好 零(PEN)干线相连接; 2桥架连接板的二2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接铜芯接地线,接地线端采用双色线压 最小允许截面积不小于4㎜2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端铜鼻连接 不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺 陷。 电缆桥架安装应符合下列规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置; 2.电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯1桥架安装牢固无曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表规范12.2.1; 扭曲变形紧固件3.当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;的螺母在桥架外垂直安装的支架间距不大于2m; 4.桥架及支架间接螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺侧 母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防2桥架在吊顶内过电化腐蚀措施; 伸缩缝处有补偿5.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设 装置 计无要求时,与管道的最小净距,符合规范表12.2.1-2的规定; 6.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 7、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满,膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 桥架内电缆敷设应符合下列规定: 1.大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; 2.电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管 口处等做密封处理; 3.电缆辐射排列整齐,水平辐射的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;辐射于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于规范表12.2.2的规定。 项目专业质检员: 年 月 日 2 施工单位 检查评定结果 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程检验批质量验收表

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程检验批质量验收记录工程名称工程施工单位名称分包单位序号检查批部位分包项目经理施工执行标准名称及编号GB50303-2002项目经理专业工长施工班组长施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录GB50303—2002的规定主控项目211一般项目金属电缆桥架及其支架和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0orf36j3x08n6j4879hw6x2111f20r00bfy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享