电气专业试卷(A卷)
: 部门: 分数: 一、 单项选择(2分/题)
1、 室外消防水量 的多层办公建筑,其消防用电应按照二级负荷
供电。( )
A: >30L/s B: ≥30L/s C: >25L/s D: ≥25L/s 2、 普通办公室的照度标准值为 ,照明功率密度限值现行值
为 。( )
A: 300lx,≤8.0W/mm2 B: 500lx,≤8.0W/mm2 C: 300lx,≤9.0W/mm2 D: 500lx,≤9.0W/mm2 3、 正常照明单相分支回路的电流不宜大于 ,所接光源数或发光
二极管灯具数不宜超过 ;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于 ,光源数不宜超过 ;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于 。( ) A: 16A ,25个,25A ,60个,25A ; B: 10A ,20个,25A ,50个,20A ; C: 10A ,25个,20A ,60个,25A ; D: 16A ,20个,20A ,50个,20A 。 4、 下列断路器符号及标注中有误的是( )。
A: B:
. 学习.资料.
.. . .
C: D:
5、 对于住宅建筑,当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中
单台变压器容量不宜大于 ,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于 。( )
A: 1600kVA ,800kVA B: 1250kVA ,800kVA C: 1600kVA ,630kVA D: 1250kVA ,630kVA
6、 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)
和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方,并应设置在疏散走道及其转角处距地面高度 以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于 ;对于袋形走道,不应大于 ;在走道转角区,不应大于 。( ) A: 0.5m,20m,5m,1.0m B: 0.5m,20m,10m,5.0m C: 1.0m,20m,5m,5.0m D: 1.0m,20m,10m,1.0m
7、 某办公室,长20m,宽10m,屋顶为平屋顶,室净高3.6m。
该办公室应至少设置几只感烟火灾探测器。( ) A: 2 B: 4 C: 6 D: 8
8、 在电力系统中,对于功率因数补偿,当电力部门无明确要求时,
. 学习.资料.
.. . .
高压用户的功率因数应该补偿到 以上,低压用户的功率因数应该补偿到 以上。( )
A: 0.95,0.8 B: 0.95,0.8 C: 0.95,0.85 D: 0.9,0.85 9、 电缆终端头分为 。( )
A: 冬季型和夏季型 B: 高层型和多层型 C: 室型和户外型 D: 明敷型和暗敷型 10、 以下接地方式属于保护接地的是 。( )
A: 变压器的中性点接地 B: 电机的外壳接地 C: 把一根金属和地线相连 D: 发电机的中性点接地 11、 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火
分区的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。( )
A: 15 B: 20 C: 25 D: 30
12、 火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短
路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。( ) A: 32 B: 64 C: 126 D: 256
13、 成排布置的配电屏,其长度超过 m时,屏后的通道应设2
个出口,并宜布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过 m时,其间尚应增加出口。( )
. 学习.资料.
.. . .
A: 5,10 B: 6,12 C: 6,15 D: 5,15
14、 封闭母线水平敷设时,除电气专用房间外,与地面的距离不应
小于 m;垂直敷设时,距地面 m以下部分应采取防止母线机械损伤措施。母线终端无引出线和引入线时,端头应封闭。( )
A: 2.2,1.8 B: 2.4,1.8 C: 2.2,2.0 D: 2.4,2.0 15、 某建筑物为第三类防雷建筑,其专设引下线不应少于 根,并
应沿建筑物四周和庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 m。( )
A: 4,25 B: 4,20 C: 2,20 D: 2,25
16、 当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16mm2及以下时,PE
线截面选择原则为相线截面的 。( ) A: 1/3 B: 1/2 C: 等截面 D: 1.5倍
17、 导管导线总面积不应大于导管净面积的 。( )
A: 40% B: 50% C: 60% D: 80% 18、 室垂直接地体不可采用 材料。( )
A: 角钢 B: 钢管 C: 螺纹钢材 D: 圆钢
19、 电气设备的保护零线于工作零线分开设置的系统。即称为 系统。( )
A: TT B: TN-C C: TN D: TN-S 20、 线路标注符号“WC”的含义是 。( )
A: 暗敷设在顶棚 B: 沿地面明敷设
. 学习.资料.
.. . .
C: 暗敷设在墙 D: 沿墙面明敷设 二、 多项选择(4分/题)
1、 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓
库哪些部位应设置疏散照明。( ) A: 公共建筑的疏散走道;
B: 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所;
C: 人员密集的厂房的生产场所及疏散走道;
D: 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
E: 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所。 2、 在可能发生对地闪击的地区,遇下列哪些情况之一时,应划为
第三类防雷建筑物。( )
A: 建筑物年预计雷击次数0.05次/a≥N≥0.01次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所;
B: 在年平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔、等孤立的高耸建筑物;在年平均雷爆日不超过15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔、等孤立的高耸建筑物;
C: 具有0区或20区爆炸危险环境的建筑物;
D: 建筑物年预计雷击次数0.25次/a≥N≥0.05次/a的住宅、
. 学习.资料.