(5)锚固系统险情
1)将塔式平衡臂对应到建筑物,转臂过程要平稳并锁住。 2)将塔吊锚固系统加固。
3)如需更换锚固系统部件,先将塔机降至规定高度后,再行更换部件。
(6)塔身结构变形
1)将塔式平衡臂对应到变形部位,转臂过程要平稳并锁住。 2)根据情况采用焊接等手段,将塔吊结构变形或断裂、开焊部位加固。
3)落塔更换损坏结构。 4、外用电梯安装、顶升作业 (1)易发生事故的环节
外用电梯安装、顶升、拆除作业过程中易发生高空坠落、物体打击等事故,应采取必要的预防措施,防止发生重大事故。 (2)预防控制措施
1) 参与装拆的人员必须熟悉电梯的性能结构特点,并能熟练地操作,能熟练地排除故障,受过专门培训。
2) 装拆场地应清理干净,并用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。
3) 防止装拆地点上方掉落物体,必要时应加安全网。 4) 装拆过程中,必须由专人负责,统一指挥。
5) 电梯运行时,人员的头,手绝对不能露出安全栏以外。
11
6) 如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动电梯,当吊笼升起时严禁进入底笼内。
7) 吊笼上的所有零部件,必须放置平稳,不得露出安全栏外。 8) 利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只可用来安装 9)吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。
10)装拆作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋等,不要穿过开宽松的衣服应穿工作服,以免被卷入运动部件中,发生安全事故。
11)操纵电梯,必须将按钮盒拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作。 12)吊笼起动前,先进行全面检查,消除所有不安全隐患。 13)安装运行时,按电梯额定装载重量装载,不允许超载运行。 14)雷雨天、雪天或风速超过12m/s的恶劣天气不能进行安装作业。 15)装拆过程出现技术故障时,须在解决该问题后,方能进行下一步装拆。 5、施工用电 (1)危险源分析
由于施工场地狭窄、施工相对较集中、施工高峰期用电量大、加之施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱、私拉乱接、暗挖、盾构施工现场潮湿及实际施工现场管理不善,均有可能造成触电事故。 (2)预防措施
12
1)加强作业人员用电知识教育,严格执行安全技术交底和安全 操作规程;
2)接、拆电源应由专业电工操作,必须做到持证上岗,非电工人员严禁接线;
3)机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏电”,漏电开关等必须灵敏有效、正常工作;
4)加强自查自纠,组织定期检查,发现事故隐患及时排除; 5)作业人员必须按要求穿戴防护用品;
6)施工临时用电必须采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统、采用二级漏电保护系统;
7)雨天严禁进行露天电焊作业,严禁用架体作为焊接时二次回路导体;
8)手持电气设备的操用手柄和工作中接触的部位应设有良好的绝缘,使用前进行绝缘检查; 9)悬挂醒目的安全警示牌; (3)消防事故预防措施
1)建立各项防火制度,建全消防机构,开展定期和不定期的火检查,及时消灭火灾隐患。
2)根据防火需要,配备一定数量的消防器材和设备,存放地点应明显,易于取用。消防器材及设备附近,严禁堆放其它物品。 3)建筑物和临时建筑的设计必须符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《中华人民共和国消防条例》的规定。
13
4)各类消防用工器具设备,均应妥善加以管理,严禁挪作它用,并定期检查试验。
5)宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品。
6)非经许可,严禁使用电炉。仓库内照明用灯泡不得超过60W,工具房和宿舍内不得超过100W。
7)严格执行用火审批程序和制度,操作前必须办理用火申请手续,经领导同意和消防保卫部门检查审批,领取用火审批表后方可进行操作。
6、模板工程安全管理 (1)严格执行安全措施
1)支模搭设的所有木工、起重工等必须持证上岗,必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。
2)钢管满堂脚手架采用φ48钢管和可锻铸造扣件,其质量应符合国家和部颁标准要求。使用前应认真挑选,对于锈蚀严重,弯曲变形的不得使用。扣件等配件在使用前要全面进行保养。
3)高空作业人员必须配备工作包,将所用铁钉、螺帽、小型工具等放于其内,以免高空坠物。
4)满堂架钢管立杆垂直度偏差不得大于架高的1/300,且控制在50mm以内,立杆接头采用对接扣件连接,两根相邻立杆的接头不得设置在同步内。立杆排距、间距及横杆步距必须分别按方案要求设置,小横杆伸出立杆100mm,上下横杆的接位置应错开位置。
14
5)所有钢管满堂架排架均设有底部小横杆,同时在内设置剪刀撑,剪刀撑与水平成45°,且须上顶模板,下支在楼面上,以增加支撑系统的稳定性。
6)对接扣件的开口应朝上或朝内。扣件螺栓方向应尽量一致,便于施工及检查。扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,不大于65 N.m。 拧紧施力时应平稳均衡,不得带有颤动或冲击。
7)钢管满堂排架搭至2m以上必须张挂安全平网,外侧张挂安全立网,避免高空落物。
(2)根据模板支撑系统的重载特点,为确保浇筑砼的安全,须重点抓住支模的量化验收:
1)组织有关人员,对已支撑系统逐一检查,凡检查不合格或有遗漏的,限期整改,直至复查合格。
2)钢管满堂脚手架受力与传力的关键在扣件的坚固及均衡,在对已搭设满堂脚手架检查时,应齐步检查,以保证安全。
3)支模验收检查,发现不合格,填写整改通知单,要求限期逐一整改,整改后报请有关技术人员及监理复检,直至全部整改合格,各方(乙方、监理)技术负责人签字认可,方可浇砼。
4)砼浇筑时,管理人员观察模板及支撑系统变形情况,发现任何异常现象及时上报。
5)拆模区域要设置警戒线,派专人看管,严禁非操作员进入。拆梁板模时,操作人的站位要正确,以防拆下的模板掉下伤人。拆下模板堆放整齐,堆放高度不超过1.5 米,以防倒下伤人。
15
《安全生产月方案》文案