内容:
钢衬垂直、表面平整,无色差 隐蔽工程经施工现场管理人员认可 防火玻璃平整,透视效果较好
顶角线及踢脚线平直、连续,表面较光滑 隔断有一定强度并符合消防要求
防火玻璃缝的玻璃胶,平滑无明显凹凸现象 5) 照明
内容:
照明灯具完整无缺,直观。各灯亮度应一致协调,无眩光
灯具可以做到手动全部打开或部分打开
所有照明系统打开工作两小时 以上,系统各开关、电缆等装置温升在允许范围
照明灯具打开或关闭不影响机房内计算机设备或其他设备正 常的工作
开关断相线,插座左零右火,地线左上
6) 机房内部配电系统 内容:
钢管及支架安装平直、牢固、排列整齐,管口光滑并有护 口,连接紧密
盒箱安装平正、牢固,与钢管连接应紧密
管内穿线有适当余量,电线连接牢固、包扎紧密,不损伤电 线
接地线连接紧密、牢固
电线敷设平直、整齐、固定牢靠,导线连接牢固、包扎紧密 对接处和分支处在接线盒或器具内连接
线敷设横平竖直,包扎紧密,不损伤导线,与钢管连接光滑 有直流接地体接地电阻小于 1Ω 隐藏工程经施工现场管理人员认可
7) 漏水报警系统 内容:
报警设备及急应线安装,敷设整齐、接头牢固、可靠
当有漏水现象应马上报警 8) 门禁系统 内容:
专业资料
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
)
( ) ( ) (
) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
)
所有设备,读卡器、电控锁等安装牢固、可靠、平整 电气线路联接可靠、无断点、短路现象 所有门禁系统功能符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录
( ( ( (
) ) ) )
9) 保安监控系统 内容:
所有设备、摄像机、监视器等安装牢固可靠、平整 电气线路联接可靠、无断点、短路现象 所有监控功能符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录 10) 设备监控系统 内容:
所有信号线应与所监控的设备牢固、可靠的联接,无断点、 短路现象
监控功能符合设计要求 蔽工程需有隐检记录
( (
) 隐) (
) ( ( ( (
) ) ) )
11) 新风、排烟系统 内容:
新风机、排烟机的型号、规格应符合设计要求 新风机、排烟机的安装应平整、牢固、可靠、电器线路 敷设平整、无断点、无短路现象 新风管道,排烟管道的安装牢固、可靠 新风及排烟功能符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录 12) 消防系统
( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) )
此系统安装由国家消防局指定的消防安装公司完成,验收由国家消防局对其验收。 13) 发电机系统 内容:
发电机规格、型号符合设计要求 发电机安装符合设计要求
发电机房装修(防火、消噪)符合设计要求 14) UPS 系统
内容:
UPS 安装稳固,接线正确、无松动
( ( (
) ) )
( )
专业资料
UPS 电气性能符合该系统的技术指标
15) 配电柜、PMM 柜、PDU 柜
内容:
所有配电柜、PMM 柜、PDU 柜安装牢固、接线正确、无松 动
技术指标符合设计要求
( )
( (
) )
16) 精密空调系统 内容:
设备、功能、技术指标符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录 设备、管道安装牢固,正确美观 17) 大屏幕电视系统
内容:
功能符合设计要求 安装正确、美观 18) 其他项目
内容:
( ( (
) ) )
( (
) )
欢迎您的光临,wdrd文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢!单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善
专业资料