好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

计算机机房工程验收一般程序

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

内容:

钢衬垂直、表面平整,无色差 隐蔽工程经施工现场管理人员认可 防火玻璃平整,透视效果较好

顶角线及踢脚线平直、连续,表面较光滑 隔断有一定强度并符合消防要求

防火玻璃缝的玻璃胶,平滑无明显凹凸现象 5) 照明

内容:

照明灯具完整无缺,直观。各灯亮度应一致协调,无眩光

灯具可以做到手动全部打开或部分打开

所有照明系统打开工作两小时 以上,系统各开关、电缆等装置温升在允许范围

照明灯具打开或关闭不影响机房内计算机设备或其他设备正 常的工作

开关断相线,插座左零右火,地线左上

6) 机房内部配电系统 内容:

钢管及支架安装平直、牢固、排列整齐,管口光滑并有护 口,连接紧密

盒箱安装平正、牢固,与钢管连接应紧密

管内穿线有适当余量,电线连接牢固、包扎紧密,不损伤电 线

接地线连接紧密、牢固

电线敷设平直、整齐、固定牢靠,导线连接牢固、包扎紧密 对接处和分支处在接线盒或器具内连接

线敷设横平竖直,包扎紧密,不损伤导线,与钢管连接光滑 有直流接地体接地电阻小于 1Ω 隐藏工程经施工现场管理人员认可

7) 漏水报警系统 内容:

报警设备及急应线安装,敷设整齐、接头牢固、可靠

当有漏水现象应马上报警 8) 门禁系统 内容:

专业资料

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

( ) ( ) (

) ( ) (

) ( ) ( ) ( ) ( ) (

) ( ) (

) ( ) (

所有设备,读卡器、电控锁等安装牢固、可靠、平整 电气线路联接可靠、无断点、短路现象 所有门禁系统功能符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录

( ( ( (

) ) ) )

9) 保安监控系统 内容:

所有设备、摄像机、监视器等安装牢固可靠、平整 电气线路联接可靠、无断点、短路现象 所有监控功能符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录 10) 设备监控系统 内容:

所有信号线应与所监控的设备牢固、可靠的联接,无断点、 短路现象

监控功能符合设计要求 蔽工程需有隐检记录

( (

) 隐) (

) ( ( ( (

) ) ) )

11) 新风、排烟系统 内容:

新风机、排烟机的型号、规格应符合设计要求 新风机、排烟机的安装应平整、牢固、可靠、电器线路 敷设平整、无断点、无短路现象 新风管道,排烟管道的安装牢固、可靠 新风及排烟功能符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录 12) 消防系统

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

此系统安装由国家消防局指定的消防安装公司完成,验收由国家消防局对其验收。 13) 发电机系统 内容:

发电机规格、型号符合设计要求 发电机安装符合设计要求

发电机房装修(防火、消噪)符合设计要求 14) UPS 系统

内容:

UPS 安装稳固,接线正确、无松动

( ( (

) ) )

( )

专业资料

UPS 电气性能符合该系统的技术指标

15) 配电柜、PMM 柜、PDU 柜

内容:

所有配电柜、PMM 柜、PDU 柜安装牢固、接线正确、无松 动

技术指标符合设计要求

( )

( (

) )

16) 精密空调系统 内容:

设备、功能、技术指标符合设计要求 隐蔽工程需有隐检记录 设备、管道安装牢固,正确美观 17) 大屏幕电视系统

内容:

功能符合设计要求 安装正确、美观 18) 其他项目

内容:

( ( (

) ) )

( (

) )

欢迎您的光临,wdrd文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢!单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善

专业资料

计算机机房工程验收一般程序

内容:钢衬垂直、表面平整,无色差隐蔽工程经施工现场管理人员认可防火玻璃平整,透视效果较好顶角线及踢脚线平直、连续,表面较光滑隔断有一定强度并符合消防要求防火玻璃缝的玻璃胶,平滑无明显凹凸现象5)照明内容:照明灯具完整无缺,直观。各灯亮