好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国大唐集团公司集控值班员考核试题热工控制编辑版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在锅炉自动控制方式下,若转速控制范围超出3000-6000r/min,或超速试验钥匙开关在是电气或机械位置,或CCS来的给水流量信号消失,通过软件自动地从锅炉自动控制方式切换到转速自动控制方式。当按操作盘上的手动带灯按钮,从锅炉自动控制方式或转速自动控制方式,切换手动控制方式。

30. 叙述运行中DCS故障的处理方法。

DCS是由多种硬件、软件及网络构成的系统,其故障点分布和故障分析都很复杂。但故障处理的核心思想必须明确,即保证人身和机组设备的安全。当故障已严重威胁机组安全运行或对DCS故障处理把握性不大的情况下,决不能以侥幸心理维持运行,应停机处理。

DCS故障一般可以分为以下三种情况处理:

(1) 当全部操作员站死机或数据不更新时,如BTG(或DEH)盘参数的监视无法保证机组的安全时应按停机处理。相关须到就地操作的项目应确保正确、及时;

(2) 当部分部操作员站故障时,应由可用操作员站继续承担机组监控任务,此时应停止所有重大操作,同时联系仪控迅速排除故障。若故障无法排除应根据实际运行情况后酌情处理,做好相关事故预想;

(3) 当系统中的控制器或相应电源故障时应及时联系仪控,并按如下原则处理:

1) 2) 3)

辅机控制器或相应电源故障时,若有后备手动方式则切至后备控制。否则退出该辅机运行; 调节回路控制器或相应电源故障时,应将自动切至手动运行。并根据处理情况采取相应措施; 关系到机组保护的控制器或相应电源故障时,应立即通知仪控处理,并做好故障停机的事故预想。

(4) 在事故处理时(特别是涉及机组保护模块更换、恢复电源等操作时)应做好相关控制器被初始化的措施。 31. 锅炉MFT动作现象如何?MFT动作时联动哪些设备?

锅炉MFT动作现象: (1) MFT动作报警,光字牌亮; (2) MFT首出跳闸原因指示灯亮; (3)

锅炉所有燃料切断,炉膛灭火,炉膛负压、一、二次压各段烟温下降;

(4) 相应的跳闸辅机报警;

(5) 蒸汽流量、汽压、汽温急剧下降; (6) 机组功率下降。

MFT动作自动联跳下列设备: (1) 一次风机停,密封风机停; (2)

燃油快关阀关闭,燃油回油阀关闭,油枪电磁阀关闭;

(3) 磨煤机、给煤机全停; (4) 电除尘停运; (5) 吹灰器停运;

(6) 汽动给水泵跳闸,电动给水泵应自启; (7) 过热器、再热器减温水系统自动隔离; (8) 各层助燃风挡板开启,控制切为手动。 32. 热工保护反事故措施中的技术管理包括哪些内容?

对热工保护反事故措施中的技术管理应当特别注意做好下列工作:

(1) 建立健全必要的图纸资料,为了能够正确地掌握保护情况,在工作时有所依据,消灭误接线事故,应具备符合实际情况的设备布置图、原理接线、端子排出线图和各种检修试验记录等;

(2) 对原保护系统进行修改时,必须事先作好图纸或在原图上修改,并经领导批准; (3) 现场仪表设备的标志牌、铭牌应正确齐全;

(4) 现场检修作业时,必须持有工作票。工作票应有详细的安全措施; (5) 认真作好保护切除和投入的申请记录工作;

(6) 加强对职工的技术培训,经常开展技术问答和技术交流活动;

(7) 必须认真贯彻事故调查规程和评价规程,对所有热工保护的不正确动作,应当及时分析找出原因,提出措施并认真处理。