施工现场临时用电安全预防措施
一、编写依据
1、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 5、《特种设备安全监察条例》 6、《中华人民共和国电力法》 7、《中华人民共和国安全生产法》 8、《石拉乌素施工组织设计》
二、安全用电的技术措施
1、施工现场必须配备专职值班电工。 低压电工不得从事高压 作业,学习电工不得独立操作。严禁非电工作业。
2、工程开工前, 技术人员或电工应根据规范并结合工程的实 际情况,编制临时用电施工组织设计,并报工程部备案。
3、 临时用电工程施工程序应遵循:施组-交底-安装-调试 —验收—交付使用—检查整改—维修保养—竣工拆除。
4、 架空线必须采用绝缘导线或电缆, 电杆倾斜不应大于杆头 的一半,转角、终端杆按线路反方向倾斜一个杆头,横担歪斜不 应大于其长度的 1%。
5、 架空线路的拉线与电杆夹角宜为 度不小于1.2m。撑杆与主杆的夹角宜为
45°,拉线底盘埋设深 30°,撑杆埋深不小于
1m,同档距内导线弧垂应一致,杆上引下线应穿保护管,保护管 应作防水弯头。
6、 电缆不得沿地面或基坑明敷,埋地敷设时:过路及穿过建 筑物时,必须穿保护管。保护管内径不小于电缆外径的 1.5 倍, 过路保护管两端与电缆间应作绝缘固定,在转弯处和直线段每隔 20 米处应设电缆走向标示桩。
7、 电缆不宜沿钢管,脚手架等金属构筑物敷设,必要时需用 绝缘子作隔离固定或穿管敷设。严禁用金属裸线梆扎加固电缆。
8、 生活区、办公室等室内配线必须用绝缘子固定,过墙要穿 保护管。
9、 地下工程所用电源线必须使用橡套电缆, 且沿墙壁等架空 敷设,其架设高度不应低于 2m,固定时也应用绝缘子。
10、 不得在高压输电线路上下方,从事任何吊装作业。在架 空线附近吊装作业时, 应设专人监护至工作完毕, 其安全距离为: 吊装作业绳和吊装物侧向与 10kv 高压线的水平安全距离不得小 于 2m。
11、 配电系统宜设三级配电,即总配电箱(室)-分配电箱 -开关箱。
12、 分配电箱:总空气开关-分路漏电开关-瓷插(额定容 量 100A 以上的漏电开关可不加瓷插) 。
13、 开关箱:漏电开关-瓷插-插座(设备) 14、 配电箱使用材料要求:
1) 配电箱(盘)不得使用木制材料
2) 配电箱、盘(配电柜除外) ,电器安装板应使用绝缘
板。
3) 箱内配线(配电柜除外) ,必须使用绝缘导线。
15、 室外配电箱应设防雨、防砸棚和围栏,围栏高 1.7m,格 栅间隔0.15m。围栏设门向外开,并配锁,在围栏明显位置应挂 警告标志。
16、 室外固定式配电箱(移动箱除外) ,应在自然地面以上设 0.5m 的水泥抹面砖基础,基础内应留有存放余量电缆装拆电缆的 方便孔槽。
17、 开关箱应背向基坑,关闭箱门,摆放在地面以上
0.15m
的水泥抹面砖基础上,并在箱门内侧贴有控制 降水井编号, 水泵 电源插头与插座编号应一致。
18、 现场配电系统应设三级以上漏电保护,形成分级保护即 在总箱内设漏电保护器,作第一级漏电保护,在分箱及开关箱内 分别设漏电保护器,作第二至第三级保护。
19、 凡装有专用变压器的施工现场,配电系统一律按 保护接零系统供电,即实行三相五线制。
20、 潜水泵使用前应作检查,测试、绝缘电阻不小 5M Q,电 缆线应接线正确,无破损、无接头、泵运行时,在半径 30m 水域 内不得有人畜进入。挪动水泵时应断电,并不得拉拽电缆, 水泵的绳应用绝缘或采取绝缘保护措施。
21、 夜间施工用的照明装置宜采用固定灯具。
22、 施工现场外接电源,必须签订用电安全协议书,其中须 注明允许安全用电额,办理用电交接手续,并安装电表计量
22、施工现场的临时用电采用三相四线制,电气设备的金属 外壳必
挪动 TT—S
须与专用保护零线连接。
23、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地 面不得小于 2.4m ,室外高于 3m。
24、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级 配电。 25、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行 “一机一箱 一闸 ”制。
26、开关箱内必须装设漏电保护器, 开关箱内的漏电保护器, 其额定漏电动作电流应不大于 30mA ,额定漏电动作时间应不大 于 0.1s。
27、 在潮湿、坑洞内作业时,使用川类的手持电动工具,并 把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
28、 所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、 维修人员必须是专业电工, 检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、 手套, 必须使用电工绝缘工具。
29、 所有的配电箱、 开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 1) 送电操作顺序:总配电箱 -分配电箱-开关箱
2) 停电操作顺序:开关箱 -分配电箱-总配电箱(出现电气 故障和紧急情况除外)
30、 施工现场停止作业一小时以上时, 应将动力开关箱断电、 上锁。
31、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、 登记。
三、电缆选择
1、从临时箱式变电站到配电点的电缆一律采用不延燃橡套电 缆:移动式和手持式电气设备,都应使用专用的分相屏蔽不延燃 橡套电缆。
2、固定敷设的应采用铠装聚氯乙烯绝缘电缆, 燃橡套电缆。
3、低压电缆严禁采用铝芯电缆。
4、电缆的长度有供保护接地用的足够的截面的导体。 5、电缆的长度确定应考虑安装维护和便于设备移动。 6、电缆注芯线截面必须满足以下几个条件:
1) 正常工作时,电缆芯线的实际温度应不超过电缆的长时 允许温度,所以应保证流过电缆的最大长时工作电流不得超过其 允许持续电流。
2) 正常工作时,应保证供电网所有电动机的端电压在 105%的额定电压范围内,个别特别远的电动机端电压允许偏移 -8% ?-10%.
3) 距离远、功率大的电动机,在重载情况下应保证能正常 启动,并保证其启动器有足够的吸持电压。
4) 电缆短路时,应具备足够的热稳定截面。 5) 所选电缆截面必须满足机械强度的要求。
95%^