机房建设需求调查清单
一、土建及总体:
1、工程概况 工程性质:
(?新建 ?改建 ?其他)、 (?普通计算机房 ?IDC数据中心 ?电信机房 ?其它)
楼板荷载承重: (现行机房规范规定, 5~7.5KN/m2,即510~765公斤/平米),如需加固,需用户提供大楼结构平面图.
建筑层数共 楼层净高
层;机房及需设计部分是第
层; 区域
米;最低梁高______米;窗台距地 米;窗洞高 米;
内窗至内墙面距离 (如需新加一层内窗,需外窗立面图以便确定新增内窗分割); 如为改建工程,需明确机房内哪些管道、线槽无法拆除,其位置及标高。 机房人员主入口及设备运输通道、货梯等是否满足设备运输需求。
空调室外机安装位置及周围环境情况(是否为居民区),空调室外机位置及铜管路由。 大楼强、弱电井,新风井、排风井位置;如无通风竖井、则能从何处取风、排风。 请提供原建筑图,如无此条件请最好另附实测门窗、平面尺寸、地面标高、原地面标准等(请尽可能详细),如果有电子版本的图纸尽量提供电子版本。
机房总面积: m2 ,其中,各功能区(房间)及功能区(房间)面积分别为:
主机房: m2 主控室: m2 带库室: m2 操作间: m2 钢瓶间: m2 更衣缓冲区: m2 值班室: m2 接待区: m2 开发室: m2 介质室: m2
空调室: m2
培训室: m2 UPS/配电区: m2 新风室: m2 打印机区: m2
网管中心: m2 屏蔽室: m2
—1—
会议室: m2 测试室: m2 备件室: m2
2、计算机机型是否已确定( ?确定 ?未确定) 如已确定,请提供设备参数清单:
电源数量 单电源/双电源 安装尺寸 重量 长*宽*高 或布置要求 维修空间 设备名称 功率 数量 KVA或KW 电流 A 电压 220V/380V 3、包含专业内容
加固、装饰、空调、新风、消防排烟、电气、弱电(综合布线、安防、门禁、摄像监控、环境监控、大屏显示)、消防、屏蔽
4、用户方案的形式要求: ?电子版本 ?白图
二、装饰
1. 地板级别 ( ?进口
?国产)
2. 地板类型 ( ?复合地板 ?钢质地板 ?网络地板) 3. 辅助功能房间地面形式:( ?地砖 ?地毯 ?其他)
4. 吊顶材质、技术规格: (?铝合金 ?钢板 ?石膏板 ?矿棉板 ?其他 )
微孔板是否带滤纸( ?是 ?否) 5. 墙壁: ? 乳胶漆
? 复合钢板 ? 铝塑板
6. 对隔断的要求(?玻璃隔断 ?石膏板隔断
会议室装修要求( ?有 ?无) 如果有,具体要求是:
—2—
接待室要求( ?有 ?无) 如果有,具体要求是:
监控室要求( ?有 ?无) 如果有,具体要求是:
屏蔽室(?有 ?无) ,如果有,技术等级是:?A级、?B级、?C级(?50 ?90 ?120dB)? 办公家具是否考虑, 具体要求是:
三、电气
1. 供给机房电源类型:
1)机房负荷为一级供电负荷,要求大楼按照一级负荷要求提供电源。有以下方式
a)、双路市电互投
b)、双路市电+柴油发电机互投 c)、一路市电+柴油发电机互投 以上互投是在大楼的低压配电室完成 ? 以上互投是在机房的配电室完成 ?
2)大楼为机房提供的互投电源是按以下那种方式提供: a)、电源在大楼配电室互投后,供机房所有的负载使用
b)、按照机房的不同性质的负载,分别提供互投后的电源,比如:
为UPS负载单独提供一路互投后的电源? 为空调负载单独提供一路互投后的电源? 为照明负载单独提供一路市电电源?
3)大楼能否单独有的独立的事故照明系统,机房的事故照明系统是否可以利用 4)对机房总供电的容量:__ KW
—3—
2. 机房的备用电源如果采用柴油发电机,核实油机位置 3. UPS是否已确定或甲方要求 UPS:( ?确定 ?未确定) 功率:
kw ,数量: 台 ;
单机后备时间: 小时; 品牌: ;
?单机运行 ?双机并联 ? 双总线输入双总线输出 ? 双机热备份 规格:?三进三出 ?三进单出 ?单进单出
4. 机房的设备类型,除了标准机柜外,小型机的数量及型号、功率等等。
5. 末端计算机设备是否为双路供电?机房是否还存在单电源设备,如果有单电源设备,请提供单电源总负荷 Kw. 6. 需了解大楼的接地系统:
机房直流地建议甲方采用大楼的综合接地体,
接地电阻值:____欧姆,如小于1欧姆,请提供供机房用接地端子;如过阻值大于1欧姆,则建议甲方将大楼的综合接地体做降阻措施(建议找专业的防雷接地公司做),轻易不要建议甲方做单独计算机专用接地体。
7. 是否需要做计算机设备末端防雷保护: (?不做 ?找专门的防雷公司做 ) 8. 应急照明方式:(?UPS转换 ?自带蓄电池 ?EPS集中供电) 9. 直流电源系统(电信机房):(?考虑 ?不考虑) 直流设备容量多大?后备时间多长?
10.机房配电柜的要求 ( ?全进口 ?进口器件,国产外壳) 要否需要智能接口设计 (?需要 ?不需要)
四、空调及新、排风
1. 精密空调:( ?确定 ?未确定) ,如确定,其数量: 台 品牌:
空调机送回风方式:
?下送上回 ?下送侧回
—4—
空调机冷却方式: ?风冷 ?水冷 室外冷凝器与空调主机垂直高差:
米
2. 大楼有无集中空调: ?有 ?无
辅助人员办公区是 ?利用大楼原中央空调系统 ?另单独设计空调 3. 新风、排风系统您有无要求:
新风(排风)系统 ?利用大楼新风(排风)系统,需确定其接口位置
?单独设计
4. 请提供大楼现有排风、排烟竖井位置或核实能否直接至室外。 5. 暖气设施:( ?有 ?无),是否需拆掉( ?是 ?否)
6. 空调上、下水源位置,路由为 (或草图勾画), 距离____米
五、门禁系统
( ?需要 ?不需要)
1. 密钥种类: ( ? 感应卡 ? 指纹 ? 密码键盘 ?卡+键盘) 2. 是否双向控制:( ?需要 ?不需要) 3. 门禁系统档次:(?国产 ?进口) 4. 系统类型:(?在线 ?离线) 5. 报警功能:(?独立 ?集成)
6. 点表:(?甲方提供 ?根据要求自行设计 ?根据常规设计) 7. 门禁系统是否集成至上级弱电系统:(?独立 ?集成) 8. 巡更功能:(?独立 ?集成) 9. 消防联动:( ?需要 ?不需要)
—5—