1 .工程概况、工程量及施工期 1.1 工程概况 1.1.1 工程概况

河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±0.000m相当于绝对标高65.60m,淋水面积4500m2,塔高105.00m,进风口高度7.687m,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径39.117m,喉部半径21.981m,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在8.072m和11.380m标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。

环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽4.5m,高1.3m,中心半径42.624m,环基底标高-3.30m,顶标高-2.00m;环基沿环向设垂直施工缝10条,对应的圆心角36°,中心弧线间距约26.781m;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度2.00m,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约14.003m,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程

1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 1.2 工程量和施工期 1.2.1 工程量

主要工程量一览表(一座)

序号 1 2 项目 碎石垫层 砼垫层 强度等级 C15 单位 m3 m3 工程量 3878.8 128.6 3 4 5 6 7 8 9 环基砼 环基内挑沿砼 出水口垫层砼 出水口砼 池壁砼 人字柱支墩砼 钢筋 C30、F150、P6 C30、F150、P6 C30、F150、P6 C30、F150、P6 C25、F200、P6 C25、F200、P6 Ⅰ、Ⅱ级 m3 m3 m3 m3 m3 m3 t 1566.7 18.96 0.381 2.25 163.7 143.2 221.5 1.2.2 施工工期

本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2 .编制依据

2.1《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 2.2《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 2.3《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》

2.4《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版) 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

2.6《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)(DL5009.1-2002) 2.7《建筑施工手册》 2.8冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备

3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批;

3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比;

3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标

准,施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的进行技术交底安全交底,并实行双签字。 3.2.作业人员配置 3.2.1作业人员配置 作业人人员配置 数 现场经1 理 资 格 职 责 技术员 2 测量员 2 安全员 1 有组织协调能力,负责人员组织配备、分工协调工作。 有现场管理经验。 1、全面负责该单位工程的技术工作,组织施工图及技术资料的学习,参加图纸会审,编制施工技术措施,主持技术交底; 2、编制施工作业指导书,; 3、深入现场指导施工,及时发现和解决技术问题; 要求熟悉环形基4、制定施工方法、工艺; 础施工图,有土建5、负责单位工程一级质量验收,结构施工经验,熟并填写验收单; 悉施工技术及验6、负责施工过程中的一切技术收规范。 工作,负责一切技术资料的收集。 7、技术员的权限:对施工过程中未按施工图纸、未按作业指导书和技术交底进行施工的有权责令其整改;施工质量未达到规范要求的有权责令其返工;对存在重大质量和安全隐患的有权责令停工并及时向上级领导汇报。 熟悉放线定位测量的方法,能熟练负责施工放线和测量资料及成果的操作各种测量仪整理工作。 器。 有现场工作经验,1、在上级安全部门的领导下,全面熟悉《电力建设安负责安全管理工作; 全工作规程》,责任心强,忠于职守,有安全员上岗证,持证上岗 有质检工作经验,熟悉《火电施工质量检验及评定标质检员 1 准》第一篇 土建工程篇。熟悉施工图,经过培训,有质检员上岗证,持证上岗。 2、执行公司安全管理标准,遵循安全管理规程,作好施工现场的管理工作,对安全第一责任者负责; 3、负责施工现场的安全检查,制止违章作业。 4、做好安监违章记录,为安全评比提供直接、真实的依据; 5、安全员权限:有权停止正在进行的违章作业,有权对参加施工的单位进行评分,以鼓励安全施工,并建议有关领导,对表现突出的单位和个人进行奖励,有权对违章个人进行就地处罚,有权对有隐患的施工方案提出异议,与技术人员商讨解决。 1、负责施工全过程的质量监督、检查及质保资料的搜集与整理工作; 2、有权对不能保证质量的方案提出异议,请求有关领导批准; 3、有权对可能造成质量事故的违章操作,及时制止并报告有关领导处理; 4、对不合格的工序有权责令其修改,并禁止下道工序的施工,同时报告有关领导; 5、有权对质量较好的单位和个人或出现质量事故的单位和个人建议领导和经济挂钩,实行奖罚。 负责施工过程中全部试验项目的试验工作。 经过培训,有所需试验员 1 试验项目的上岗证,持证上岗。 电 工 经过劳动局培训负责现场照明及维护工作 2 焊 工 2 架子工 16 司 机 4 混凝土工 20 合格,持证上岗 负责焊接固定钢架、制作预埋件、钢筋骨架等 负责搭设步道和施工用的脚手架 负责驾驶罐车、吊车起重及车辆的维护与保养工作 负责浇筑混凝土浇筑工作 熟悉本工种,技术木 工 12 钢筋工 20 3.3作业机具配备 3.3.1 仪器、仪表 序号 1 2 3 4 名称 经纬仪 水准仪 钢尺 塔尺 规格 J2 S3 50 5m 熟练 负责模板修理、木模制作、支模(包括下预埋件、螺栓盒和孔洞盒子)、拆模工作 负责钢筋制作与绑扎工作 精度等级 2″ 3mm 0.1mm 0.1mm 数量 1台 2台 4盘 2把 备注 计量检验合格 计量检验合格 计量检验合格 计量检验合格 3.3.2 施工作业工机具统计表

施工主要机具及材料如下表:

序号 1 2 3 4 5 6 名称 砼罐车 建筑电子测温仪 测温导线 脚手板 橡胶止水带 闭孔泡沫板 规格 8m3 4m 10厚652型 30mm 240×115×53 单位 台 台 m 块 m m2 块 数量 2 1 30 120 430 31 80000 备注 11 砌筑砖