Q/CDT-HJSHHP 蜀河水力发电厂企业标准 Q/CDT-HJSHHP 106 0916-2014 继电保护及安全自动装置投退管理标准

2014-11-26发布 2014-12-01实施 蜀河水力发电厂 发 布

Q/CDT-HJSHHP 106 0916-2014

目 次

前 言 ............................................................................. II 1 总则 ................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 管理范围 ............................................................................ 1 4 职责 ................................................................................ 1 5 管理内容与要求 ...................................................................... 2 6 检查与考核 .......................................................................... 4 附 录 A (资料性附录) 《继电保护及安全自动装置投(退)申请单》 ..................... 5

I

Q/CDT-HJSHHP 106 0916-2014

前 言

为切实加强蜀河电厂继电保护及安全自动装置投退的全过程管理,规范生产各级人员的行为,杜绝由于误投退,造成装置误动、拒动、设备损坏和机组停运,根据国家、行业、集团公司及陕西分公司有关规定,结合本单位的实际,制定本管理规定。

本标准由蜀河水力发电厂设备管理部提出和归口 本标准起草部门:蜀河水力发电厂设备管理部 本标准起草人:郭 宇 张子龙 本标准审核人:张福成 梁雯雯 本标准批准人:董 宁

本标准于2014年12月1日首次发布

本标准由蜀河水力发电厂设备管理部负责解释。

II

Q/CDT-HJSHHP 106 0916-2014

继电保护及安全自动装置投退管理标准

1 总则

为切实加强蜀河电厂继电保护及安全自动装置投退的全过程管理,规范生产各级人员的行为,杜绝由于误投退,造成装置误动、拒动、设备损坏和机组停运,根据国家、行业、集团公司及陕西分公司有关规定,结合本单位的实际,制定本管理规定。

本规定规定了继电保护及安全自动装置投退管理的引用标准、管理内容、职责以及检查考核。 本标准适用于蜀河水力发电厂运行和检修工作人员。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

本管理办法依据以下引用文件。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

继电保护及安全自动装置运行管理规程(中国电力出版社2011年2月) DL/T619-1997 水电厂机组自动化元件其系统运行维护与检修试验规程 DL/T5177-2003 水力发电厂继电保护设计导则 DL 400-91继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 995-2006继电保护和电网自动安全装置校验规程

3 管理范围

3.1 我厂继电保护装置范围,包括本厂所有110kV保护及重合闸,110kV母线保护及开关失灵保护,110kV母联元件保护,主变压器保护,发电机保护,厂用变压器保护等及有关二次回路。 3.2 我厂安全自动装置范围,包括稳定控制装置,行波测距装置,110kV线路及发变组故障录波装置,励磁调节装置,400V备自投装置,PMU功角测量装置,RTU远动装置,开关站及发电机自动准同期装置,水机保护等及有关的二次回路等。 4 职责

4.1 生产厂长(或总工程师)

总工程师是继电保护及安全自动装置投退管理的第一责任人,负责继保安自装置投退及考核的审批、投退管理的协调及有关规程、规章制度、预防性技术措施的审批。 4.2 发电部

4.2.1 发电部为电厂电力生产调度的归口管理部门,负责电厂电网调度机构管辖范围内的保护装置投/退的运行管理。

4.2.2 负责电网调度机构管辖范围内电气设备保护装置投/退与地调的运行协调。 4.2.3 负责电网调度机构管辖范围内电气设备保护装置定值更改与调度部门核对确认,运行值班人员根据电网值班调度员下达的指令,及时准确无误传达给设备维护部人员执行,执行完毕应逐级汇报; 4.2.4 按其影响范围以及权限审核继电保护及自动装置的投退申请。

4.2.5 严格按照本标准要求执行,值班人员必须记录保护投退名称、发令人、投退时间、投退原因、执行人、执行情况。

4.2.6 负责执行保护投/退操作及记录管理。

1

Q/CDT-HJSHHP 106 0916-2014

4.3 设备管理部

4.3.1 为全厂生产技术的归口管理部门,负责电厂保护装置投/退的技术管理;

4.3.2 负责全厂电网调度机构管辖范围内电气设备、保护装置投/退与地调的技术协调; 4.3.3 负责电厂水机保护、电气设备保护装置投/退的初审及复审审批; 4.3.4 负责继电保护及自动装置退出后的具体工作; 4.3.5 根据工作需要,向运行值班人员申请退出相关的保护,工作结束后维护人员以书面的形式向运行人员交待,对保护是否投入运行作出明确结论。

5 管理内容与要求

5.1 管辖权限范围

5.1.1 电网调度机构管辖范围内的电气设备继电保护及安全自动装置的正常投/退,由省调、地调直接下达指令给发电部运行当值值长,由值长下达操作命令,运行人员进行投退操作。 5.1.2 电网调度机构管辖范围内的继电保护及安全自动装置,遇到特殊运行工况或紧急情况需要投退继电保护及安全自动装置时,由设备部电气班班长、设备部电气二次专工、设备部检修专工向发电部当值值长口头提出,值长对口头申请备案,报总工程师,并向省调、地调提出申请,申请批复后,值长下达操作命令,运行人员进行投退操作。事后设备部电气班班长补办继电保护及安全自动装置投退申请单。

5.1.3 本单位调度权限范围内的继电保护及安全自动装置的正常投/退,提出人提出需求后,由设备部电气班班长或技术员当天提出投退申请单,设备部电气二次专工审核,总工程师批准后,由设备部电气班工作人员将申请送至发电部当值值长,由值长下达操作命令,运行人员进行投退操作。 5.1.4 本单位调度权限范围内的继电保护及安全自动装置,遇到特殊运行工况或紧急情况需要投退继电保护及安全自动装置时,由设备部电气班班长、设备部电气二次专工、设备部检修专工向发电部当值值长口头提出,值长对口头申请备案,报总工程师批准后,值长下达操作命令,运行人员进行投退操作。事后设备部电气班班长补办继电保护及安全自动装置投退申请单。 5.2 调度管理

5.2.1 严禁设备无保护投入运行。保护不完善的设备,原则上不得投运,除非得到调度有关部门或主管领导批准后方可投入运行,但该设备应按无保护设备对待。

5.2.2 正常运行情况下,下列继电保护及安全自动装置投退按陕西电网调度中心命令执行:

◆ 3台主变保护

◆ 电力安全稳定装置、远动装置、实时数据、PMU装置 ◆ 发电机机组保护 ◆ 母线、母联保护

5.2.3 正常运行情况下,下列继电保护及安全自动装置投退按安康供电局调度命令执行:

◆ 110kV蜀香Ⅰ线、蜀香Ⅱ线及蜀变线保护 ◆ 1190、1191、1192开关自动重合闸

5.2.4 正常运行情况下,下列继电保护及安全自动装置投退按蜀河水力发电厂总工程师命令执行:

◆ 厂用电保护

◆ 厂用电备用电源自动装置

◆ 水机保护及厂内部分网调以外的非电量保护

5.3 继电保护及自动装置投退管理细则

5.3.1 设备一旦投入运行,所有保护、自动装置应按调度命令及电厂规定投入;

2

继电保护及安全自动装置投退管理标准TDS版资料