安全文件 乐百氏(广东)饮用水有限公司 广州分公司 文件编号 版本号 生效日期 页码 SP-GZ-10 A0 第1 页 共 8页 修改内容 版本号 上锁挂牌管理程序 修改日期 生效日期 主要修改内容 分发部门 会审 姓名 签署 日期 编写 苏合力 审核 张俊 批准 张俊 会签 部门 签署 日期 生产部 配送部 人事部 品控部 工厂经理 销售部

1

安全文件 乐百氏(广东)饮用水有限公司 广州分公司 文件编号 版本号 生效日期 页码 SP-GZ-10 A0 第2 页 共 8页 1. 目的

上锁挂牌管理程序 本程序的目的在于提供锁定/加标程序,使任何被授权人员在实施任何可能发生突发性激活、启动或存储能源释放并造成伤害的活动之前,其所面临的危险得以消除或被最小化。 适用范围

? 本程序适用于公司所有员工和承包商员工。

? 本程序适用于控制那些可对人身造成伤害的、与机器、设备、工艺和电路相关的危险能

源。 2. 责任

安全专员将负责整个加标锁定方案的推行。以下人员将负责加标锁定的具体操作。 加标锁定用硬件准备:安全专员 培训:安全专员/维修技术人员

只有授权员工才可以在工厂范围内实施加标锁定。授权员工名单见<<授权员工名单>>。附件6

3. 程序

4.1加标锁定程序

? 在进行建立,安装,建设,修理,调整,检查,操作或维任何设备或工艺时,如果有可能被意外地接通能源,启动,释放潜在的能量或有害材料,会造成人员伤害。在进行这些活动之前,所有潜在的危险能源必须被隔离并且加标锁定。这些危害能源包括但不仅限于电能,机械、液压、气压、化学、原子能、热能、重力或其他能源(包括势能和/或动能)。是否需要实施加标锁定,见附件四:防范危险能量的决策图。 ? 在从事本程序所涉及的设备维修或服务活动时,不切断设备能源是不允许的,除非已完成风险评估,并建立了替代方法。 ? 必须对于需要进行加标锁定的设备建立书面的设备专有加标锁定程序。设备专有加标锁定程序格式见附件一,设备专有加标锁定程序样本见附件二。 ? 授权员工自行实施加标锁定,不可代替为其他人员实施加标锁定。 ? 实施加标锁定的基本步骤为: a. b. c.

在进行要求加标锁定的活动之前,所有受影响员工必须被通知到。必须通知这些受影响的设备/系统的负责人,这些设备不能使用。

按照正确的设备/系统关闭程序,授权人员关闭所有的运行控制系统。 授权人员对于每一个能源隔离装置上加上适当的锁具,确保能源隔离在安全位置。加锁并且放置红牌,表示设备正在维修活动中不能被操作。仅仅使用标签是不够的,除非有风险评估文件表明不能够进行加标锁定,批准使用替代方法。如果能源隔离装置不能够被锁定,或需要改造才可以锁定,可以通过风险评估,来决定是否可以用加标的办法。

2

安全文件 乐百氏(广东)饮用水有限公司 广州分公司 文件编号 版本号 生效日期 页码 SP-GZ-10 A0 第3 页 共 8页 d. e.

上锁挂牌管理程序 授权人员必须认真检查设备/系统,以确保所有潜在的能量已被释放。在进行维护等活动之前,设备应显示“零能源状态”。

授权人员应按下“开启”按钮/开关,试着操作设备/系统(确认),确认过程是确保在工作过程中,能源不可能被接通。在确认后,操作控制系统仍须切换到安全位置。

在维修活动完成后,准备重新对设备接通能源之前,必须清点维修人员数,确保所有人员已经从设备/系统中离开。

检查工作区域确保次要物品已经被移走,防护罩已经到位,机器、设备、流程或电路运转正常。

由实施该加标锁顶的授权人员将锁、标签、锁定装置从每一个能源隔离装置上移走。

f. g. h.

? 在维修中,当需要暂停加标锁定,以测试设备或系统时以下活动必须进行:

a. 清除设备/系统上的所有工具和材料

b. c. d. e. f. g.

通知受影响员工 撤除加标锁顶设施 进行测试

重新切断系统所有能源,重新加标缩定 重新确认 开始工作.

? 一次加标锁定持续的最长时间为:一个班次或任务完成,两者中时间较短的。当班次或人员变化时,在这段转换期内,加标锁定必须保持继续,或者是通过直接面对面的交接,或者是使用交接班锁,黄色交接班标牌,或其他被批准的方法。加标锁定交接班实施步骤见下图:

3

安全文件 乐百氏(广东)饮用水有限公司 广州分公司 文件编号 版本号 生效日期 页码 SP-GZ-10 A0 第4 页 共 8页

不能迅速替换 迅速替换

上锁挂牌管理程序 (换班时间)

A班次 换班

B班次 A班次授权人员拆卸他的红色标签和单独锁定/加标锁。 B班次的授权人员立即使用他的红色标签和单独锁定/加标锁并通过“试验”流程核实“零”能源 A班次的授权人员拆卸他的红色标签和单独锁定/加标锁并使用转接锁和黄色标签。 B班次授权人员拆卸转接锁和标签。 B班次员工核实“零”能源并 B班次员工使用红色标签和单独锁定/加标锁。 ? 若机器,设备,工艺或电路不能被正常操作,但也没有人员正在对该机器,设备,工艺或电路不能被正常操作进行维护,这时候应该使用交接班锁和交接班黄牌。当交接班锁和交接班黄牌在机器,设备,工艺或电路上时,不能在机器,设备,工艺或电路上进行任何活动。交接班锁和交接班黄牌只有加标锁定授权员工才可以实施。交接班锁和交接班黄牌不能用作“不能工作”标牌或用在需要加标锁定锁和红色标牌的地方。 4.2设备加标锁定专有程序:

? 对于要求实施加标锁定的机器,设备和工艺,必须建立书面的设备加标锁定专有程序。在专有程序中,必须清楚标明能源隔离点,关闭,切断能源,确认重新启动步骤。附件一为设备专有加标锁定程序的格式。 ? 在建立设备的加标锁定专有程序时: a. b. c. d. e.

调查并清点所有设备和系统;

并清点每一个设备的能源和危险材料来源,潜在的暴露可能;

确定所有能源隔离点(即通过在每一个点上做标签或在书面的设备专有锁定/加标程序上注明能源隔离点); 确定需要的能源隔离装置; 选择并采购保护性原料和硬件;

? 设备所有的能源和隔离点,必须用标签清楚地标明。或者在设备专有程序中清楚地标明 能源隔离点的位置。 ? 确认(或“试一试”)步骤是用来确保能源已经被切断,潜能被释放。这必须包括在每

4

安全文件 乐百氏(广东)饮用水有限公司 广州分公司 文件编号 版本号 生效日期 页码 SP-GZ-10 A0 第5 页 共 8页 上锁挂牌管理程序 个设备的加标锁定专有程序中。

? 设备的加标锁定专有程序必须清楚地张贴在每一设备或工艺线上,或其他可以轻易得到的方式。

?

电源控制面板和其他能源/有害材料控制装置应位于可以轻易达到的位置。

4.3 小组或群组锁定/加标

? 机器、设备、流程和电路可能需要一个以上的授权人员同时进行服务和/或维护。 每一位实施服务和/或维护的被授权人员必须使用其单个锁定/加标锁。每一位使用单独锁定/加标锁的被授权人员应核实机器、设备、流程或电路已进入零能源状态。 ? 小组加标锁定也可以通过如下程序完成: a. b.

使用与个人锁吻合的复锁装置(多孔缩钳);

使用总锁和锁箱。如某拥有多个能量源的机器将由多人进行维护,则可在能源隔离点处使用总锁。总锁的钥匙置于锁箱中,员工可在该箱上实施其各自的单独锁定/加标锁。

c.

如能源隔离装置仅有一把钥匙时,可配置锁箱。钥匙应放于该锁箱中,所有服务和/或维护机器、设备、流程和电路的授权人员可将其个人锁实施在该锁箱上。 4.4 加标锁定工具: a.

实施加标锁定将会使用到一套专门的工具。这些工具包括:锁,锁具,红牌和黄色交接班标牌等。

锁的用途

锁的类型 总锁 目的 小组实施锁定/加标时,指派单个员工锁定单个能源隔离装置或能量源 仅可分配给被授权人员并仅由其个人使用 使用期限 允许多班次使用 锁的颜色 不要求特别颜色,但锁必须是独特的且仅可用于锁定/加标 不要求特别颜色,但锁必须是独特的且仅可用于锁定/加标 不要求特别颜色,但锁必须是独特的且仅可用于锁定/加标 钥匙 仅有一把钥匙,不得配置万能钥匙 标签 无要求. 个人锁 仅可单班次使用 仅有一把钥匙,不得配置万能钥匙 红色标签. 交接班锁 在设备或流程未积极运转时使用 允许多班次使用. 可配置多把钥匙,黄色交接班标但仅可由小型的签 管理小组控制和取得钥匙 b. 授权员工将会收到个人加标锁定锁和标签,他们也可以在一个集中地点得到其他锁和标签。在工厂中,实施方法如下:

在每个区域设置加标/止锁站,放置授权员工锁和标签

c.

加标锁定专用锁须与工厂中使用的其他锁有明显的区别,并且只能用作加标锁定用

5

最新最全上锁挂牌管理程序

安全文件乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司文件编号版本号生效日期页码SP-GZ-10A0第1页共8页修改内容版本号上锁挂牌管理程序修改日期生效日期主要修改内容
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ohev1pbsa5zpak1cslt1is530855j00icq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享