技术 交底记录表 仁恒滨海半岛花园 D3地块住 工程名称 宅 苏州仁辉机电设备工程有限 施工单位 公司 编 号 001 交底日期 2017年3月12日 分项工程名称 VRV变频多联空调 交底提要 各户VRV家用中央空调安装 交底内容: 一、 制冷剂管道安装 1、 管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定 (GB50243-2002 )。 2、 管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥必须按施工规范规定进行清洗( 3、 管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求( GB50243-2002 )。 GB50243-2002 )。 4、 焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氮系统管道焊口符合验收规范 (GB50243-2002 )。 5、 管道系统的气密性试验、真空度试验必须按施工规范规定进行( 6、 管道的保温,采用橡塑保温管保温,保温层的厚度为 (GB50243-2002 )。 GB50243-2002 )。 15mm,使其防火等级符合设计要求 二、 设备安装机具 1)材料及机具 倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢卷尺、线坠、高凳、电锤、 油桶、刷子、棉布、双排座工具车、管道清理机、电动套丝机、电动液压弯管机、交流弧焊机、冲击两用 钻、冲击电锤、水平尺、磁力线坠、砂轮切割机、电动试压泵、手动试压泵、开孔机、倒链、手提电钻、 临时配电箱、人字梯等。 三、 安装工程总程序 1 )人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞、开槽、线槽安装、焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温分歧管焊接、 主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温 室内机固定及接口、室外机支架固定及接口管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系 统充氟、试机调试、运行系统、最后整理、验收 审核人 交底人 接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术 交底记录表 仁恒滨海半岛花园 D3地块住 工程名称 宅 苏州仁辉机电设备工程有限 施工单位 公司 编 号 002 交底日期 2017年3月12日 分项工程名称 VRV变频多联空调 交底提要 各户VRV家用中央空调安装 交底内容:

2) 作业条件: A、 施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 B、 vrv安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3 )施工工艺要求: A、 管道包扎平整、光滑,无褶皱,吊、卡松紧适度,分部合理。 B、 管道吊、支架及焊接口必须做防腐处理。 C、 过墙必须加套管并做好管内封堵。 D、 管线平直,吊点、垂直,分部均匀合理,严格按施工规范操作。 E、 铜管焊接采用氮保护焊接,施焊表面光滑无滴流。 F、 冷媒管、通风管道,冷凝水管穿楼板时,预埋套管必须高出地面 G、 设备安装时需加减震胶垫,胶垫厚度不小于 4)工艺流程 A、 基础验收T开箱检查T搬 运T清洗T安装、找平、找正T试运转、检查验收。 30-50mm (GB50243-2002 )。 2mm。 B、 基础验收设备安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 C、 设备开箱检查应符合下列规定: D、 按设备装箱清单,核对设备和其它部位的主要尺寸,位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 四、各分项工程施工流程 4.1、技术、机具、设备材料T管材、部件加工T组装T A、 设备基础预留孔洞检查、设备运输T设备开箱检验T设备安装 B、 风管部件运输、支吊架制作T主干管安装T支管安装 T设备试运转、单机调试T风量测试与调整T联合试运转、系统调试T系统验收、文件整理T竣工验 收T综合效能测定调整。

4.2室内机安装工程顺序及要点

审核人 交底人 接受父底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

多联机空调系统技术交底

技术交底记录表仁恒滨海半岛花园D3地块住工程名称宅苏州仁辉机电设备工程有限施工单位公司编号001交底日期2017年3月12日分项工程名称VRV变频多联空调交底提要各户VRV家用中央空调安装交底内容:一、制冷剂管道安装1、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定(GB50243-2002)。2、管子、管
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ogts0v0nl7z7sh75m1a072ie1yi3600n25
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享