好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

卸料平台方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

金科世界城12#、13#、14#楼

卸料平台专项施工方案

编制:

审核: 审批:

江苏中南建筑产业集团有限责任公司

咸阳金科·世界城项目

2017年12月

目录

第一章 工程概况 ....................................... - 0 - 1.1基本概况 ............................................ - 0 - 第二章、编制依据 ....................................... - 0 - 第三章、施工计划 ....................................... - 1 - 1施工进度计划 .......................................... - 1 - 2材料与设备计划 ........................................ - 1 - 第四章、施工工艺技术 ................................... - 1 - 1、卸料平台技术参数 .................................... - 1 - 2卸料平台施工方法 ...................................... - 2 - 2.4限重牌的设置与荷载数量要求 .......................... - 3 - 3检查验收 ................................. 错误!未定义书签。 第五章、施工安全保证措施 ............................... - 4 - 1组织保障 .............................................. - 4 - 2技术措施 .............................................. - 4 - 3应急预案 .............................................. - 5 - 4监测监控 ............................................. - 10 - 卸料平台由安全员吴敏杰每日进行巡视。 .................. - 10 - 第六章、劳动力计划 ........................ 错误!未定义书签。 1一般要求 ............................................. - 11 - 2劳动力配备表 ......................................... - 11 - 第七章、计算书 ........................................ - 11 -

金科世界城卸料平台专项施工方案

第一章 工程概况

1.1基本概况

金科世界城项目12#、13#、14#楼工程是由陕西金润达房地产开发有限责任公司开发,江苏中南建筑产业集团有限责任公司施工,北京中外建建筑设计有限责任公司设计,陕西建科建设监理有限公司责任监理,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。

本工程位于陕西省咸阳市秦都区李家庄村,场地西侧为同德路,东侧为同文路,北侧为连霍高速,南侧为永平路和陕西服装工程学院。

12#楼建筑总面积28976.65m2,(其中地下建筑面积为1700.50m2,地上建筑面积27276.15m2),地下一层,地上33层,其南侧裙房两层,建筑高度为99.25m,住宅套数248套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为2级,抗震等级一级,抗震设防烈度8

度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50年,±0.000相当于绝对高程(黄海系)389.00。

13#楼建筑总面积28916.17m2,(其中地下建筑面积为1342.48m2,地上建筑面积27573.69m2),地下一层,地上33层,其南侧裙房两层,建筑高度为98.90m,住宅套数248套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为2级,抗震等级一级,抗震设防烈度8度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50年,±0.000相当于绝对高程(黄海系)389.30。

14#楼建筑总面积12002.58m2,(其中地下建筑面积为686.41m2,地上建筑面积11316.17m2),地下一层,地上25层,其南侧裙房两层,建筑高度为75.700m,住宅套数92套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为2级,抗震等级一级,抗震设防烈度8度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50年,±0.000相当于绝对高程(黄海系)389.300。

第二章、编制依据

类别 序号 1 国 家 2 3 4 1 行 业 2 3 4 名 称 钢结构设计规范 建筑结构荷载规范 施工企业安全生产管理规定 建筑施工安全技术统一规范 建筑施工高处作业安全技术规范 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑施工安全检查评分标准 编 号 GB50017-2014 GB50009-2012 GB50656-2011 GB50870-2013 JGJ80-2016 JGJ46-2005 JGJ130-2011 JGJ59-2011 企业 其他 1 1 中国建筑施工现场安全防护标准图册 ZJQ00-GL-029-2014 2016版 品茗建筑安全计算软件 第三章、施工计划

1施工进度计划

卸料平台使用从2017年11月1日至2018年6月1日主体施工完毕,等主体施工至10层,二次结构倒运、砌体施工同步进行。

2材料与设备计划

每个卸料平台材料用量

名称 工字钢 槽钢 钢丝绳 钢丝绳绳卡 无缝钢管 防护钢板 底钢板 镀锌铁丝 规格 16#工字钢 6m 10#槽钢 1.9m (6×19)1550N/mm2 直径17mm 马蹄形 ф48.3×2.8 1.2m*4m*2mm 2.3m*1.9m*4mm 直径1.2mm 数量 2根 5根 20m 32个 15m 2片 1片 15m 备注 第四章、施工工艺技术

1、卸料平台技术参数

卸料平台挑出长度3.5m,有效长度2.3m,平台宽度1.8m. 主梁采用16#工字钢制作,外挑3.5m,内锚固长度2.5m。

次梁采用10#槽钢制作,间距0.55m。主次梁焊接牢固。内侧次梁距墙水平距离1.2m。

平台三面采用钢管焊接1.2米高栏杆,侧面4根立杆,正面4根立杆,平台使用限荷0.5t。平台上用15mm厚防滑木板进行防护。

钢丝绳采用(6×19),直径φ17mm,抗拉强度为1550N/mm2。两道钢丝绳分别绑扎于距墙水平距离2.75m、3.35m的主梁上,上部采用钢丝绳卡绑扎于上层结构梁预埋钢筋环上。绑扎时每点不少于4个钢丝绳卡,第三个和第四个钢丝卡之间必须预留一个弧形,以便后期检查钢丝绳滑动情况。

见卸料平台侧立面示意图、卸料平台梁尺寸示意图(附图)

1.1卸料平台采用型钢制作,主梁采用工字钢,工字钢与楼层梁顶用φ16圆钢留设预埋环。卡环埋入梁面以下不小于300mm和1/2梁高,上部突出楼面250mm,方便工字钢穿入。如下图所示:

1.2卸料平台次梁采用10#槽钢,主次梁相交处采用满焊,次梁上面铺15mm厚防滑木板。

1.3在工字钢顶部相应位置焊接200mm长φ22短钢筋头,并设置1200mm高防护栏杆,栏杆采用2mm厚钢板封闭。

1.4主梁挑出端设受力钢丝绳和保险钢丝绳,分别挂设在距墙体2.8m、2.9m部位。钢丝绳连接处设置不少于4个钢丝绳绳卡,在绳头处必须设不小于500mm的安全弯,钢丝绳与主梁所成夹角在450~600。钢丝绳上部与主体预埋钢筋拉接,预埋方法见下图:

上部预埋钢筋环 主梁次梁拉环图 1.5搭设脚手架时,应预留卸料平台位置,安装卸料平台两侧脚手架的立杆应用双立杆加强。

2卸料平台施工方法

2.1卸料平台的制作 焊接质量要求:

焊工必须经过考试合格并取得合格证书。 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、等缺陷。

焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹等缺陷。焊缝不得有咬边、未满焊、根部收缩等缺陷。

卸料平台制作过程中随时对焊缝进行质量检查,制作完成后对平台进行验收,验收合格后方可进行吊装。

2.2卸料平台的安装

第一次使用时应做静载实验,荷载要求控制在0.55吨左右,试验时间不少于24小时,在确认料台不变形,焊缝无开裂,锚环处砼无裂缝等情况后,经过技术责任人、质量检查员、安全员共同验收签字认可后,方可投入使用。

卸料平台组装完毕吊装时,必须用卡环与平台连接,不得将吊钩直接勾挂在平台吊环上;

卸料平台吊装至安装位置后,将两根悬吊绳与结构连接牢固,先将平台承受一定的

卸料平台方案

金科世界城12#、13#、14#楼卸料平台专项施工方案编制:审核:审批:江苏中南建筑产业集团有限责任公司咸阳金科·世界城项目2017年12月目录第一章工程概况.......................