好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电缆施工作业指导书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

攀枝花市仁和区老公山风电场35kV集电线路工程

高压电缆施工作业指导书

二零一六年八月

目 录

一、 高压电缆敷设及电缆头制作安装施工工艺 ........................................................................ 1

1.1、适用范围 ........................................................................................................................ 1 1.2、施工流程 ........................................................................................................................ 1 二、 主要引用标准 ........................................................................................................................ 1

2.1、引用标准 ............................................................................................................................ 1 三、 流程说明及主要施工工艺质量控制要求 ............................................................................ 1

3.1、施工准备 ........................................................................................................................ 1

3.1.1材料准备 ..................................................................................................................... 1 3.1.2技术准备 ..................................................................................................................... 1 3.1.3人员组织 ..................................................................................................................... 1 3.1.4工器具准备 ................................................................................................................. 1 3.2、高压电缆敷设 ................................................................................................................ 2 3.3、电缆头制作 ........................................................................................................................ 2 3.4、高压电缆试验 ................................................................................................................ 4 3.5、高压电缆固定 .................................................................................................................... 4 3.6、电缆挂牌应满足下列要求: ........................................................................................ 5 3.7、应做的记录和提交的资料: ............................................................................................ 5 3.8、质量验评 ........................................................................................................................ 5 四、示范图例 .................................................................................................................................. 5 五、安全管理、(绿色)文明施工及环境保护: ...................................................................... 5

5.1、安全管理 ........................................................................................................................ 5 5.2、危险点分析 .................................................................................................................... 6 5.3、绿色(文明)施工: ......................................................................................................... 7

5.3.1绿色施工措施 ............................................................................................................. 7 5.3.2 施工区域内的管理 ..................................................................................................... 7 5.3.3 现场施工材料的堆放 ................................................................................................. 7 5.3.4 剩余材料和施工垃圾的处理 ..................................................................................... 7

高压电缆施工作业指导书

一、高压电缆敷设及电缆头制作安装施工工艺 1.1、适用范围

攀枝花市仁和区老公山风电场工程35kV集电线路高压电缆敷设和电缆头制作。

1.2、施工流程

图1施工流程图

二、主要引用标准 2.1、引用标准

《35kV集电线路电缆施工图纸》

《GB 50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《DL/T5161.1~5161.17-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程》

三、流程说明及主要施工工艺质量控制要求 3.1、施工准备

3.1.1材料准备:测量电缆实际长度,并留有一定余度的情况下进行提料,同时考虑电缆的长度是否超过生产厂家单根最长生产长度;高压电缆提料时,要求对电缆的规格、型号及技术参数等要说明详细,且符合设计要求;电缆终端和电缆中间接头的选用同样要求提供型号、适用的电缆规格等详细的参数,目前对于35kV及以下的电力电缆终端一般有热缩型、预制型和冷缩型三种;选用的电缆终端和电缆接头应包括线鼻子(对接管)、接地材料、绝缘材料、填充用料等各类附件;材料到达现场后应具有合格证、说明书等资料,同时检查外观良好、附件齐全,且符合设计和提料的要求;电缆的端部应有可靠的防潮措施。

3.1.2技术准备:核对施工图,确认电缆沟支架、电缆管等敷设通道符合电缆敷设的要求,熟悉电缆终端的安装说明书。

3.1.3人员组织:技术人员,安全、质量负责人,电缆头制作专业工种人员和安装人员。 3.1.4工器具准备:压接钳,电缆外护套、绝缘层剥切工具,半导体层剥切工具,电烙铁,加热设备,电缆敷设用放线滑车、卷扬机、吊车等。

第 1 页 共 7 页

3.2、高压电缆敷设

3.2.1电缆敷设前检查电缆敷设通道符合设计及规范要求,电缆支架的间距、电缆管的管径、电缆管的弯曲半径、电缆管长度、接地等符合设计及规范要求。

3.2.2电缆较短时可以直接采用人工敷设;当电缆长度较长需采用机械敷设时,应将电缆放在滑车上拖拽,牵引端应采用专用的拉线网套或牵引头,牵引强度不得大于规范要求,必要时应在牵引端设置防捻器。

3.2.3电缆敷设时,电缆盘处、滑车之间等各个部位应尽可能减少电缆碰地的机会,以免损伤电缆外护套。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧等永久性机械损伤。

3.2.4电缆在拐弯处的最小弯曲半径应规范要求。对于交联聚乙烯绝缘电力电缆,其最小弯曲半径单芯为直径的20倍、多芯为直径的15倍。

3.2.5当电缆采用直埋敷设时,电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,所外区域不得小于1m,且电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层(软土或沙层中不能有石块或其他硬质杂物),并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。保护板可采用混凝土盖板或砖块。

3.2.6电缆终端和接头处应留有一定的备用长度;电缆接头处应相互错开,电缆敷设整齐不宜交叉,单芯的三相电缆宜放置成“品”字型。

3.2.7在电缆终端头、接头、拐弯处、竖井口等地方,应挂电缆标牌;直埋电缆每隔50~100米处、电缆接头、转弯处等部位应设置明显的标志。

3.2.8电缆的固定间距符合规范要求,单芯电缆或分相后的各相终端的固定不应形成闭合的铁磁回路;固定处应加装符合规范要求的衬垫。

3.2.9电缆敷设后,电缆头应悬空放置,并应及时制作电缆终端,如不能及时制作电缆终端,电缆头必须采取措施进行密封,防止受潮。

3.3、电缆头制作(参见图2、图3、图4) 3.3.1交联聚乙烯电力电缆的电缆终端有三种形式:预制、热缩、冷缩。不论采用何种终端方式,都应严格按照电缆附件厂家的要求制作电缆终端。

3.3.2根据电缆终端和电缆的固定方式,确定电缆头的制作位置,剖开电缆外护套。破除过程中用力图2电缆钢带接地引接

适当,不得损伤内层屏蔽和绝缘层。对于多芯的电力电缆,应能使电缆头固定后,其各相弧

第 2 页 共 7 页

度保持一致,过渡自然;单芯的电力电缆电缆头高度一致,弧度一致。

3.3.3在制作电缆头时,应将钢带和铜带屏蔽层分开接地,并有标识,接地线与钢带和铜带采用焊接或电缆终端附件中自带弹簧卡圈进行连接;接地线应采用镀锡编织带,压接编织带的铜鼻子应搪锡。

3.3.4多芯电缆的电缆头采用分支护套,分支护套内应衬一些填充料(软质材料可以利用电缆内的填充料),确保电缆头的分支

护套密实。分支护套应尽可能向电缆头根部拉图3电缆分支护套制作 近,然后方可进行热缩(或冷缩)。钢带在电缆头处切断,接地线从分支护套下部引出。而屏蔽层视接线位置至电缆头之间的长度而定,对于三芯电缆一般均在分支护套上部。 3.3.5为了保证多芯电缆的三相过渡自然、弧度一致,需增加延长护管。分支护套、延长护管及电缆终端等在热缩(或冷缩)后应与电缆接触紧密接触,不能有褶皱和破损现

象。 图4电缆芯线剥制

3.3.6多段护套搭接时,上部的绝缘管应套在下部绝缘管的外部,搭接长度符合厂家说明书的要求。

3.3.7根据接线端子的位置和应力管的长度,确定延长护管的长度,在延长护管上部,根据说明书的要求剥除屏蔽层,剩余的长度符合说明书的要求,然后制作铜带接地。 3.3.8利用剥刀或玻璃等将铜带上部的外半导体层剥除,铜带上部的半导体层应按照说明书要求留有一定长度,且切断处应平整。半导体层剥除后用细砂纸打磨,磨去绝缘层上半导体残留物,但不得损坏绝缘层,或是绝缘层出现毛刺,凹凸不平现象,最后用酒精清洗。

3.3.9根据应力管(热缩)或电缆终端(预制和冷缩)的长度和接线鼻子长度,将多余的电缆切除,同时将压接接线鼻子处的绝缘层剥除,剥除时不得损伤芯线。对露出的芯线表面的半导体层进行清除、绝缘层的切断面和边角进行打磨处理,使芯线表面清洁、绝缘层切断面光滑无毛刺。

第 3 页 共 7 页

高压电缆施工作业指导书 - 图文

攀枝花市仁和区老公山风电场35kV集电线路工程高压电缆施工作业指导书二零一六年八月目录一、高压电缆敷设及电缆头制作安装施工工艺........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ofvo1q8te6o2vs5kybn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享