有两种方式退出,一是将电流定值设置为最大100A,时间定值设置为最大10秒;二是在软压板(即控制字中设置为“0”)。
第4项:复压闭锁(方向)过流I段电流时间定值:
反映接跳主变各侧开关的时间,本保护时间为3秒,应与中、低后备保护时间配合。
第5、6项:复压闭锁(方向)过流II、III段电流时间定值: 没有起用。
第7、8项:负序电压闭锁值及低电压闭锁值: 共同构成复合电压闭锁量。
依据短路时电压降低,电流增加原理,增加负序电压及低电压闭锁为了提高过电流保护的灵敏度。因为:两台并列运行的变压器,其中一台因检修或其它故障退出运行时,所有的负荷由一台变压器负担,很可能因过负荷而使过流保护(按单台主变最大负荷电流整定)启动跳闸。为了防止误动作,需将过流保护定值提高,但提高了定值,动作灵敏度就降低了,引入复合电压闭锁量,既保证了保护不误动,又提高了灵敏度。
第9、10、11、12项:限时速断及充电保护定值:
限时速断保护用于线路近端短路,线路开关拒动时,以短时间跳本侧开关,避免因复压过流时间长而烧主变。本站没有起用。
充电保护仅在对母线充电时短时投入。本站没有起用。 第13、14项:过负荷保护。
当主变负荷电流达到整定值时,动作发信号。 第15、16项:启动风冷定值:
当主变负荷电流达到整定值时,动作发信号的同时,启动风扇运转。 第17、18项:过载闭锁调压定值:
当主变负荷电流达到高压侧Ie时,闭锁主变调压,防止负荷电流过大调档时产生电弧过大烧坏主变有载调压装置,和造成主变跳闸。
第19—27项:零序过流I、II、III段定值:
该保护反映高压侧绕组及引出线接地故障的后备保护,兼作110kv线路接地故障的后备。
对主变110KV侧中性点不直接接地主变,该保护均不起用,电流及时间定值均设置为最大。
第28、29项:间隙过流定值:
该保护反映高压侧绕组及引出线接地故障的后备保护,同时也反映110kv网络因失去接地中性点后发生接地故障或断相等原因造成中性点间隙放电、中性点过电压等故障。
对中性点不直接接地主变,起用间隙保护。该保护CT取自中性点放电间隙处CT,接跳三侧开关。
对该保护还应注意:如果没有专用的间隙CT时,或者保护取自零序回路CT,在调度倒主变操作时应注意,推上主变中性点接地刀闸之前,将该主变110KV侧间隙保护停用,地刀拉开操作后加用。原因:为了防止在推地刀操作中,因主变110KV侧间隙保护定值过小,而误动作。
第30、31项:零序过压定值:
与间隙过流保护回路并列,保护范围同上。零序电压取自110KVPT开口三角电压。
第32项:保护投退控制字KG1,保护投退选择。
位 状态 功能 D15 零序过压保护投入(1)/退出(0) D14 间隙零流保护投入(1)/退出(0) D13 零序III段投入(1)/退出(0) D12 零序II段二时限投入(1)/退出(0)
D11 零序II段一时限投入(1)/退出(0) D10 零序I段二时限投入(1)/退出(0) D9 零序I段一时限投入(1)/退出(0) D8 PT断线检测投入(1)/退出(0) D7 过负荷闭锁有载调压投入(1)/退出(0) D6 过负荷启动风冷投入(1)/退出(0) D5 过负荷投入(1)/退出(0) D4 母充保护投入(1)/退出(0) D3 限时速断保护投入(1)/退出(0) D2 过流III段投入(1)/退出(0) D1 过流II段投入(1)/退出(0) D0
过流I段投入(1)/退出(0)
根据整定知:
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0=
1100 0001 1010 0001= C1A1
第33项:保护投退控制字KG2,保护方式选择。
位 状态 功能 D15 D14 过流II段时限跳选跳(00)/跳联络(01)/跳本侧(10)/跳各侧(11) D13 D12 过流I段时限跳选跳(00)/跳联络(01)/跳本侧(10)/跳各侧(11) D11 过流保护经其他侧复压闭锁投入(1)/退出(0) D10 过流III段指向变压器(1)/指向母线(0) D9 过流III段方向投入(1)/退出(0) D8 过流III段经复压闭锁(1)/不经(0)