成都市监理协会扣件式钢管脚手架及高大模板规范讲座

主讲:余安 2012年8月28日

本次讲座主要就《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》行业标准,(2011年12月1日起实施)中在原来规范的基础上对新增加的内容进行了讲解。同时,对《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008行业标准中高大模板的特征、构成的要素、支撑体系以及安监站对高大模板检查的内容作了讲述,其内容如下:

一、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

1、新的规范中在原来的基础上增加了四个主要内容: a、落地式单、双排钢管脚手架 b、满堂扣件式钢管脚手架 c、悬挑式钢管脚手架 d、满堂支撑架

2、新的规范中明确了脚手架的材质发生了变化,即∮48×3.5被∮48.3×3.6进行了替代。∮48.3×3.6管体外径允许偏差±0.5mm,壁厚允许偏差±10%,即:±3.6×10%=±0.36mm,所以外径允许范围为(47.8-48.8)mm;壁厚允许范围为(3.24-3.96)mm;目前市场上∮48×3.5在允许范围内。因此,在原材料这方面也存在一个过渡期。

2、条文中“每根钢管的最大质量不应大于25.8kg”。限制了钢管的长度和重量,旨在便于运输、施工安全;

3、新规范中的荷载分类增加了满堂支撑架的永久荷载和可变荷载所包含的计算内容;同时,对荷载标准值的取值也作了相应的调整如:

栏杆、木脚手板挡板标准值0.14kn/m调整为0.17kn/m;因此,在实际施工过程中对脚手架的计算要仔细核对其取值标准是否符合新规范的要求,以满足施工的需要。(成飞民机二期5A综合厂房在对脚手架方案进行审查的时候就发现了所取值标准与现行规范不一致的现象)

4、脚手架设计计算的基本规定也要求了:在验算构件变形时,应当采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数均应当取0.1;本条在原规范上是没有明确要求其取值数值。同时,荷载效应组合表中增加了:脚手架立杆地基承载力、型钢悬挑梁的承载力、稳定与变形、立杆稳定的计算项目;并且在荷载效应组合的相关系数也进行了更改,如下图所示(只列举了其中之一):

连墙件承载力 单排架,风荷载+3.0kN → (原规范) 双排架,风荷载+5.0kN

连墙件承载力 单排架,风荷载+2.0kN (现规范) 双排架,风荷载+3.0kN 5

、规范增加了受弯构件的容许挠度增加了悬挑脚手架悬挑钢梁其对悬挑杆件为悬伸长度的2倍。

6、新规范中施工均布荷载标准值表中增加了轻型钢结构脚手架和普通钢结构脚手架的标准值;明确了在双排脚手架上同时有2个及以上操作面时,同一跨内的施工均布荷载值总和不得超过5.0kn/m2。

7、受压、受拉构件的容许长细比增加了满堂支撑架及满堂脚手架的容许值。

8、脚手架地基承载力计算;在实际施工过程中要考虑到地基不均匀沉降影响,将可能会危及脚手架的安全;因此,监理单位要对其脚手架的安全进行经常性的工作来抓,以保证脚手架的安全性。同时,脚手

架底部通常置于地面,可能会受外界因素的影响而存在安全隐患如回填土、土方开挖、积水等,因此,在对地基承载力计算要采用调整系数对地基承载力予以折减,(如:当为回填土时,应对地勘报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4)以保证脚手架安全。现场有条件的施工单位可有荷载试验确定地基承载力,也可根据勘察报告及工程实践经验确定。

9、新规范增加了对脚手架的具体计算方式和脚手架失稳的形式即整体失稳和局部失稳。一般情况下整体失稳是脚手架的主要破坏形式;由于脚手架的计算是一项复杂的工作,它也存在一定的技术难点。因此,建议监理单位自身购买一套关于该方面的计算软件,便于对施工单位所提供的方案审查达到完整性、安全性,也为工程的顺利开展提供保障。

10、规范中增加的型钢悬挑脚手架要求了采用的悬挑杆件宜为双轴对称的型钢并不小于16号工字钢,附加钢绳直径不小于14mm。固定悬挑杆件宜为U型钢筋拉环、N型锚固螺栓,其直径不宜小于16mm。因此,在专项方案的审查中一定要注意其用的材料是否符合现行规范,避免埋下安全隐患。

11、扣件分为直角扣件、旋转扣件及对接扣件。2010年末,四川省质量技术监督局对钢管脚手架、扣件产品质量进行了专项抽查,共抽查了200批次产品,依据本次专项抽查方案和相关产品标准检验,合格88批次,抽查批次合格率为44%。有112批次产品抽查检验不合格,存在的主要问题是:铆钉直径、螺栓长度、壁厚尺寸、力学性能等指标不符合标准规定。关于扣件质量的问题,新的规范要求:对进入施工现场的扣件应当检查成品合格证,并且应进行抽样复试;目前成都市在扣

件检测这方面存在一定的难度,检测要求还未被施工单位所接纳。同时,成都市除了建科院外,其他检测机构基本上不接受施工单位对该材料的检测。因此,在实际施工过程中,监理单位可以向施工单位要求做扣件质量的复试要求,施工单位在实际施工过程中可能也很难做到这一点,但是最主要的还是监理单位要把这个要求或者说思想灌输给施工单位,以达到规范所要求的目。

12、使用不同的脚手板其传力方式不同。

当采用木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应当作为横向水平杆的支座;而当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直接扣件固定在横向水平杆上且等间距设置并不大于400mm间距。在脚手架搭设过程中应当注意,当需要在脚手架在搭设脚手板时,必须要使所有的杆件均要受力。然而,在实际施工过程中,大多时候我们会忽视了横向水平杆与纵向水平杆的上下关系。因此,我们在实际施工的时候一定要注意施工单位采用的是哪一种脚手板从才能决定横向水平杆与纵向水平杆的上下关系,从而达到脚手架的所有杆件均匀受力。

13、要求监理单位对单、双排脚手架在搭设过程中进行验收,即中间验收。一般来说,当脚手架搭设6-8m的时应当进行其过程验收,以保证脚手架在整体搭设完成能够达到设计(方案)要求。

14、要求了型钢悬挑脚手架中的附加钢丝绳不作为构件受力计算。同时,对型钢悬挑脚手架的钢丝绳或钢拉杆上端固定不能采取直接缠绕在建筑物上,容易造成外层断丝、磨损等影响其寿命的因素。因此,施工中可以采取在梁板上预埋拉环或者其他可行方法。

15、规范要求:高度在24m及以上的双排减速机应当在外侧全立

面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上各设置一道剪刀撑,并且由底至顶连续设置。同时,针对悬挑脚手架外立面要全部设置剪刀撑,防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。

本次讲座,对新旧规范进行了对比,并列举案例进行剖析,就监理人员在监理工作中的重点、要点特别是对施工单位报送的方案着重审查的内容进行了讲解。本次规范的修改,加强了对脚手架扣件质量的控制,也强化了建筑现场对脚手架地基承载力的计算规范化,也强调了监理单位也对脚手架进行阶段性的验收工作,应当说本次规范的修定给了监理单位更大的压力或者说责任。

二、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

该规范为行业标准,自2008年12月1日起实施。本次讲座主要针对该规范中的高大模板的特征、构成的要素、支撑体系等内容进行。

1、高大模板的含义

水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。

2、方案编制人员及评审人员的要求

高大模板的编制必须由项目负责人组织编制,施工单位技术负责人审核。施工单位应当组织不少于5人的专家组对已编制的专项施工方案进行论证审查。专项施工方案专家组须提出书面论证审查报告,施工企业应根据论证审查报告进行完善,施工企业技术负责人、总监理工程师签字后,方可实施。专家组书面论证审查报告应作为专项施