伺服驱动器过电流的维修
2009-03-13 13:56:59| 分类: |举报|字号 定阅 故障现象:
一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心, 在加工进程中,主轴运行突然停止,驱动器显示AL-12报警。 分析与处置进程:
交流主轴驱动器出现12号报警的含义是“直流母线过电流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下: 1)电动机输出端或电动机绕组局部短路。 2)逆变功率晶体管不良。 3)驱动器控制板故障。 按照以上原因,维修时进行了仔细检查。确认电动机输出端、电动机饶组无局部短路。然后断开驱动器(机床)电源,检查了逆变晶体管组件。通过打开驱动器,拆下电动机电枢线,用万用表检查逆变晶体管组件的集电极(C一、C2)和发射极(E一、E2)、基极(B一、B2)之间,和基极(B一、B2)和发射极(El、E2)之间的电阻值,与正常值(表7-25所示)比较,检查发觉C1-E1之间短路,即晶体管组件己损坏。
表7-25 逆变晶体管组件的正常电阻值
1
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
测量端 万用表测量方式 正常值 测量端 万用表测量方式
正常值 C-E 正端接C 几百欧 C-B 负端接C ∞ 负端接C ∞ B-E 正端接B 几百欧
C-B 正端接C 几百欧 负端接B ∞
为肯定故障原因,又对驱动器控制板上的晶体管驱动回路进行了进一步的检查。检查方式如下: 1)取下直流母线熔断器F7,合上交流电源,输入旋转指令。 2)按表7-2六、表7-27的引脚,通过驱动器的连接插座CN六、CN7,测定8个晶体管(型号为ETl91)的基极B与发射极E间的控制电压,并按照CN六、CN7插脚与各晶体管管脚的对应关系一一检查(以发射极为参考,测量B-E正常值一般在2V左右)。检查发觉1C~lB之间电压为0V,证明C~B极击穿,同时发觉二极管D27也被击穿。 表7-26 CN6的引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5C 5B 5E 6C 6B 6E 7C 7B 7E 8C 8B 8E 表7-27 CN7的引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1C 1B 1E 2C 2B 2E 3C 3B 3E 4C 4B 4E 在改换上述部件后,再次起动主轴驱动器,显示报警成为AL-19。按照本章前述,驱动器AL-19报警为U相电流
2
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
检测电途经流报警。 为了进一步检查AL-19报警的原因,维修时对控制回路的电源进行了检查。 检查驱动器电源测试端子,交流输入电源正常;直流输出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V电压为“0”。进一步检查电源回路,发觉集成稳压器(型号:7915)损坏。改换7915后,-15V输出电压正常,主轴AL-19报警消除,机床恢复正常。